Hệ thống cấp nước PCCC mạch vòng cho nhà cao tầng

trannhattan

Thành Viên [LV 0]
Xin chào mọi người. Mình thành viên mới của diễn đàn, mong mọi người chia sẽ.
Mình đang gặp một vấn đề sau nhờ mọi người giải đáp :
Mình đang làm một hồ sơ xin phép xây dựng và xin phép PCCC, tuy nhiên đơn vị PCCC yêu cầu theo điều 10 - TCVN 2622: 1995, hệ thống chữa cháy phải thực hiện nối thành mạch vòng, vậy xin hỏi các anh chị : mạch vòng ở đây là như thế nào ?
sơ bộ bản vẽ của mình thực hiện như sau :
- Nhà văn phòng cao 12 tầng
- bể nước ngầm, cụm bơm PCCC, bồn nước mái
- hệ thống chữa cháy tự động + chữa cháy vách tường
- ống cấp CC vách tường riêng từ cụm bơm + xả khí tự động
- ống cấp CC tự động riêng từ cụm bơm + từ bồn nước mái + ống nhánh xương cá bố trí sprinkler + xả khí tự động
- ống xả nước kiểm tra từ hệ tự động.
Theo mình nghĩ : bố trí mạch vòng là đấu nối 2 đường ống CC vách tường và CC tự động với nhau : đúng hay sai ?
Không thể đấu nối các ống nhánh xương cá để tạo thành vòng khép kín. đúng hay sai ?
Thanks.
 
Ðề: Hệ thống cấp nước PCCC mạch vòng cho nhà cao tầng

Vòng theo phương đứng của tòa nhà và vòng trong nội bộ tầng (phụ thuộc vào số lượng đầu sprinkler)
 
Ðề: Hệ thống cấp nước PCCC mạch vòng cho nhà cao tầng

Cám ơn bạn, tuy nhiên, mỗi tầng có bố trí van kiểm soát, thì mình có cần phải bố trí mạch vòng theo trục đứng của tòa nhà hay không ? và tại sao phải phụ thuộc vào số lượng đầu sprinkler nhỉ ?
 
Ðề: Hệ thống cấp nước PCCC mạch vòng cho nhà cao tầng

Hi,

bác nqvietx1 nói đúng đấy bác ah. Về bản chất mấy hệ chữa cháy tự phun chắc bác cũng biết rồi , đầu phun nó sẽ vỡ ra khi gặp nhiệt độ cao. Áp lực nước tích sẳn sẽ xả nước ra ngay tức thì và kết hợp với bơm chữa cháy cấp nước liên tục vào.

Vấn đề là tại sao mạch vòng ? Bác hình dung mỗi tầng (có ít nhất 1 mạch vòng chẳng hạn) như vòng tròn khép kín luôn. Mỗi cái đầu phun sẽ đấu vào mạch này lấy nước ra. Mạch vòng cục bộ từng tầng sẽ có tác dụng:

- Giữ cho các đầu phun đủ áp lực ổn định cần thiết để sẳn sàng hoạt động, không làm bất kỳ đầu nào bị quá áp lực ở bình thường, và khi đơn lẻ một vài đầu bị vỡ cục bộ, không làm đầu này phun yếu đầu kia phun mạnh. Nguyên lý rất đơn giản : tổng trở lực đến đầu bất kỳ luôn bằng các đầu còn lại nhờ vào kết cấu mạch vòng (nếu bác không hình dung được thì tính lại sẽ thấy).
- Có thể dự phòng khi bị hỏng đường ống khi hoả hoạn to, mất khả năng cấp
- Có thể thay thế bảo dưỡng các đầu mà không phải vô hiệu hoá toàn mạch nước.

Với mạch vòng thẳng đứng cũng tương tự vì bạn hình dung mỗi tầng là một mạch nước độc lập, nếu không có mạch vòng, tầng 1 cháy thì tầng 10 chắc rớt áp toàn bộ.

Không phải tự dưng mà có yêu cầu vậy đâu.
 
Ðề: Hệ thống cấp nước PCCC mạch vòng cho nhà cao tầng

Bạn chỉ cần bổ sung thêm hệ thống đường ống liên kết bồn nước mái kết nối với hệ thống cấp nước chữa cháy thông qua van khóa và van một chiều trên sân thượng là tạo thành mành vòng rồi.
 
Ðề: Hệ thống cấp nước PCCC mạch vòng cho nhà cao tầng

thanks bạn trinhkhai79, trong thời gian qua mình cũng đã tính toán và ngỡ ra được tất cả. Tuy nhiên, trong hồ sơ vừa xong này mình không thiết kế mạch vòng cho trục đứng. chỉ mạch vòng cục bộ cho mỗi tầng. Thế mà cũng xong luôn, mấy Anh trên sở có lẽ do "bận" gì đấy nên không để ý đến, mình cũng lưu ý trong hợp đồng đấu thầu thi công để nhắc nhà thầu thi công bổ sung phần ấy.
Trả lời ý của bạn Che là : mình không sử dụng bồn nước mái cho hệ chữa cháy. Vậy để tạo thành mạch vòng, mình chỉ cần kết nối trục đứng sao cho thành vòng là được chứ nhỉ ?
 
Ðề: Hệ thống cấp nước PCCC mạch vòng cho nhà cao tầng

Em thấy các hệ pccc bây giờ thường sử dụng các tank nước trên mái để kết nối với mỗi trục đứng. Bác có bản vẽ mạch vòng gửi lên em tham khảo với
 
Ðề: Hệ thống cấp nước PCCC mạch vòng cho nhà cao tầng

Cũng được, nhưng để bảo đảm an toàn trong trường hợp máy bơm bị sự cố bạn nên kết nối bồn nước mái thì hay hơn.
 
Ðề: Hệ thống cấp nước PCCC mạch vòng cho nhà cao tầng

thanks bạn trinhkhai79, trong thời gian qua mình cũng đã tính toán và ngỡ ra được tất cả. Tuy nhiên, trong hồ sơ vừa xong này mình không thiết kế mạch vòng cho trục đứng. chỉ mạch vòng cục bộ cho mỗi tầng. Thế mà cũng xong luôn, mấy Anh trên sở có lẽ do "bận" gì đấy nên không để ý đến, mình cũng lưu ý trong hợp đồng đấu thầu thi công để nhắc nhà thầu thi công bổ sung phần ấy.
Trả lời ý của bạn Che là : mình không sử dụng bồn nước mái cho hệ chữa cháy. Vậy để tạo thành mạch vòng, mình chỉ cần kết nối trục đứng sao cho thành vòng là được chứ nhỉ ?
bây giờ em mới bắt đầu bước chân vào học thiết kế PCCC. bác cho em xin liên hệ nhờ bác giúp đỡ. xịn cảm ơn
 