He Thong CAP Thoat Nuoc trong nha may duoc

tung01n

Thành Viên [LV 0]
Hien nay em dang thiet ke mot du an nha may duoc.Cac bac nao co tieu chuan ve he thong cap thoat nuoc trong nha may duoc co the cho em tham khao duoc ko-He thong cap nuoc co yeu cau ve do sach nhu the nao cac bac lam on chi giup?
thanks cac bac.
 

vanchan84

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: He Thong CAP Thoat Nuoc trong nha may duoc

he thong nay co yeu cau gi dac biet ko vay ban? con ko co thi theo TCVN chung ma thiet ke thoi\\:woohoo:
 

tambo

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: He Thong CAP Thoat Nuoc trong nha may duoc

tung01n viết:
Hien nay em dang thiet ke mot du an nha may duoc.Cac bac nao co tieu chuan ve he thong cap thoat nuoc trong nha may duoc co the cho em tham khao duoc ko-He thong cap nuoc co yeu cau ve do sach nhu the nao cac bac lam on chi giup?
thanks cac bac.

*Đ/v nhà máy dược theo tc GMP thì hệ thống cấp nước chia thành 2 phần:
1-Nước dùng cho công nghệ
2-Nước dùng cho sinh họat

-Mục (2) thì tương tự như những gì bạn đã làm ở cánơi khác :). Tuy nhiên tùy theo yêu cầu cụ thể mà cho phép đường ống chạy trong khu vực SX hay là không cho phép. Thông thường là không được

-Còn đ/v hệ thống nước công nghệ thì cần xử lý để đảm bảo các yêu cầu công ngệ như màu, mùi, độ dẫn điện, độ \"mềm\", pH và dĩ nhiên là vi sinh nói chung.

-Phải đảm bảo dòng nước cấp là được xử lý/kiểm tra liên tục, phải được tuần hoàn, tránh các vùng nước chết (dead leg).

-Phụ tùng đường ống đảm bảo không bám bẩn (bóng nhẵn, Ra~0.8um), không có góc cạnh sắc, không có gờ chắn (kể cả mối hàn) để đảm bảo cáu cặn và vi sinh không tồn tại, lưu trú trong đường ống

-Tại các đầu nối đi vào thiết bị, van .. cần có kếu cấu thuận tiện để dễ dàng kiểm tra, làm vệ sinh...

-Đảm bảo HT đường ống có thể xả \"kiệt\", khô ráo

-Nếu yêu cầu vi sinh/vệ sinh cao, cần có thêm hệ thống Tiệt trùng/tẩy rửa tại chỗ (SIP/CIP)

*Đ/v hệ thống thoát nước cũng chia thành 2 phần:

-Nước thải sinh hoạt / nước mưa

-Nước thải công nghệ (có thể chia ra nhiều HT con tùy theo thành phần thuốc. VD SX thuốc có t/p lactam và non-lactam ...)

-Chỉ khác biệt ở công nghệ xử lý nước thải, còn hệ thống thu gom không có gì đặc biệt

Vài dòng khái quát, bạn có thể tham khảo thêm t/c ASME BPE hoạc ISPE.

Mến
 
Bên trên