Thưa các Bác.
Bên em đang thiết kế một công trình khu thương mại. Quy mô bao gồm 3 tầng khu thương mại, 4 tầng cho thuê làm văn phòng. Diện tích mỗi sàn là 2200m2. Hiện bên CĐT yêu cầu thiết kế hệ hút khói cho khu thương mại theo tiêu chuẩn Việt Nam. Em có xem qua cái tiêu chẩn này thì đúng là nó có yêu cầu tính hệ hút khói, tuy nhiên không cho biết các chỉ tiêu tính toán cụ thể. Em có tìm một số tài liệu, song chưa thấy tiêu chuẩn nào có nói cụ thể về vấn đề này.
Bác nào có thông tin hay đã từng làm về hệ này giúp giùm em với. Một chút thông tin về tài liệu cũng được.
Em cảm ơn các Bác nhiều nhiều lắm ạh!:woohoo:
 
Trả lời: HỆ THỐNG HÚT KHÓI CHO KHU THƯƠNG MẠI

Hi,

bạn hút khối khu thương mại mà hút khối về phần gì vậy?
nhà bếp
hay chỉ đơn thuần là thông gió?
bạn nói cho gõ đi mình cùng nhau trao đổi?
 
Trả lời: HỆ THỐNG HÚT KHÓI CHO KHU THƯƠNG MẠI

Ở khu thương mại này chỉ gồm toàn các khu buôn bán. Việc thiết kế hệ thống hút khói là nhằm đáp ứng yêu cầu lúc xảy ra hỏa hoạn, hệ thống có thể hút hết khói sinh ra trong một khoảng thời gian nhất định (cái thời gian này thì em cũng chưa tìm thấy tiêu chuẩn nào có nói đến). Do đó loại hệ thống này theo em không thể thiết kế theo kiểu thông gió thông thường, sử dụng hệ số trao đổi gió/giờ mà cần có cách tính nào đó hợp lý hơn. Vì đối với mổi không gian,tính chất vật liệu cháy trong không gian đó khác nhau - lượng khói sinh ra cũng khác nhau.
Em có nghe nói tiêu chuẩn: BR 186-Design principles for smoke ventilation in enclosed shopping centres và cuốn Design approaches for smoke control in atrium building có nói đến vấn đề này nhưng em không tìm thấy tài liệu này
 
Trả lời: HỆ THỐNG HÚT KHÓI CHO KHU THƯƠNG MẠI

Cái này là thông gió khi có hoả hoạn sảy ra thôi, nó phụ thuộc vào thể tích từng khu vực (Quan trọng nhất là ở cầu thang thoát hiểm), và cả theo yêu cầu của bên PCCC nữa.
Bác nào muốn có tài liệu thiết kế thì tôi gửi cho.
 
Trả lời: HỆ THỐNG HÚT KHÓI CHO KHU THƯƠNG MẠI

Em đang tìm tài liệu về vấn đề này đây bác ơi. Nếu Bác có tài liệu cho em xin một ít đi nha. email cua em: [email protected]. Cảm ơn bác nhiều.
 
Trả lời: HỆ THỐNG HÚT KHÓI CHO KHU THƯƠNG MẠI

cái này em cũng có nghe đề cập đến nhiều rồi,vụ hỏa hoạn ở khu thương mại hồi lâu nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề thông gió quá tốt,làm lửa cháy tốt hơn,
còn về hút khói.. nếu giả sữ như khói (không khí bẩn) hút được ra ngoài,thì khi xảy ra cháy,lửa vẩn có thể dễ dàng đi theo đường khói và lan tỏa ra những khu lân cận...

hiện vấn đề tăng áp cầu thang vẫn đang được đề cập tới,áp suất hành lang sẽ lớn hơn áp suất bên trong phòng,bố trí cửa hút khói trong từng phòng(từng khu bày bán),khi hỏa hoạn xày ra,cửa hút khói sẽ đóng,áp suất cao bên ngoài liên tục tràn vô,làm lửa cháy hết 1 phòng đó thôi(**),không lây lan,có thể dẫn thêm đường ống co2 PCCC để cấp vào khi có sự cố xảy ra,tùy vô mình thiết kế bộ điều khiển(cái này thua,k biết :) )...

mấy bác có mô hình & nguyên lý cụ thể về loại này không vậy???

(**) vấn đề đặt ra... phòng cháy thì kết cấu tòa nhà còn bền vững nổi k?trụ,xà cừ... sẽ bị yếu,làm tòa nhà dễ sụp đỗ.... vậy quan trọng là cần 1 cớ cấu chấp hành để xử lý bơm CO2 vào phòng tự động khi cháy
 
Ðề: Trả lời: HỆ THỐNG HÚT KHÓI CHO KHU THƯƠNG MẠI

Nếu anh co tài liệu cách tính về hút khói tòa nhà, anh rảnh thì gởi cho em. cảm ơn
 
Ðề: Trả lời: HỆ THỐNG HÚT KHÓI CHO KHU THƯƠNG MẠI

Em đang tìm tài liệu về vấn đề này đây bác ơi. Nếu Bác có tài liệu cho em xin một ít đi nha. email cua em: [email protected]. Cảm ơn bác nhiều.
Minh gui cac ban tai lieu hut khoi cho khu thuong mai va cac khu lien quan
Cac xem o tai lieu AS 1668.3-2001
Neu can them thong tin gi cac ban co the lien lac truc tiep.
Mong duoc cung cong tac de viec thiet ke ngay cang dap ung duoc yeu cau va hoan chinh hon
 
ðề: Hệ thống hút khói cho khu thương mại

Thưa các Bác.
Bên em đang thiết kế một công trình khu thương mại. Quy mô bao gồm 3 tầng khu thương mại, 4 tầng cho thuê làm văn phòng. Diện tích mỗi sàn là 2200m2. Hiện bên CĐT yêu cầu thiết kế hệ hút khói cho khu thương mại theo tiêu chuẩn Việt Nam. Em có xem qua cái tiêu chẩn này thì đúng là nó có yêu cầu tính hệ hút khói, tuy nhiên không cho biết các chỉ tiêu tính toán cụ thể. Em có tìm một số tài liệu, song chưa thấy tiêu chuẩn nào có nói cụ thể về vấn đề này.
Bác nào có thông tin hay đã từng làm về hệ này giúp giùm em với. Một chút thông tin về tài liệu cũng được.
Em cảm ơn các Bác nhiều nhiều lắm ạh!:woohoo:

Thế thì bác cứ làm đại 1 hệ thống, nếu sau này cháy, có ra tòa thì bác viện dẫn TCVN ra, bảo là nó chỉ yêu cầu có 1 hệ thống, tôi đã thiết kế rồi, còn cụ thể ra sao nó có yêu cầu đâu mà tôi phải chịu trách nhiệm. 1/4 đùa tí cho vui
 
ðề: Hệ thống hút khói cho khu thương mại

Tiện thể ai có tài liệu hút bụi ở xưởng gỗ cho mình với nha!
Mình xin Cám ơn!
 
ðề: Hệ thống hút khói cho khu thương mại

Hi Bạn

Mình làm bên cty chuyên về HÚT BỤI - KHÓI ... Nói chung là " HÚT - HÍT" :)

Nếu bạn cần tư vấn về hệ thống này liên hệ và gởi layout cho mình nhé.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin ở đây nhé :
www.hutbui.vn
Email: [email protected]
HP : 0903.632.292 - Tiến
 
Ðề: ðề: Hệ thống hút khói cho khu thương mại

Bác "Hút hít" ơi, cho mình hỏi tí, rằng thì là bên bác thiết kế thì dùng tiêu chuẩn gì, vì thực ra thì không thể dùng TCVN cho trường hợp này được rồi. Mình cũng bị mắc khi thiết kế hệ thống thoát khói tự nhiên cho 1 siêu thị, mặc dù đọc đi đọc lại BRE 186 và các tiêu chuẩn/sách khác. Cũng có thể do tiếng Anh của mình hiểu không cặn kẽ được hoặc sai ý của người ta. Nếu có thể thì bác chia sẻ với anh em nhé, nhất là sau khi cháy cái nhà tập thể vừa rồi thì anh em mỗi khi làm cái anh hút khói là mồ hôi cứ chảy ra, nhỡ có mệnh hệ gì nó cho anh em vào hộp thì khốn.
 
ðề: Hệ thống hút khói cho khu thương mại

Thưa các Bác.
Bên em đang thiết kế một công trình khu thương mại. Quy mô bao gồm 3 tầng khu thương mại, 4 tầng cho thuê làm văn phòng. Diện tích mỗi sàn là 2200m2. Hiện bên CĐT yêu cầu thiết kế hệ hút khói cho khu thương mại theo tiêu chuẩn Việt Nam. Em có xem qua cái tiêu chẩn này thì đúng là nó có yêu cầu tính hệ hút khói, tuy nhiên không cho biết các chỉ tiêu tính toán cụ thể. Em có tìm một số tài liệu, song chưa thấy tiêu chuẩn nào có nói cụ thể về vấn đề này.
Bác nào có thông tin hay đã từng làm về hệ này giúp giùm em với. Một chút thông tin về tài liệu cũng được.
Em cảm ơn các Bác nhiều nhiều lắm ạh!:woohoo:

mình có thể cho 2 ví dụ mình đã thi công, để bạn tham khảo nhé.
-hệ thống hút khói bếp và mùi của 1 tầng thuộc c/tr rubi plaza, tầng này chỉ là ăn uống thôi. ống hút của nó to 400*400 mm, sàn và bếp tổng công diện tích chừng 200 m2. quạt thì mình không nhớ công suất, nhưng kích thước cánh khoảng 600 mm, chỉ có 1 quạt
-hệ hút khói bếp ks sao mai mình đang thi công, ống hút khói cho 1 gian bếp khoảng 40 m2, có 2 chụp hút, kích thước ống 300*300 mm, cao từ tầng 1 lên tầng 5.
 
Ðề: ðề: Hệ thống hút khói cho khu thương mại

Hi Bạn

Mình làm bên cty chuyên về HÚT BỤI - KHÓI ... Nói chung là " HÚT - HÍT" :)

Nếu bạn cần tư vấn về hệ thống này liên hệ và gởi layout cho mình nhé.
HP : 0908.004476 - Tiến
Chào anh!
em đang làm đề tài về thiết kế hệ thống hút khói cho lò nướng sường, nhưng chưa có hướng gì . Được biết anh là chuyên gia lĩnh vực này vì thế anh có thể hướng dẫn cho em tí được không mail của em là [email protected] ? Cảm ơn anh nhiều!
 
Ðề: ðề: Hệ thống hút khói cho khu thương mại

Mình đọc trong AS thì tính toán rất kĩ nhưng lưu lượng tính toán ra rất lớn và bị phủ nhận ngay lập tức.Chán nhỉ
 
Ðề: ðề: Hệ thống hút khói cho khu thương mại

Gửi các bạn tài liệu hút khói cho khu trung tâm thương mại. Tài liệu này nói rất rõ và chỉ phương pháp tính toán hút gió cho trung tâm thươn mại. Các bạn có thể download tại đây:
http://www.mediafire.com/file/wjunquuzylm/AS 1668.3-2001 The use of ventilation and airconditioning in.pdf

em cũng đang thiết kế hệ thống hút khói và thông gió tầng hầm cho một khách sạn. Đang tìm tài liệu tham khảo thêm thấy bài đăng của anh có cho tài liệu nhưng mà không thể dowload được vì có lẽ là lâu quá rồi. Nếu có thể anh cho em xin lại có được không địa chỉ email của em là [email protected]
 