Haiquayxe167
Thành Viên [LV 0]
Các bác cho em hỏi hệ thống hút khói hành lang có thể sử dụng để hút mùi ở điều kiện bình thường được không ạ??? Và Van MFD có thể điều chỉnh được để hút mùi ở chế độ này không ạ =.=
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cảm ơn bác, em đang mông lung về vấn đề nàyHi bạn.
PCCC chỉ yêu cầu khi có sự cố (cháy) thì hệ thống bắt buộc phải hoạt động. Còn bình thường, nó hoạt động ra sao thì tùy thuộc vào thiết kế, vận hành của bạn.
Nên khi bình thường, bạn có thể bật để hút mùi hành lang. (Dĩ nhiên, đi kèm theo đó là bố trí điều khiển MFD phải phù hợp cho việc hút mùi này).
Vẫn được nhưng việc bố trí đường ống và MFD, VCD điều chỉnh cân chỉnh phải làm sao thỏa 2 trường hợp vận hành. TBPham ^^.Các bác cho em hỏi hệ thống hút khói hành lang có thể sử dụng để hút mùi ở điều kiện bình thường được không ạ??? Và Van MFD có thể điều chỉnh được để hút mùi ở chế độ này không ạ =.=