    NguyenVuong1996 Thành Viên [LV 0]

    Em chào mọi người. Hiện tại em đang tìm kiếm một thiết bị làm lạnh nước liên tục quy mô phòng thí nghiệm. Thiết bị này em dùng để làm lạnh nước làm mát trong thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm, nước lạnh làm mát đi bên ngoài ống còn hơi cần ngưng tụ đi bên trong ống. Bởi vì quy mô phòng thí nghiệm nên em cần 1 thiết bị gọn nhẹ thôi. Nước làm mát em dùng làm nước muối (em không nghĩ được chất nào khác) để có thể giảm nhiệt độ của nước xuống nhiệt độ âm ( từ -10 trở lên thôi ạ). Nhiệt độ dung dịch muối đi vào thiết bị tầm 20 - 30 độ C. Sau khi ra khỏi thiết bị em cần dung dịch đấy là nước lạnh. Ai biết thiết bị nào có thể đáp ứng được giời thiệu cho em với ạ
     
  2. trangchidiep

    trangchidiep Thành Viên [LV 0]

    Có 2 phương án giải quyết vấn đề của bạn.
    1. Sử dụng máy nén công suất nhỏ tạo gas bay hơi làm lạnh trực tiếp dung dịch sử dụng bằng 1 bộ trao đổi nhiệt.
    2. Sử dụng bồn nước muối hoặc Glycon làm chất trung gian. Phương án này bạn sẽ tốn thêm 1 bơm và 1 bộ trao đổi nhiệt.
    Bạn tham khảo một vài dạng trao đổi nhiệt : https://titania.com.vn
     