[help] Quạt tăng áp hút nước ngưng

Vietha Tran

Thành Viên [LV 0]
Chào mọi người mong mọi người giúp đỡ ạ
Bên em đang có hệ thống khí sạch nhưng hiện tại bên em đang bị vướng vấn đề như này ạ. Cái quạt tăng áp của bên em nó đang hút quá mạnh nên nó cuốn hết nước ngưng ở dàn lạnh (nước còn chưa kịp đọng xuống máng) mà giảm tốc độ quạt đi thì không đảm bảo về áp lực phòng.
Em cũng có tham khảo bẫy nhưng nước còn chưa kịp đọng xuống nên em không biết có hiệu quả không
Với có phương án em định lắp tấm ngăn như này nhưng không biết có được không nữa
Cho em hỏi giờ có ai từng gặp trường hợp như này và mọi người xử lý như nào không ạ?
Em cảm ơn ạ
upload_2020-7-13_15-15-58.png
 

bluster

Thành Viên [LV 7]
Đây có phải là hình ảnh cấu tạo của AHU của bạn không?

Có thể hiểu là tốc độ gió quá cao, dẫn tới nước ngưng từ dàn coil bay theo luồng gió thổi vào.

Đây cũng chính là lý do tại sao các nhà sản xuất AHU đều khuyến cáo tốc độ gió qua coil <2.5 m/s.

Bạn kiểm tra lại các thông số quạt, tiết diện của coil, của AHU để kiểm tra xem sao nhé.

Giải pháp như bạn thể hiện chưa chắc đã ngăn được toàn bộ nước ngưng lẫn trong không khí đâu và nó cũng không phải là giải pháp triệt để. Nên liên hệ nhà sản xuất để tìm phương án khắc phục.
 

alone160162

Thành Viên [LV 3]
Bạn bluster đã nói với Bạn đúng rồi. Tự thân những AHU chuẩn (TK bài bản)sẽ không Thiết kế Tốc độ gió cao quá 2,5m/s. Ở đây, trừ phi bạn lắp thêm Quạt ngoài nối thêm vào. Ở đây mình chỉ đưa ra gợi ý nhằm "chữa cháy" cho Bạn thôi. 1) làm thêm Lá sách Louver chặn nước (với các Lá có mép đứng nhỏ phía dưới và bớ trí có độ che khuất cao) phía sau Coil. Chú ý để làm giảm Trở kháng cũng như Tốc độ gió qua Louver thì phải làm Kích thước Louver lớn hơn nhiều cỡ size dàn Coil, và cũng Tranh thủ làm thêm vòi ống xả nước ở vị trí Louver (có Tốc độ gió thấp)này. 2) Nếu không đạt nữa thì phải chấp nhận giải pháp nhân nhượng về Công suất bằng cách tách đường gió đi qua 1 nhánh By-pass song song với Dàn Coil, chấp nhận có 1 phần Lưu lượng quạt ngoài của bạn sẽ đi tắt không qua Coil, ngõ hầu giảm Lưu lượng, nghĩa là Tốc độ gió bề mặt ở ngay tại Coil để tránh làm kéo nước đi theo gió. Bạn thử xem sao nhé.
 

Vietha Tran

Thành Viên [LV 0]
Đây có phải là hình ảnh cấu tạo của AHU của bạn không?

Có thể hiểu là tốc độ gió quá cao, dẫn tới nước ngưng từ dàn coil bay theo luồng gió thổi vào.

Đây cũng chính là lý do tại sao các nhà sản xuất AHU đều khuyến cáo tốc độ gió qua coil <2.5 m/s.

Bạn kiểm tra lại các thông số quạt, tiết diện của coil, của AHU để kiểm tra xem sao nhé.

Giải pháp như bạn thể hiện chưa chắc đã ngăn được toàn bộ nước ngưng lẫn trong không khí đâu và nó cũng không phải là giải pháp triệt để. Nên liên hệ nhà sản xuất để tìm phương án khắc phục.

Vâng đúng rồi bạn ạ, tại do bên mình không tính toán kỹ phần đấy nên tốc độ gió đang cao hơn, giờ thi công lên mới có tình trạng như vậy :(((
 

Vietha Tran

Thành Viên [LV 0]
Bạn bluster đã nói với Bạn đúng rồi. Tự thân những AHU chuẩn (TK bài bản)sẽ không Thiết kế Tốc độ gió cao quá 2,5m/s. Ở đây, trừ phi bạn lắp thêm Quạt ngoài nối thêm vào. Ở đây mình chỉ đưa ra gợi ý nhằm "chữa cháy" cho Bạn thôi. 1) làm thêm Lá sách Louver chặn nước (với các Lá có mép đứng nhỏ phía dưới và bớ trí có độ che khuất cao) phía sau Coil. Chú ý để làm giảm Trở kháng cũng như Tốc độ gió qua Louver thì phải làm Kích thước Louver lớn hơn nhiều cỡ size dàn Coil, và cũng Tranh thủ làm thêm vòi ống xả nước ở vị trí Louver (có Tốc độ gió thấp)này. 2) Nếu không đạt nữa thì phải chấp nhận giải pháp nhân nhượng về Công suất bằng cách tách đường gió đi qua 1 nhánh By-pass song song với Dàn Coil, chấp nhận có 1 phần Lưu lượng quạt ngoài của bạn sẽ đi tắt không qua Coil, ngõ hầu giảm Lưu lượng, nghĩa là Tốc độ gió bề mặt ở ngay tại Coil để tránh làm kéo nước đi theo gió. Bạn thử xem sao nhé.

Mình cảm ơn bạn ạ, chắc là bên mình sẽ thử phương án 1 xem sao vì bên mình không muốn giảm công suất xuống :(
Bạn ơi cho mình hỏi xíu lá Louver đấy có dễ mua không nhỉ? Vì bên mình định lắp cái như này cũng giống giống cái Louver nhưng mà thấy bảo chỉ có bên trung sản xuất >~<
upload_2020-7-15_17-3-25.png
 

alone160162

Thành Viên [LV 3]
Có nhiều nguyên lý cấu tạo Louver để cản nước nhưng tựu trung là phải tạo ra đường dẩn gió đi kiểu zig-zag, trên đó có bố trí 1 số gờ chặn để bẫy để tách nước ra khỏi luồng KK. Mình chỉ xin nhắc Bạn 2 điều có tính Tiểu xảo nhưng rất có hiệu quả mà mọi người không để ý: Thứ nhất là, muốn tách nước thì phải giảm tốc độ gió và phải tăng độ che khuất với cấu tạo zig-zag, mà càng zig-zag thì lại càng làm tăng Trở kháng nghĩa là làm giảm Lưu lượng quạt. Vì vậy, để đáp ứng hài hòa cả 2 Tiêu chí này, Bạn phải chấp nhận tăng Kích thước của Louver chặn này lên. Thứ hai, chú ý về cách lắp đặt Louver phải theo tư thế đứng để dẫn hướng Dòng nước thoát đi có hiệu quả; cũng như phải canh cho chiều gió qua Louver sao cho hướng ngược với độ nghiêng của gờ chặn nước trong Hình ảnh Louver của bạn, thì mới có tác dụng. Không muốn đi sâu về Lý thuyết (khi định cỡ chế tạo Louver) nhưng có Một điều nữa muốn nhắc trước với Bạn là đừng quên vấn đề cơ bản là phải giữ nguyên được Công suất Lạnh của Hệ thống, nghĩa là Lưu lượng hiện hữu (nếu nó đang tỏ ra OK với Bạn). Như vậy bạn sẽ phải dùng 1 Đồng hồ đo Lưu lượng gió của Hệ lúc trước và sau khi làm Louver nhé. Kẻo rồi lại phải làm đi làm lại đấy. Còn về Louver có mỗi một cái chả bõ công đặt hàng đâu, thì Bạn đến các Cty làm Miệng gió nhờ Chế tạo thử, cũng không cần máy móc quá về Định dạng Profile làm gí, cốt yếu là cản được nước là OK rồi. Quan trọng là phải thử mới xác quyết được. Bạn nhé
 

Vietha Tran

Thành Viên [LV 0]
Có nhiều nguyên lý cấu tạo Louver để cản nước nhưng tựu trung là phải tạo ra đường dẩn gió đi kiểu zig-zag, trên đó có bố trí 1 số gờ chặn để bẫy để tách nước ra khỏi luồng KK. Mình chỉ xin nhắc Bạn 2 điều có tính Tiểu xảo nhưng rất có hiệu quả mà mọi người không để ý: Thứ nhất là, muốn tách nước thì phải giảm tốc độ gió và phải tăng độ che khuất với cấu tạo zig-zag, mà càng zig-zag thì lại càng làm tăng Trở kháng nghĩa là làm giảm Lưu lượng quạt. Vì vậy, để đáp ứng hài hòa cả 2 Tiêu chí này, Bạn phải chấp nhận tăng Kích thước của Louver chặn này lên. Thứ hai, chú ý về cách lắp đặt Louver phải theo tư thế đứng để dẫn hướng Dòng nước thoát đi có hiệu quả; cũng như phải canh cho chiều gió qua Louver sao cho hướng ngược với độ nghiêng của gờ chặn nước trong Hình ảnh Louver của bạn, thì mới có tác dụng. Không muốn đi sâu về Lý thuyết (khi định cỡ chế tạo Louver) nhưng có Một điều nữa muốn nhắc trước với Bạn là đừng quên vấn đề cơ bản là phải giữ nguyên được Công suất Lạnh của Hệ thống, nghĩa là Lưu lượng hiện hữu (nếu nó đang tỏ ra OK với Bạn). Như vậy bạn sẽ phải dùng 1 Đồng hồ đo Lưu lượng gió của Hệ lúc trước và sau khi làm Louver nhé. Kẻo rồi lại phải làm đi làm lại đấy. Còn về Louver có mỗi một cái chả bõ công đặt hàng đâu, thì Bạn đến các Cty làm Miệng gió nhờ Chế tạo thử, cũng không cần máy móc quá về Định dạng Profile làm gí, cốt yếu là cản được nước là OK rồi. Quan trọng là phải thử mới xác quyết được. Bạn nhé

Vâng mình cảm ơn bạn nhiều ạ ^^
 