HELP! thiết kế bình đun nước nóng bằng điện trở

thamvong385

Thành Viên [LV 0]
kính thưa các bậc tiền bối
hiện em được giao cho thiết kế một bình nước nóng bằng điện trở. các thông số như sau
nước đầu vào la 37 độ
Thể tich bình 1,5 khối, vật liêu inox 304 dày 4mm
Lưu lượng sử dụng liên tục 1 khối/1h
nhiệt độ yêu cầu 50-55 độ
hiện em đang có 6 cây điện trở 3 pha 4kW
các bác các anh chị co thể tính dùm em 1.5 khối nước phải dùng bao nhiêu cây điện trở để đốt nóng từ 37 lên 50 độ trong 1 h?
ai đã thiết kế bình này có đồ án có thể chia sẻ với ,mail mình là : [email protected] hoặc tel: 0979755931
 
Ðề: HELP! thiết kế bình đun nước nóng bằng điện trở

Bạn cứ dùng công thức Q=G.cp(t2-t1) kJ tính cho cả nước và bình.
Sau đó bạn chia cho số giây cần đạt nhiệt độ thì ra số kW yêu cầu.
Từ đó chọn số cây điện trở tương ứng.
Tính như vậy là gần đúng. Chứ còn nhiều tốn thất nhiệt phải cộng vào.
 
Ðề: HELP! thiết kế bình đun nước nóng bằng điện trở

kính thưa các bậc tiền bối
hiện em được giao cho thiết kế một bình nước nóng bằng điện trở. các thông số như sau
nước đầu vào la 37 độ
Thể tich bình 1,5 khối, vật liêu inox 304 dày 4mm
Lưu lượng sử dụng liên tục 1 khối/1h
nhiệt độ yêu cầu 50-55 độ
hiện em đang có 6 cây điện trở 3 pha 4kW
các bác các anh chị co thể tính dùm em 1.5 khối nước phải dùng bao nhiêu cây điện trở để đốt nóng từ 37 lên 50 độ trong 1 h?
ai đã thiết kế bình này có đồ án có thể chia sẻ với ,mail mình là : [email protected] hoặc tel: 0979755931

Ban có lưu lượng nước cần làm nóng là 1 m3/h = 0.28 l/s.
bạn có DeltaT là: 55 - 37 = 18
Công suất điện cần là: kJ/s (kW) = 0.28 (l/s = kg/s) * 18(độ K) * 4.187 (kJ/kg độ K) = 21 kJ/s = 21 kW

Để làm nóng 1 m3 nước từ 37 lên 55 độ trong 1 giờ thì công suất nhiệt cần là 22 kW.
 