Chào các anh em. Em phụ trách mảng thiết bị trong nhà máy điện tử. Môi trường làm việc của nhà máy toàn phòng sạch nên sử dụng AHU để cung cấp không khí lạnh cho xưởng xản suất.
Phần cấp thì không vấn đề gì, nhưng phần đường ống cấp đi trên trần giả rất hay bị đọng sương, :-(.
Nhà xưởng là kết cấu khung thép lắp ghép, mái tôn cách nhiệt. Vách ngăn là tấm panel cách nhiệt, chống cháy. Xưởng xản suất bao bọc bởi toàn bộ tấm panel cách nhiệt. Trần giả cũng bằng panel và cách đỉnh mái khoảng 5m, cách hai vách sườn 2m. Đường ống cấp và hồi từ AHU đi hết trên trần giả và hiện tượng đọng sương trên đường ống cấp rất hay xảy ra.
Mong anh em chia sẻ kinh nghiệp giải quyết vấn đề đọng sương trên đường ống trên khu vực trần giả.
Cảm ơn!
 
trong trường hợp hệ thống chiller hoạt động bình thường, nhiệt độ nước bình thường, không bị rò rit nước thì Mình thấy có 2 cách:
1, thay mới hoặc gia tăng chiều dầy lớp cách nhiệt cho ống (thêm 1 cấp nữa), vì hệ số dẫn nhiệt của bảo ôn ống theo thời gia cũng sẽ tăng dẫn đến độ cách nhiệt giảm và dẫn đến đọng sương
2, lắp thêm hệ thống thống gió phía trên trần, nhằm lưu thông không khí tránh hiện tượng không khí tù đọng cũng rất dễ đọng sương. Cách tính toán thì mình cũng không thấy có 1 tiêu chuẩn nào qui định chắc khoảng 1time/h, bạn bố trí làm sao để không có khu vực tù đọng là được.

Hoặc bạn cũng có thể kết hợp cả 2 phương án trên thì càng tốt
 
Cảm ơn tranhuytuong. Đường ống mình nói đến là đường ống cấp gió lạnh từ điều hòa trung tâm AHU. Rò rỉ khí từ các khớp nối hay các vị trí đi các thiết bị phụ trợ cũng khó tránh khỏi.\
Phương án gia tăng bề dày lớp cách nhiệt thì chỉ thực hiện được trên các đường ống cấp chính. Còn các nhánh sử dụng ống Flaxible thì không thể.
Phương án lắp quạt thông gió phía trên trần thì mình cũng đang tính đến nhưng không biết hiệu quả sẽ ra sao vì thời tiết miền Bắc mình ẩm nên không biết thưc sự có hiệu quả không.
Ai đã xử lý trường hợp tương tự như thế này rồi giúp với!!!!!!
 
Chào các anh em. Em phụ trách mảng thiết bị trong nhà máy điện tử. Môi trường làm việc của nhà máy toàn phòng sạch nên sử dụng AHU để cung cấp không khí lạnh cho xưởng xản suất.
Phần cấp thì không vấn đề gì, nhưng phần đường ống cấp đi trên trần giả rất hay bị đọng sương, :-(.
Nhà xưởng là kết cấu khung thép lắp ghép, mái tôn cách nhiệt. Vách ngăn là tấm panel cách nhiệt, chống cháy. Xưởng xản suất bao bọc bởi toàn bộ tấm panel cách nhiệt. Trần giả cũng bằng panel và cách đỉnh mái khoảng 5m, cách hai vách sườn 2m. Đường ống cấp và hồi từ AHU đi hết trên trần giả và hiện tượng đọng sương trên đường ống cấp rất hay xảy ra.
Mong anh em chia sẻ kinh nghiệp giải quyết vấn đề đọng sương trên đường ống trên khu vực trần giả.
Cảm ơn!
Chào anh Tuấn Anh,

Em không rành về kỹ thuật nên không đề xuất được phương án. Nhưng em thấy có vấn đề đọng sương nên nếu a cần dùng vật liệu cách nhiệt có khả năng chóng đọng sương tốt thì bên em đang cung cấp vật liệu cách nhiệt, tiêu âm từ Dubai và độc quyền ở Việt Nam. Nếu anh quan tâm có thể liên hệ với em qua mail [email protected], sđt: 0888 318 721 hoặc a có thể cho em xin địa chỉ mail e sẽ gửi thông tin cho a ạ.
Ưu điểm:
  • Giá cả cạnh tranh
  • Dễ vận chuyển và lắp đặt
  • Độ hoàn thiện và tính thẩm mỹ cao
  • Thân thiện môi trường, không độc hại với con người, đáp ứng được các công trình khó.
  • Kích thước đa dạng. Đường kính ống lên đến 457mm, tấm dày đến 50mm, đáp ứng được nhiều quy cách vật liệu.
  • Chống cháy Class-0, cháy không tạo khói đã được kiểm nghiệm. Đạt yêu cầu đối với các nhà máy yêu cầu khó
  • Thông tố kỹ thuật tốt, được nhiều chứng nhận từ các đơn vị uy tính trên thế giới như: TUV Singapore, tiêu chuẩn châu Âu CE, Exova, CETEC,...
Cám ơn anh, chúc anh sớm tìm được phương án!
 
Mình cũng đang gặp trường hợp như này với đường ống chiller trên trần chết, hạy bị đọng sương ngoài cách nhiệt đường cấp lạnh cho FCU . phòng kín k có cấp gió tươi, FCU dạng hồi trần.
 
Mình cũng đang gặp trường hợp như này với đường ống chiller trên trần chết, hạy bị đọng sương ngoài cách nhiệt đường cấp lạnh cho FCU . phòng kín k có cấp gió tươi, FCU dạng hồi trần.
Trần thạch cao liền thường kín độ ẩm cao, đường ồng chiller của bạn bị đọng sương bề mặt, cần làm thông thoáng phần và thay cách nhiệt mới, nên dùng loại bảo ôn có lớp bạc ngoài cùng nhé.
 
trong trường hợp hệ thống chiller hoạt động bình thường, nhiệt độ nước bình thường, không bị rò rit nước thì Mình thấy có 2 cách:
1, thay mới hoặc gia tăng chiều dầy lớp cách nhiệt cho ống (thêm 1 cấp nữa), vì hệ số dẫn nhiệt của bảo ôn ống theo thời gia cũng sẽ tăng dẫn đến độ cách nhiệt giảm và dẫn đến đọng sương
2, lắp thêm hệ thống thống gió phía trên trần, nhằm lưu thông không khí tránh hiện tượng không khí tù đọng cũng rất dễ đọng sương. Cách tính toán thì mình cũng không thấy có 1 tiêu chuẩn nào qui định chắc khoảng 1time/h, bạn bố trí làm sao để không có khu vực tù đọng là được.

Hoặc bạn cũng có thể kết hợp cả 2 phương án trên thì càng tốt
anh ơi emem cũng gặp hiện tương
Trần thạch cao liền thường kín độ ẩm cao, đường ồng chiller của bạn bị đọng sương bề mặt, cần làm thông thoáng phần và thay cách nhiệt mới, nên dùng loại bảo ôn có lớp bạc ngoài cùng nhé.
anh ơi em cũng gặp hiện tượng động sương các đường ống trên kho lạnh có cách nào tính toán gần đúng công suất ll quạt gió để ko gây ra đọng sương ko ạ
 
trong trường hợp hệ thống chiller hoạt động bình thường, nhiệt độ nước bình thường, không bị rò rit nước thì Mình thấy có 2 cách:
1, thay mới hoặc gia tăng chiều dầy lớp cách nhiệt cho ống (thêm 1 cấp nữa), vì hệ số dẫn nhiệt của bảo ôn ống theo thời gia cũng sẽ tăng dẫn đến độ cách nhiệt giảm và dẫn đến đọng sương
2, lắp thêm hệ thống thống gió phía trên trần, nhằm lưu thông không khí tránh hiện tượng không khí tù đọng cũng rất dễ đọng sương. Cách tính toán thì mình cũng không thấy có 1 tiêu chuẩn nào qui định chắc khoảng 1time/h, bạn bố trí làm sao để không có khu vực tù đọng là được.

Hoặc bạn cũng có thể kết hợp cả 2 phương án trên thì càng tốt
em mới vào nghề nên chưa rành lắm , bác có thể giải thích giúp e sao lưu thông kk trên trần lại tránh dc đọng sương k ạ
 