Cần giúp HT nước nóng trung tâm cho biệt thự

Thảo luận trong 'Hệ Thống Cấp Thoát Nước, PCCC, Khí Nén...' bắt đầu bởi MinhD3, 27 Tháng ba 2020.

--- HVACR ---
  1. MinhD3

    MinhD3 Thành Viên [LV 0]

    Chào các bác.
    Nhờ các bác tư vấn giúp mình một vài vấn đề về HT nước nóng trung tâm cho biệt thự với yêu cầu thời gian chờ nước nóng <10s.
    1. Heatpump bố trí trên mái, có nhiều trục cấp nước xuống (vd trong sdnl đính kèm là 2 trục)
    Vậy có cần lắp van cân bằng lưu lượng cho từng trục cấp xuống để cân bằng nước nóng cho từng trục không?
    2. Bơm hồi nước nóng lắp đặt trên mái cạnh Heatpump có được không? Hay phải lắp đặt phía dưới (tầng 1).
    Nếu lắp đặt trên dưới đều được thì thông số bơm hồi với từng vị trí lắp đặt (phía trên và phía dưới) có khác gì nhau không?
    3. Nguyên tắc hoạt động của bơm hồi như thế nào? Bơm hồi chạy 24/24 hay chạy theo tín hiệu cảm biến nhiệt độ? Nếu chạy theo tín hiệu cảm biến nhiệt độ thì setup chạy như thế nào và vị trí lắp đặt cảm biến nhiệt độ ở đâu?
    Cảm ơn ae, rất mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của các bác.
     

    Các file đính kèm:

  2. Hung.ME.Eng

    Hung.ME.Eng Thành Viên [LV 0]

    1. Phải lắp van cân bằng nước nóng cho từng trục nhé bác.
    2. Đối với biệt thự bơm hồi đặt mái cùng heatpump luôn.
    3. Bác kb Zalo số 0904840191 e giải thích rõ hơn ý này nhé!
     
  3. nguyentanlong

    nguyentanlong Thành Viên [LV 0]

    Cái này em cũng cần nek
     
  4. baonguyenquoc

    baonguyenquoc Thành Viên [LV 0]

    Chào bạn:
    - Thời gian chờ nước nóng 5-10s: cái này thì phải làm mạch hồi nước nóng. 1 mạch cấp nước nóng, 1 mạch hồi nước nóng bị nguội về Heat Pump để gia nhiệt lại (mục đích tiết kiệm nước và tăng mức độ tiện nghi).
    - Đường ống hồi nước nóng mỗi tầng lắp ở điểm gần thiết bị sử dụng nước nóng xa nhất như bạn thiết kế thì ok.
    - Ống cấp, hồi nước nóng nếu được bọc cách nhiệt thì càng tốt. Đỡ thất thoát nhiệt.
    - Heatpump nên lắp song song, 1 đầu vào từ bơm tăng áp và 1 đầu ra chia làm 2 trục cấp chính.
    1. Hệ thống đang thiết kế là hệ kín, có bơm tăng áp nên theo mình không cần van cân bằng nước.
    2. Bơm hồi nên gom về 1 cụm bơm 2 cái song song, 1 chạy 1 dự phòng. Đường hút chỉ cần 1 ống từ 2 trục hồi gom lại, đường đẩy chia ra 2 heatpump. Vị trí đặt trên mái cùng heatpump
    3. Nguyên tắc hoạt đông của bơm hồi: Cảm biến nhiệt độ T2 nên lắp ở điểm nào xa nhất nước nóng cấp tới (Ví dụ: điểm xa nhất là sink bếp tầng 1). Lắp thêm 1 cảm biến T1 ở đường nước ra heatpump (trước vị trí chia 2 trục chính). Thường heatpump chạy sẽ duy trì nhiệt độ khoảng 54 độ - 62 độ
    Bơm hồi chạy khi chênh lệch nhiệt độ ở cảm biến T1>T2 từ 2 độ trở lên và T2 <35 độ
    Bơm hồi dừng khi T2 > 40 độ
    Thời gian chạy bơm nên giới hạn trong 10-30' bằng timer tránh việc bơm chạy liên tục.
    Ý kiến của mình là vậy ae cao nhân góp ý thêm nhé
     
    Catim thích bài này.
  5. Catim

    Catim Thành Viên [LV 0]

    Ý kiến của a hay quá. Đúng là mảng e đang tìm hiếu, a có thể cho e hỏi thêm về phần hồi nước nóng được k ạ?
     
  6. daothethang

    daothethang Thành Viên [LV 0]

    nếu bạn đặt tank nước nóng ở tầng thấp nhất thì không cần bơm tuân hoàn nước nóng.
     
  7. avivavietnam

    avivavietnam Thành Viên [LV 0]

    Ý kiến của a hay quá. Đúng là mảng e đang tìm hiếu, a có thể cho e hỏi thêm về phần hồi nước nóng được k ạ?
     