Cần giúp HT PCCC Sprinkler cho Nhà kho

toviwa

Thành Viên [LV 0]
Chào mọi người!

Mình đang xem thiết kế HT PCCC cho nhà kho với các đặc tính sau:
- Chiều cao từ nền đến mái khoảng 9m.
- Bên trong Nhà kho lắp các kệ để hàng cao khoảng 5m
- Trên mái Nhà kho lắp HT Pre-action với đầu phun Spinkler.
Theo thiết kế, đầu phun sẽ được kích hoạt khi có cháy xảy ra, tuy nhiên khoảng cách từ tầng 1 của kệ hàng (đám cháy) đến đầu phun khoảng 8-9 m", nên khi xảy ra cháy ở các tầng dưới của kệ hàng thì rất khó để kích hoạt đầu phun HT chữa cháy.
Vậy cho mình hỏi có tiêu chuẩn nào quy định các điều sau:
- Khoảng cách tối đa từ đám cháy đến đầu phun Spinkler
- Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cho kệ hàng

Cảm ơn mọi người nhiều!
 
Chào mọi người!

Mình đang xem thiết kế HT PCCC cho nhà kho với các đặc tính sau:
- Chiều cao từ nền đến mái khoảng 9m.
- Bên trong Nhà kho lắp các kệ để hàng cao khoảng 5m
- Trên mái Nhà kho lắp HT Pre-action với đầu phun Spinkler.
Theo thiết kế, đầu phun sẽ được kích hoạt khi có cháy xảy ra, tuy nhiên khoảng cách từ tầng 1 của kệ hàng (đám cháy) đến đầu phun khoảng 8-9 m", nên khi xảy ra cháy ở các tầng dưới của kệ hàng thì rất khó để kích hoạt đầu phun HT chữa cháy.
Vậy cho mình hỏi có tiêu chuẩn nào quy định các điều sau:
- Khoảng cách tối đa từ đám cháy đến đầu phun Spinkler
- Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cho kệ hàng

Cảm ơn mọi người nhiều!
NFPA13, FM lobal data sheet 8-9
 
Lắp đặt đầu phun cho kệ hàng.

Capture.PNG
 
Lắp đặt đầu phun cho kệ hàng.

View attachment 19036

Cảm ơn THIENDANTU_TDT nhiều!
Cho mình hỏi thêm "tiêu chuẩn nào yêu cầu phải lắp HT chữa cháy tự động dọc theo cho kệ hàng" vì theo thiết kế hiện tại bên công trình của mình xem chỉ lắp HT chữa cháy sprinkler đầu phun thủy ngân trên trần Nhà kho cách đỉnh kệ hàng lên đến 4m, do đó quá khó để kích hoạt đầu phun khi xảy ra cháy!! (đó là chưa kể xảy ra cháy ở tầng dưới cùng của kệ hàng vì khoảng cách từ nền Nhà kho đến trần là 9m)
mình đang yêu cầu lắp thêm HT chữa cháy dọc theo kệ hàng mà chưa tìm thấy "tiêu chuẩn" để làm luận chứng, hic
 
Cảm ơn THIENDANTU_TDT nhiều!
Cho mình hỏi thêm "tiêu chuẩn nào yêu cầu phải lắp HT chữa cháy tự động dọc theo cho kệ hàng" vì theo thiết kế hiện tại bên công trình của mình xem chỉ lắp HT chữa cháy sprinkler đầu phun thủy ngân trên trần Nhà kho cách đỉnh kệ hàng lên đến 4m, do đó quá khó để kích hoạt đầu phun khi xảy ra cháy!! (đó là chưa kể xảy ra cháy ở tầng dưới cùng của kệ hàng vì khoảng cách từ nền Nhà kho đến trần là 9m)
mình đang yêu cầu lắp thêm HT chữa cháy dọc theo kệ hàng mà chưa tìm thấy "tiêu chuẩn" để làm luận chứng, hic
Có rất nhiều tiêu chuẩn bác có thể lấy làm luận chứng, singapore thì có cp 52-2004 có luôn hình minh họa (figure 23-24). NFPA 13 cũng có mà, cái phần chữa cháy cho kho hàng này lằng nhằng quá.
 