Hướng dẫn chọn Cảm biến đo lưu lượng khí nén

Phamhuutam

Thành Viên [LV 1]
Chào Bạn,


Tiền điện trả cho 1 máy nén khí trong suốt thời gian sử dụng luôn nhiều hơn so với tiền 1 máy nén khí mới.


Do đó, việc lắp đặt Đồng hồ đo lưu lượng khí nén là cần thiết đối với các nhà máy có máy nén khí công suất từ 75KW trở lên


Giống như lắp đặt đồng hồ điện, đồng hồ nước. Đồng hồ đo lưu lượng khí nén cũng vậy. Bạn muốn giám sát khu vực nào thì lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng tại khu vực đó

đồng hồ đo lưu lượng khí nén hãng VPInstrument

Các nguyên lý thường được sử dụng:​


  • Đối với khí nén khô (sau máy sấy): dùng nguyên lý Thermal Mass
  • Đối với khí nén ẩm (trước máy sấy): dùng nguyên lý chênh áp (DP flowmeter)


3 khu vực cần lắp đồng hồ đo lưu lượng khí nén:​

Vị trí lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng khí nén


Vị trí lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng khí nén
  • Trước máy sấy khí: đo lưu lượng khí nén vừa ra khỏi máy nén khí, dùng đánh giá hiệu suất máy nén khí
  • Đầu nguồn tổng (sau bình tích khí): để đo lưu lượng tiêu thụ khí nén của cả nhà máy
  • Từng vị trí sử dụng: để đo lưu lượng tiêu thụ khí nén tại mỗi khu vực, mỗi phân xưởng hoặc mỗi máy tiêu thụ đặc biệt

Trước máy sấy khí​

Đồng hồ đo lưu lượng lắp trươc máy sấy khí
Đồng hồ đo lưu lượng lắp trươc máy sấy khí
Vị trí này, khí nén vừa ra khỏi máy nén khí có độ ẩm cao, vận tốc lớn, các loại đồng hồ đo theo nguyên lý Thermal Mass không thể sử dụng trong ứng dụng này


Các dòng đo lưu lượng theo nguyên lý chênh áp là lựa chọn tối ưu


Đầu nguồn tổng:​

Đồng hồ đo lưu lượng lắp tại đầu nguồn tổng, sau bình khí nén

Tại ví trí này, đường ống khí nén tổng thường có kích thước lớn: 100mm (4") trở lên, đặc điểm khí nén tại đây là khí nén khô (vì đã qua hệ thống lọc, tách ẩm...)


Cần chọn các loại đồng hồ có cảm biến dài hơn 1/2 lần đường kính ống


Một số dòng đồng hồ có các tính năng đo 4 trong 1: lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, lưu lượng tổng


Ngoài ra, còn có tính năng đo lưu lượng 2 chiều, giúp tính toán tiêu thụ khí nén chính xác


Các vị trí sử dụng​


Các vị trí sử dụng thường có đường kính ống khí nén từ 2" trở xuống, các dòng cảm biến In-line thích hợp cho các vị trí này

Đồng hồ đo lưu lượng lắp tại các vị trí sử dụng

Bài viết hướng dẫn dựa trên các dòng sản phẩm của Hãng VPInstrument - Hà Lan
------
Chúc Bạn Thành Công
 
Cám ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Mình có một thắc mắc về mô hình lắp đặt hệ thống khí nén.
1. Theo tài liệu hướng dẫn của Hitachi thì họ khuyến cáo nên lắp đặt bình tích áp ngay sau máy nén thay vì là máy sấy khí.
1668999867750.png

2. Tuy nhiên, trong rất nhiều thiết kế mình đã gặp thì đều lắp máy sấy khí trước rồi mới đến bình tích áp.

Trong bài đăng của bạn đang bố trí thiết bị theo PA2 (máy sấy trước tank), bạn có thể phân tích giúp mình ưu - nhược điểm của 2 PA này không?

Xin cám ơn.
 
Cám ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Mình có một thắc mắc về mô hình lắp đặt hệ thống khí nén.
1. Theo tài liệu hướng dẫn của Hitachi thì họ khuyến cáo nên lắp đặt bình tích áp ngay sau máy nén thay vì là máy sấy khí.
View attachment 36408
2. Tuy nhiên, trong rất nhiều thiết kế mình đã gặp thì đều lắp máy sấy khí trước rồi mới đến bình tích áp.

Trong bài đăng của bạn đang bố trí thiết bị theo PA2 (máy sấy trước tank), bạn có thể phân tích giúp mình ưu - nhược điểm của 2 PA này không?

Xin cám ơn.
Chào anh, Về bố trí bình tích khí thì Tâm không rành lẵm. Nhưng Tâm có thấy 1 số website viết về chuyên đề này cũng khá kỹ. Ví dụ: https://binhchuakhibaker.vn/cac-cach-lap-dat-binh-chua-khi
Anh tham khảo thêm nhé; (độ tin cậy của các thông tin trên website này, anh nên tham khảo nhiều trang web khác và kiểm chứng lại nhé.
----
Bên em chuyên cung cấp và lắp đặt cảm biến đo lưu lượng khí nén, cảm biến điểm sương, giám sát rò rỉ khí nén.
 
Back
Bên trên