Hướng dẫn khắc phục một số lỗi ở biến tần INVT GD200A (phần 2)

linhblue21

Thành Viên [LV 0]
  1. Lỗi Mạch phát hiện dòng bị lỗi – Mã lỗi: ItE
  • Nguyên nhân
- Board điều khiển bị hỏng.
- Mạch dò dòng trên board công suất bị hỏng.
- Cảm biến dòng bị hỏng
- Dây cáp từ board công suất lên board điều khiển bỉ lỏng.
  • Xử lý
- Cắm chặt hoặc thay cáp điều khiển.
- Thay cảm biến dòng.
- Thay thế board điều khiển hoặc board công suất.
  1. Lỗi dò thông số tự động – Mã lỗi: tE
  • Nguyên nhân
- Động cơ khác loại công suất biến tần
- Thông số định mức của motor cài đặt không đúng.
- Điểm offset giữa thông số dò tự động và thông số chuẩn quá lớn
- Quá thời gian dò tự động
  • Xử lý
- Thay đổi biến tần.
- Đặt lại thông số động cơ theo nhãn
- Chạy không tải và nhận dạng lại.
- Kiểm tra lại động cơ và cài đặt lại thông số.
- Kiểm tra tần số giới hạn trên bằng 2/3 tần số định mức
  1. Lỗi EEPROM – Mã lỗi: EEP
  • Nguyên nhân
- Lỗi Read/Write các thông số điều khiển.
- Bị hư EEPROM
  • Xử lý
- Ấn STOP/RESET để reset
- Thay panel điều khiển
  1. Lỗi Hồi tiếp PID – Mã lỗi: PIDE
  • Nguyên nhân
- Mất tín hiệu hồi tiếp PID
- Nguồn hồi tiếp PID hở mạch
  • Xử lý
- Kiểm tra nguồn hồi tiếp của PID
- Kiếm tra dây tín hiệu hồi tiếp PID
  1. Lỗi thăng – Mã lỗi: bCE
  • Nguyên nhân
- Lỗi bộ thắng
- Hư điện trở thắng
  • Xử lý
- Kiểm tra bộ thắng và thay đổi bộ thắng mới
- Tăng điện trở thắng
  1. Lỗi ngắn mạch nối đất 1
  • Nguyên nhân
- Ngõ ra của biến tần ngắn mạch với nối đất
- Xảy ra lỗi trong mạch phát hiện dòng.
- Có sự sai lệch giữa cài đặt công suất thực của động cơ và biến tần
  • Xử lý
- Kiểm tra kết nối của động cơ có gì bất thường không.
- Thay đổi board Hall
- Thay đổi panel chính
- Cài lại thông số động cơ chính xác hoặc thay biến tần phù hợp
  1. Lỗi ngắn mạch nối đất 2
  • Nguyên nhân
- Ngõ ra của biến tần ngắn mạch với nối đất
- Xảy ra lỗi trong mạch phát hiện dòng
  • Xử lý
- Kiểm tra kết nối của Motor có gì bất thường không.
- Thay đổi board Hall
- Thay đổi panel chính
  1. Lỗi sai lệch vận tốc
  • Nguyên nhân
Tải quá nặng hoặc thay đổi đột ngột.
  • Xử lý
- Kiểm tra tải và đảm bảo tải bình thường.
- Tăng thời gian giảm tốc.
- Kiểm tra thông số điều khiển.
  1. Lỗi hiệu chỉnh thông số sai
  • Nguyên nhân
- Thông số điều khiển của động cơ đồng bộ đặt sai.
- Thông số dò tự động không đúng.
- Biến tần chưa kết nối tới động cơ.
  • Xử lý
- Kiểm tra tải và đảm bảo tải bình thường.
- Kiểm tra thông số điều khiển cài đặt đúng chưa.
- Tăng thời gian phát hiện hiệu chỉnh.
  1. Lỗi thời gian chạy cài đặt của nhà sản xuất
  • Nguyên nhân
Thời gian chạy thực của biến tần lớn hơn thời gian nhà sản xuất cài đặt
  • Xử lý
Liên hệ với nhà sản xuất và điều chỉnh thời gian chạy.
  1. Lỗi giao tiếp Keypad
  • Nguyên nhân
- Dây kết nối keypad bị hư
- Dây kết nối keypad quá dài và ảnh hưởng bởi nhiễu
- Lỗi mạch giao tiếp giữa keypad và mạch chính
  1. Lỗi download thông số
  • Nguyên nhân
- Dây kết nối keypad bị hư
- Dây kết nối keypad quá dài và ảnh hưởng bởi nhiễu.
- Lỗi mạch giao tiếp giữa keypad và mạch chính
  • Xử lý
- Kiểm tra dây keypad đảm bảo không có lỗi xảy ra.
- Kiểm tra môi trường và chống nhiễu.
- Thay đổi phần cứng và hỏi nhà phân phối.
- Lưu trữ dữ liệu 1 lần nữa.
  1. Lỗi điện áp thấp
  • Nguyên nhân
Biến tần sẽ cảnh báo thiếu tải so với giá trị đặt
  • Xử lý
Kiểm tra tải và điểm cảnh báo thiếu tải.