Hướng dẫn xử lý lỗi thường gặp với dòng biến tần INVT GD200A (Phần 1)

linhblue21

Thành Viên [LV 0]
Biến tần INVT được sử dụng cho các ứng dụng từ tải nhẹ như bơm, quạt...đến tải trung bình như máy công cụ, băng tải, máy ly tâm..và các hệ thống nặng như cẩu trục, thang máy. Trong đó nổi bật nhất là 2 dòng biến tần đa năng INVT GD20 và INVT GD200A. Bài viết dưới đây sẽ phân tích nguyên nhân và hướng xử lý các lỗi thường gặp trong dòng INVT GD200A. Trong trường hợp không có hiệu quả, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp hoặc bộ phận kỹ thuật để giải quyết kịp thời.

Bien-tan-INVT-GD200A-045G-055P-4-300x300.jpg

Một model của dòng biến tần INVT GD200A

1. Lỗi IGBT pha – Mã lỗi: Out
  • Nguyên nhân
– Trường hợp 1: cấp nguồn biến tần báo lỗi OUT:
+ Board công suất lỗi mạch kích.
+ Board điều khiển bị lỗi.
– Trường hợp 2: khi biến tần chạy mới báo lỗi:
+ Module IGBT bị hỏng.
+ Nối đất không đúng cách.
+ Động cơ bị lỗi (rất hiếm).
+ Biến tần đang chạy bị mất nguồn đột ngột.
  • Xử lý
– Đo kiểm tra IGBT.
– Kiểm tra phương thức nối đất
– Cắm lại cáp nối IGBT.

2. Lỗi quá dòng khi tăng, giảm tốc – Mã lỗi : OC
  • Nguyên nhân
Khi biến tần chưa kết nối với motor:
- Module IGBT hỏng.
– Pha ngõ ra chạm đất.
– Mạch dò dòng của biến tần lỗi.
Khi biến tần đã kết nối với motor:
– Công suất biến tần không phù hợp với công suất motor.
– Thời gian tăng tốc quá ngắn hoặc thông số motor cài đặt chưa đúng
– Tải quá nặng.
– Motor hỏng cách điện hoặc dây nối motor với biến tần bị chạm đất.
– Mạch dò dòng của biến tần lỗi.
  • Xử lý
- Kiểm tra cách điện các pha ngõ ra với đất
- Kiểm tra giá trị dòng điện tại thời điểm xảy ra lỗi
Nếu giá trị ghi nhận được lớn hơn giá trị định mức của biến tần:
+ Kiểm tra công suất biến tần có phù hợp không, tải có bị kẹt không, giảm tải rồi thử lại.
+ Kéo dài thời gian tăng tốc cho phù hợp.
+ Autotuning thông số motor, thử chọn chế độ điều khiển Sensorless Vector cho biến tần..
Nếu giá trị ghi nhận nhỏ hơn giá trị định mức của biến tần:
+ Kiểm tra cách điện của motor và dây dẫn.
+ Thử dùng biến tần này điều khiển motor khác cùng công suất hoặc ngược lại xem có xảy ra lỗi không để loại trừ nguyên nhân.

3. Lỗi quá áp khi tăng, giảm tốc – Mã lỗi : OV
  • Nguyên nhân
– Trường hợp 1: xảy ra khi cấp nguồn
+ Điện áp nguồn cấp quá cao.
+ Biến tần hiển thị sai điện áp DC BUS, phần lớn do board công suất bị lỗi.
– Trường hợp 2: xảy ra khi biến tần điều khiển các tải có quán tính lớn
+ Thời gian giảm tốc để quá ngắn.
+ Động cơ bị một tác nhân khác đẩy hoặc kéo.
+ Động cơ có vấn đề.
+ Đường dây kết nối biến tần với động cơ quá dài.
  • Xử lý
– Kéo dài thời gian giảm tốc phù hợp.
– Share DC BUS với biến tần khác.
– Sử dụng điện trở xả (kèm DBU nếu biến tần có công suất lớn)
– Thay thế động cơ phù hợp.
– Gắn cuộn kháng cho mỗi 50 mét chiều dài đường dây

4. Lỗi quá tải động cơ – Mã lỗi : OL1
  • Nguyên nhân
    – Động cơ quá tải do bị kẹt hoặc chọn công suất chưa phù hợp.
    – Cài đặt thông số dòng điện động cơ và thông số bảo vệ quá tải động cơ chưa phù hợp.
    – Điện áp nguồn cấp không đủ.
    – Biến tần bị lỗi.
  • Xử lý
– Kiểm tra và giảm tải.
– Kiểm tra điện áp nguồn cấp.
– Điều chỉnh các thông số cho phù hợp.

5. Lỗi quá tải biến tần – Mã lỗi: OL2
  • Nguyên nhân
– Công suất biến tần không đủ.
– Cài đặt các thông số chưa phù hợp.
– Tải quá nặng, bị két tải hoặc động cơ bị lỗi.
  • Xử lý
– Kiểm tra và chọn biến tần có công suất lớn hơn.
– Kiểm tra và điều chỉnh các thông số: chế độ chạy, đặc tuyến V/F, bù momen, dò tốc độ trước khi khởi động, thời gian tăng tốc, cường độ dòng thắng DC trước khi khởi động và khi dừng
– Kiểm tra lại tải.

6. Lỗi quá tải điện – Mã lỗi: OL3
  • Nguyên nhân
Nguyên lý hoạt động giống như relay nhiệt điện tử. Khi cho phép chức năng này, người sử dụng có thể cài đặt ngưỡng dòng điện báo lỗi và thời gian delay báo lỗi.
  • Xử lý
Kiểm tra tải và các thông số cài đặt ngưỡng dòng, thời gian delay báo lỗi.

7. Lỗi mất pha ngõ vào – Mã lỗi: SPI
  • Nguyên nhân
– Nguồn cấp bị lỗi pha.
– Thiết bị đóng cắt nguồn cho biến tần bị lỗi (CB, contactor, máy cắt ACB…).
– Dây dẫn cấp nguồn cho biến tần bị hở mạch.
– Terminal nguồn vào (R, S, T) siết không chặt.
– Board phát hiện pha đầu vào của biến tần bị lỗi.
– Board điều khiển hoặc board công suất bị lỗi (rất hiếm khi xảy ra).
  • Xử lý
– Dùng đồng hồ kiểm tra điện áp nguồn cấp.
– Kiểm tra dây dẫn thiết bị đóng cắt cấp nguồn cho biến tần.
– Vệ sinh vị trí tiếp xúc, siết chặt terminal cấp nguồn đầu vào biến tần

8. Lỗi mất pha ngõ ra – Mã lỗi: SPO
  • Nguyên nhân
– Trường hợp 1: chưa kết nối động cơ với biến tần.
– Trường hợp 2: đã kết nối động cơ với biến tần.
+ Đường dây kết nối biến tần với động cơ bị hở mạch.
+ Động cơ bị hỏng.
+ Đường dây kết nối biến tần với động cơ quá dài.
  • Xử lý
– Trường hợp 1: cho biến tần chạy ở 50Hz rồi dùng đồng hồ đo điện áp 3 pha ngõ ra xem có cân bằng nhau hay không.
+ Nếu điện áp 3 pha cân nhau thì lỗi ở mạch dò áp ngõ ra.
+ Nếu điện áp 3 pha không cân thì lỗi ở mạch kích IGBT.
– Trường hợp 2:
+ Kiểm tra và thay thế đường dây hoặc động cơ nếu cần.
+ Lắp cuộn kháng cho mỗi 50 mét chiều dài đường dây.

9. Lỗi quá nhiệt bộ chỉnh lưu hoặc IGBT – Mã lỗi: OH
  • Nguyên nhân
- Quạt làm mát của biến tần không chạy hoặc bị hư, kẹt lỗ thông khí
- Nhiệt độ xung quanh quá cao
- Thời gian chạy quá tải lớn
- Biến tần báo sai nhiệt độ
  • Xử lý
– Vệ sinh khe thông gió của biến tần.
– Thay thế quạt làm mát.
– Điều chỉnh tần số sóng mang (giải pháp tạm thời, không khuyến khích).


10. Lỗi truyền thông – Mã lỗi: CE
  • Nguyên nhân
- Tốc độ truyền thông không phù hợp
- Lỗi dây truyền thông
- Lỗi sai địa chỉ truyền thông
- Có nhiễu ảnh hưởng đến truyền thông
  • Xử lý
- Kiểm tra tốc độ Baud
- Kiểm tra đường dây truyền thông
- Kiểm tra địa chỉ truyền thông
- Thay đổi dây đấu nối để chống nhiễu bề mặt.