Công Nghiệp hút khói hành lang

Cho mình hỏi mình đang cần tính toán chọn quạt hút khói hành lang cho tòa nhà chung cư.
- Hanh lang có diện tích 196m2, trần cao 2,5m.
- Tổng cộng là 25 tầng ( 25 hành lang)
- Quạt đặt trên tầng 26, không dùng ống gió mà trục xây bằng gạch.
Bạn nào biết thì giúp mình!
 
Ðề: hút khói hành lang

Bạn có bảng tính rất hay.
Nhưng cho mình hỏi thêm với tòa nhà có số tầng khác nhau, diện tích hành lang cần hút khói khác nhau thì tính toán như thế nào?
Còn nếu theo như bảng tính của bạn thì không thấy lượng hút khói hành lang phụ thuộc diện tích hành lang cần hút khói.
Chỉ dựa vào kích thước, số lượng cửa thoát nạn, kích thước ống gió và chiều dài ống gió không thì có chuẩn xác được không?

Tiêu chuẩn mới nhất ban hành về tính toán thiết kế Thông gió - ĐHKK của Việt Nam là: TCVN 5687 - 2010.
Dựa theo tiêu chuẩn này, mình có lập riêng 1 đoạn phầm mềm tính toán lưu lượng khói HL cần hút, thải dưới đây, các pác tham khảo đồng thời bổ sung ý kiến giúp mình.:-@
 
theo QC 06 và TC 5687 tất cả các hố thang máy ( bất kì thang nào ) phải được tăng áp bạn ạ
Mình tính cho tăng áp hố thang là 1 cửa mở thôi bác nhỉ. Mà bác pảo bất kỳ thang nào cũng phải tạo áp. vậy hệ thống thang máy lúc xảy ra sự cố thì phải chạy nguồn ưu tiên, dùng dây chống cháy hết sao.
 
Tất cả các thang khi co cháy sẽ di chuyển xuống tầng 1.( còn thang dành cho lực lượng PCCC sẽ được dùng khi có cháy để đưa lực lượng chữa cháy lên tham gia chữa cháy các tầng. tất cả các thang dược tạo áp.
 
Cho mình hỏi mình đang cần tính toán chọn quạt hút khói hành lang cho tòa nhà chung cư.
- Hanh lang có diện tích 196m2, trần cao 2,5m.
- Tổng cộng là 25 tầng ( 25 hành lang)
- Quạt đặt trên tầng 26, không dùng ống gió mà trục xây bằng gạch.
Bạn nào biết thì giúp mình!
Không có bác nào giúp được mình ah?
Tất cả các suy luận của các bác là không chính xác với thực tế, nếu tính toán như các bác thì không khả thi chút nào và cũng không thấy có công thức nào khả thi và có sức thuyết phục cả.
 
Một ví dụ nhỏ về hút khói hành lang, hút khói trung tâm thương mại, hút khói kho. Các bác tham khảo giùm em với!

http://baogiavattu.com/tin-tuc/111/he-thong-hut-khoi-trung-tam-thuong-mai-hanh-lang-nha-kho.html
Tính như bạn thì với tòa nhà cao tầng thì không khả thi, ngoài lưu lượng còn quan tâm đến cột áp.
Vậy tính cột áp như thế nào để đảm bảo hút được.
Ví dụ tòa nhà cao 19 tầng, trục hút khói là 800x600mm, hút từ tầng 2-19 là 18 tầng. Mỗi tầng có diện tích hành lang là 105m2.
Vào mỗi hành lang từ trục chính dùng ống gió KT: 800x200mm và 2 cửa gió có van điều chỉnh, từ trục chính rẽ vào có van dập lửa và van điện nhận tín hiệu của hệ thống báo cháy.
Vậy bạn thử tính toán xem cần quạt có lưu lượng, cột áp và công suất bao nhiêu để hút được 3 tầng khi có cháy?
 
Theo QCVN 06-2010.
Với nhà, công trình có chiếu cao H>28M phải thiết kế hệ thống hút khói cho khu vực hành lang, sảnh. Nếu có cầu thang bộ dùng cho thoát hiểm loại L1 thì phải thiết kế hệ thống điều áp.
- Với hệ thống hút khói hành lang: các miệng hút khói lắp đặt dưới trần hành lang, hệ thống quạt hút khói trên mái sẽ khởi động khi có tín hiệu báo cháy từ hệ thống PCCC.
- Với hệ thống điều áp cầu thang: Hệ thống quạt điều áp cầu thang với quạt tăng áp(thường lắp đặt trên mái công trình) sẽ khởi động khi có tính hiệu báo cháy từ ht PCCC, thổi vào buồng thang để áp suất trong buông thang là dương nhằm không cho khói từ hàng lang hay các khu vực khác tràn vào gây ngạt cho người. Theo QC này thì áp suất trong buồng thang này không nhỏ hơn 20pa và không lớn hơn 20 Pa đối với buồng thang loại N2 (buồng thang kín có cửa)
 
Theo QCVN 06-2010.
Với nhà, công trình có chiếu cao H>28M phải thiết kế hệ thống hút khói cho khu vực hành lang, sảnh. Nếu có cầu thang bộ dùng cho thoát hiểm loại L1 thì phải thiết kế hệ thống điều áp.
- Với hệ thống hút khói hành lang: các miệng hút khói lắp đặt dưới trần hành lang, hệ thống quạt hút khói trên mái sẽ khởi động khi có tín hiệu báo cháy từ hệ thống PCCC.
- Với hệ thống điều áp cầu thang: Hệ thống quạt điều áp cầu thang với quạt tăng áp(thường lắp đặt trên mái công trình) sẽ khởi động khi có tính hiệu báo cháy từ ht PCCC, thổi vào buồng thang để áp suất trong buông thang là dương nhằm không cho khói từ hàng lang hay các khu vực khác tràn vào gây ngạt cho người. Theo QC này thì áp suất trong buồng thang này không nhỏ hơn 20pa và không lớn hơn 20 Pa đối với buồng thang loại N2 (buồng thang kín có cửa)
Bác có biết tiêu chuẩn nào nói về bội số trao đôi 20 lần áp dụng với hút khói hành lang của các công trình y tế không.
 
Chào các bạn. Tôi cũng rất quan tâm về vấn đề này. nếu có tài liệu xin các bạn post lên để có thể tham khảo ké. Nếu bạn nào biết đơn vị thi công loại công trình này xin ch mình địa chỉ hoặc số đt liện lạc. Cám ơn rất nhiều:cheer:
Đc mail của mình: [email protected]
Bên mình chuyên thì công về công trình loại này, đây là sdt của mình: 0124.318.7520. email: [email protected]
 
Ðề: hút khói hành lang

Hệ thống hút khói hành lang hoạt động khi có hỏa hoạn xảy ra, trên các ống Duct sẽ bố trí các miệng gió C/W Motorized Fire Damper ở chế độ Nomal close, khoảng cách các miệng gió tối đa 30m.
Độ dày ống gió hút khỏi hành lang cũng giống hút khói trong nhà, nhưng cần sơn lớp chống cháy.

Bạn Honka cho hỏi, ống gió cần lớp sơn chống cháy ấy là do đâu quy định? Có tiêu chuẩn gì không?
 
Theo QCVN 06-2010.
Với nhà, công trình có chiếu cao H>28M phải thiết kế hệ thống hút khói cho khu vực hành lang, sảnh. Nếu có cầu thang bộ dùng cho thoát hiểm loại L1 thì phải thiết kế hệ thống điều áp.
- Với hệ thống hút khói hành lang: các miệng hút khói lắp đặt dưới trần hành lang, hệ thống quạt hút khói trên mái sẽ khởi động khi có tín hiệu báo cháy từ hệ thống PCCC.
- Với hệ thống điều áp cầu thang: Hệ thống quạt điều áp cầu thang với quạt tăng áp(thường lắp đặt trên mái công trình) sẽ khởi động khi có tính hiệu báo cháy từ ht PCCC, thổi vào buồng thang để áp suất trong buông thang là dương nhằm không cho khói từ hàng lang hay các khu vực khác tràn vào gây ngạt cho người. Theo QC này thì áp suất trong buồng thang này không nhỏ hơn 20pa và không lớn hơn 20 Pa đối với buồng thang loại N2 (buồng thang kín có cửa)
Mình đang hỏi tính toán cột áp, lưu lượng quạt hút khói hành lang cơ mà. Còn tăng áp cầu thang thì không phải vấn đề lớn
 
Ðề: hút khói hành lang



Tiêu chuẩn mới nhất ban hành về tính toán thiết kế Thông gió - ĐHKK của Việt Nam là: TCVN 5687 - 2010.
Dựa theo tiêu chuẩn này, mình có lập riêng 1 đoạn phầm mềm tính toán lưu lượng khói HL cần hút, thải dưới đây, các pác tham khảo đồng thời bổ sung ý kiến giúp mình.:-@

Các bác giải thích giúp em
- Cụm từ " Chiều rộng cánh cửa lớn hơn mở từ hành lang vào thang thoát hiểm" là tính tổng tất cả diện tích cửa thoát hiểm trên tầng đó, hay chỉ 1 cửa thui.

- Bảng PL.2 cửa bác em không hiểu thông số 0.2 ; 0.4 ; 0.6 ; ..v..v là gì.
 
Mình đang hỏi tính toán cột áp, lưu lượng quạt hút khói hành lang cơ mà. Còn tăng áp cầu thang thì không phải vấn đề lớn
Hút khói hành lang thường chọn ACH=9, cao độ tính là cao độ cửa thoát hiểm, nếu cửa thoát hiểm cao hơn 2.15m thì lấy 2.15m, đối với nhà cao tầng thì thường chọn 2,3 tầng ( hệ số đồng thời). Cột áp quạt hút khói thì tính bình thường như các loại quạt khác.
 