Jockey pump

phuongnha

Thành Viên [LV 1]
Chào mọi người!
Hiện em đang làm hệ thống chữa cháy nhưng gặp vấn đề ở chỗ là không biết chọn Jockey Pump như thế nào. Pac nào có tài liệu về vấn đề này không share cho em với.
Thanks
 
Ðề: Jockey pump

Chào bạn

Riêng trong một hệ thống bơm chũa cháy thì người ta thiết kế sao cho trong tình trạng bình thường trên đường ống lúc nào cũng duy trỳ đc mức áp xuất đạt đc để phục vụ chữa cháy khi co hỏa hoạn
Jockey pump thường đc tính toán và thiết kế với cột áp cao hơm bơm chính từ 15 dến 20% áp lực bơm chính, chẳng hạn
- Electric fire pump 33l/s @ 100m
- Diesel fire pump 33 l/s @ 100m
- Jockey pump 1.5 l/s @ 115 m
Cái này mình dựa trên tính toán cho hệ chữa cháy , bạn cần đọc thêm về tài liệu TCVN về pccc lốt trên mạng ra hết, tim hiểu thêm nha.

Duong Van Tue
---------------------------------------------------
KTN Fluid Handling Technology Co.,Ltd
Tel: (84.4). 3868 9801/02 - Fax: (84.4) 3868 9803
Cell phone: (84).(0)90 7474 622
Email: [email protected]
[email protected]
Home page: www.ktn.com.vn
 
Ðề: Jockey pump

mình làm chữa cháy cho các công trình nhà cao tầng đã được 3 năm rồi, và trong 3 năm đó mình cũng làm rất nhiều công trình và xin phép PCCC cũng từng ấy công trình, và mình đã đọc rất nhiều TCVN về PCCC còn các tiêu chuẩn nước ngoài thì mình cũng đọc được một ít như NFPA, AS, BS nhưng vì hạn chế về trình độ anh văn nên mình cũng không biết nhiều lắm . mình không thấy có tiêu chuẩn nào qui định về cột áp của bơm jockey phải cao hơn bơm chữa cháy chính là bao nhiêu? anh Tue biết TCVN nào nói rỏ về vấn đề này thì nói cho mình tham khảo với.
mình không nhớ là mình đọc trong tài liệu nào nữa và mình nhớ là mình có đọc một lần và mình cứ làm theo. đó là cột áp của bơm jockey bằng cột áp của bơm chữa cháy chính cộng thêm 5mH2O, còn lưu lượng thì lấy từ 5-10% bơm chữa cháy chính. đó là theo hiểu biết và kinh nghiệm của mình. nếu các bạn và các anh có tài liệu nào chính xác về lĩnh vực này thì xin chia sẽ nhé!
 
Back
Bên trên