Cần giúp Kho Đông MiNi

Nguyen_CM

Thành Viên [LV 0]
em muốn làm một kho đông nhỏ 4m vuông.sử dụng máy nén 2HP,ống 6li,dàn nóng giải nhiệt bằng nước.Nhờ mấy bác chỉ dùm.dàn nóng dài bao nhiu và dàn lạnh bao nhiu,em phai dùng GAS mấy để đô lạnh đạt nhanh nhất(độ lạnh từ +5 đến 0 độ.bac nào biết chỉ dùm em.em thahk nhìu
 
Ðề: Kho Đông MiNi

có 2 cách tinhs toán em ạ
1 cách là kho đông của em chạy lạnh dương, thì như các nhà sản xuất tủ đựng bia dân dã vẫn dùng 1 con đhkk 1 cục là xong. cách này nhanh và ra s/ph ngay, tuy thô sơ
cách khác là dùng các phụ kiện từ 1 cái đhkk, lắp lại theo thiết kế, trong đó cài lại đ/kh theo ý mình, cần thì đặt đồng hồ thời gian, bộ xả băng ... như 1 kho lạnh chính quy. cách này thì khó hơn, phải tính toán và lắp đặt nhiều hơn ...
làm cách nào là tuỳ ý và tuỳ túi tiền nữa vậy. chúc thành công nhi
 
Ðề: Kho Đông MiNi

em mới học trung cấp nên ko rành lắm.anh có thể hướng dẩn em làm dược hok.em dang rất cần.túi tiền thì em ko lo dòi hỏi có sử dụng dươc hong thôi.khó mấy củng dươc.nho anh hướng dẩn dùm.em cảm ơn trước nha
 
Ðề: Kho Đông MiNi

em nói vậy thì dễ thôi.
mua 1 con đhkk 1 cục, hoặc 2 cục đều được, cũ cũng được, loại 9000 btu hay 12000 btu tuỳ em. tháo nó ra, lấy dàn lạnh lắp vào trong kho, kéo ống đồng ra ngoài nối lại như cũ, bọc bảo ôn kỹ. lốc và dàn nóng, quạt nóng tuỳ ý đặt chỗ nào dễ thoát hơi nóng.
trên dàn lạnh đặt 1 cái quạt để tản nhiệt, tuần hoàn hơi lạnh. bỏ cái bo đ/k đi, lăp1 bo khác gồm điện chạy lốc và dàn nóng, điện chạy quạt dàn lạnh, cần thì cho le thời gian để khống chế lốc chạy sau quạt độ 10 giây. lắp 1 bộ cảm biến lạnh khác, loại có số +30 tới -30 và có 2 chân đấu điện để đ/kh chạy hệ thống.
làm bảo ôn cho kho bằng xốp ps tấm dày 5 cm hay 10 cm tuỳ ý. cửa kho cũng làm 2 lớp, giữa chèn xốp, đặt gioăng cho kín cửa khỏi mất lạnh. trần cũng bảo ôn bằng xốp luôn.
cơ bản như vậy. máy tôi không có phần vẽ. nếu có đ/k, em cứ vẽ và ae sẽ góp ý thêm trên bản vẽ.
xem lại bài của em, nếu máy 2 hp thì nó vào khoảng 18000 btu, không cần thiết đến mức ấy, 12000 btu cũng đủ rồi. còn bộ dàn nóng giải nhiệt nước nhỏ thì hơi hiếm, mà tự chế thì không đơn giản, nên dùng giải nhiệt gió thôi.
ở đây chọn máy 9000 hay 12000 btu là tuỳ, vì máy nhỏ thì lâu lanhj hơn mà thôi. em cứ làm như vậy, rồi trong quá trình sau này thạo và giỏi rồi thì cải tiến chưa muộn. chúc thành công
 
Ðề: Kho Đông MiNi

em nói vậy thì dễ thôi.
mua 1 con đhkk 1 cục, hoặc 2 cục đều được, cũ cũng được, loại 9000 btu hay 12000 btu tuỳ em. tháo nó ra, lấy dàn lạnh lắp vào trong kho, kéo ống đồng ra ngoài nối lại như cũ, bọc bảo ôn kỹ. lốc và dàn nóng, quạt nóng tuỳ ý đặt chỗ nào dễ thoát hơi nóng.
trên dàn lạnh đặt 1 cái quạt để tản nhiệt, tuần hoàn hơi lạnh. bỏ cái bo đ/k đi, lăp1 bo khác gồm điện chạy lốc và dàn nóng, điện chạy quạt dàn lạnh, cần thì cho le thời gian để khống chế lốc chạy sau quạt độ 10 giây. lắp 1 bộ cảm biến lạnh khác, loại có số +30 tới -30 và có 2 chân đấu điện để đ/kh chạy hệ thống.
làm bảo ôn cho kho bằng xốp ps tấm dày 5 cm hay 10 cm tuỳ ý. cửa kho cũng làm 2 lớp, giữa chèn xốp, đặt gioăng cho kín cửa khỏi mất lạnh. trần cũng bảo ôn bằng xốp luôn.
cơ bản như vậy. máy tôi không có phần vẽ. nếu có đ/k, em cứ vẽ và ae sẽ góp ý thêm trên bản vẽ.
xem lại bài của em, nếu máy 2 hp thì nó vào khoảng 18000 btu, không cần thiết đến mức ấy, 12000 btu cũng đủ rồi. còn bộ dàn nóng giải nhiệt nước nhỏ thì hơi hiếm, mà tự chế thì không đơn giản, nên dùng giải nhiệt gió thôi.
ở đây chọn máy 9000 hay 12000 btu là tuỳ, vì máy nhỏ thì lâu lanhj hơn mà thôi. em cứ làm như vậy, rồi trong quá trình sau này thạo và giỏi rồi thì cải tiến chưa muộn. chúc thành công

BÀi viết hay quá hữu ít cho các bác lắm ! Nhưng muốn khỏi mất công tính toán thì vào đây nha http://rongbay.com/raovat-8474353/Chuyen-lap-dat-dien-lanh-doanh-nghiep.html#location_up
 
Ðề: Kho Đông MiNi

Các bạn & các doanh nghiệp có nhu cầu về kho lạnh và các vấn đề về thiết kế & lắp đặt kho lạnh thì hãy liên hệ với mình
 
Ðề: Kho Đông MiNi

em nói vậy thì dễ thôi.
mua 1 con đhkk 1 cục, hoặc 2 cục đều được, cũ cũng được, loại 9000 btu hay 12000 btu tuỳ em. tháo nó ra, lấy dàn lạnh lắp vào trong kho, kéo ống đồng ra ngoài nối lại như cũ, bọc bảo ôn kỹ. lốc và dàn nóng, quạt nóng tuỳ ý đặt chỗ nào dễ thoát hơi nóng.
trên dàn lạnh đặt 1 cái quạt để tản nhiệt, tuần hoàn hơi lạnh. bỏ cái bo đ/k đi, lăp1 bo khác gồm điện chạy lốc và dàn nóng, điện chạy quạt dàn lạnh, cần thì cho le thời gian để khống chế lốc chạy sau quạt độ 10 giây. lắp 1 bộ cảm biến lạnh khác, loại có số +30 tới -30 và có 2 chân đấu điện để đ/kh chạy hệ thống.
làm bảo ôn cho kho bằng xốp ps tấm dày 5 cm hay 10 cm tuỳ ý. cửa kho cũng làm 2 lớp, giữa chèn xốp, đặt gioăng cho kín cửa khỏi mất lạnh. trần cũng bảo ôn bằng xốp luôn.
cơ bản như vậy. máy tôi không có phần vẽ. nếu có đ/k, em cứ vẽ và ae sẽ góp ý thêm trên bản vẽ.
xem lại bài của em, nếu máy 2 hp thì nó vào khoảng 18000 btu, không cần thiết đến mức ấy, 12000 btu cũng đủ rồi. còn bộ dàn nóng giải nhiệt nước nhỏ thì hơi hiếm, mà tự chế thì không đơn giản, nên dùng giải nhiệt gió thôi.
ở đây chọn máy 9000 hay 12000 btu là tuỳ, vì máy nhỏ thì lâu lanhj hơn mà thôi. em cứ làm như vậy, rồi trong quá trình sau này thạo và giỏi rồi thì cải tiến chưa muộn. chúc thành công

Bác lưu ý là nhiệt độ kho từ 0 đến 5 độ. làm tiết lưu (cân cáp) lại, dàn nóng dư công suất (càng tốt với môi trường VN mình) tuy nhiên dàn lạnh dư công suất (quá tải block => chữa cháy = giảm tốc độ quạt) đồng thời 0 độ nên kèm xả đá nữa đó bạn. Mặt khác, mật độ cánh trao đổi nhiệt của dàn lạnh máy điều hòa rất dày không phù hợp với dàn lạnh cho phép bám tuyết vì cản trở dòng không khí của quạt . Em nó mới trung cấp mà bác tư vấn vậy coi chừng khổ em nó đấy...Việc "chế" này chỉ phù hợp với kho từ 5 độ trở lên thôi.
Đùa chút, đừng giận nha bác. chúc vui.
 
Ðề: Kho Đông MiNi

Bác lưu ý là nhiệt độ kho từ 0 đến 5 độ. làm tiết lưu (cân cáp) lại, dàn nóng dư công suất (càng tốt với môi trường VN mình) tuy nhiên dàn lạnh dư công suất (quá tải block => chữa cháy = giảm tốc độ quạt) đồng thời 0 độ nên kèm xả đá nữa đó bạn. Mặt khác, mật độ cánh trao đổi nhiệt của dàn lạnh máy điều hòa rất dày không phù hợp với dàn lạnh cho phép bám tuyết vì cản trở dòng không khí của quạt . Em nó mới trung cấp mà bác tư vấn vậy coi chừng khổ em nó đấy...Việc "chế" này chỉ phù hợp với kho từ 5 độ trở lên thôi.
Đùa chút, đừng giận nha bác. chúc vui.

có v/đ gì đâu bác. các tủ bảo quản bia nay hay chế bằng phụ kiện của đhkk mà, vẫn chạy ngon thôi. còn cái xả băng lắp vào cùng timer cũng đơn giản thôi. cò lấy giàn lạnh gió của tủ cũng được, nhưng mất mấy cái giàn cơ.
thân
 
Ðề: Kho Đông MiNi

em nói vậy thì dễ thôi.
mua 1 con đhkk 1 cục, hoặc 2 cục đều được, cũ cũng được, loại 9000 btu hay 12000 btu tuỳ em. tháo nó ra, lấy dàn lạnh lắp vào trong kho, kéo ống đồng ra ngoài nối lại như cũ, bọc bảo ôn kỹ. lốc và dàn nóng, quạt nóng tuỳ ý đặt chỗ nào dễ thoát hơi nóng.
trên dàn lạnh đặt 1 cái quạt để tản nhiệt, tuần hoàn hơi lạnh. bỏ cái bo đ/k đi, lăp1 bo khác gồm điện chạy lốc và dàn nóng, điện chạy quạt dàn lạnh, cần thì cho le thời gian để khống chế lốc chạy sau quạt độ 10 giây. lắp 1 bộ cảm biến lạnh khác, loại có số +30 tới -30 và có 2 chân đấu điện để đ/kh chạy hệ thống.
làm bảo ôn cho kho bằng xốp ps tấm dày 5 cm hay 10 cm tuỳ ý. cửa kho cũng làm 2 lớp, giữa chèn xốp, đặt gioăng cho kín cửa khỏi mất lạnh. trần cũng bảo ôn bằng xốp luôn.
cơ bản như vậy. máy tôi không có phần vẽ. nếu có đ/k, em cứ vẽ và ae sẽ góp ý thêm trên bản vẽ.
xem lại bài của em, nếu máy 2 hp thì nó vào khoảng 18000 btu, không cần thiết đến mức ấy, 12000 btu cũng đủ rồi. còn bộ dàn nóng giải nhiệt nước nhỏ thì hơi hiếm, mà tự chế thì không đơn giản, nên dùng giải nhiệt gió thôi.
ở đây chọn máy 9000 hay 12000 btu là tuỳ, vì máy nhỏ thì lâu lanhj hơn mà thôi. em cứ làm như vậy, rồi trong quá trình sau này thạo và giỏi rồi thì cải tiến chưa muộn. chúc thành công

máy nén điều hòa không khí và máy nén cho kho đông có sự khác biệt rất lớn trong tỷ lệ nén. Dù bạn đổi bộ phận điều khiển máy chạy vẫn được nhưng tốn kém về năng lượng & máy nhanh hư . Giống như xe của bạn có trọng tải 2 tấn mà bạn chở tới 3 tấn, vẫn chở được nhưng nhanh hư máy xe .
Chúc bạn thành công
 
Ðề: Kho Đông MiNi

máy nén điều hòa không khí và máy nén cho kho đông có sự khác biệt rất lớn trong tỷ lệ nén. Dù bạn đổi bộ phận điều khiển máy chạy vẫn được nhưng tốn kém về năng lượng & máy nhanh hư . Giống như xe của bạn có trọng tải 2 tấn mà bạn chở tới 3 tấn, vẫn chở được nhưng nhanh hư máy xe .
Chúc bạn thành công

kho này chạy lạnh dương mà bác lo gì
tôi còn thấy các máy kem tươi của tq s/x chạy lốc santic 12000 btu mà lạnh vẫn sâu lắm, chẳng v/đ gì luôn, nó cũng dùng dàn nóng quạt gió và dàn lạnh trực tiếp mà.
 
Ðề: Kho Đông MiNi

do quan oi em thay anh tra loi hay lam cho em hoi ti nha.em dang gap truc trac ve cai may lanh hinh nhu la may TQ,khi mo may no chay khoang 1p thi bao loi E1.chi co dan lanh chay con dan nong thi ko.la sao jay anh.giup dum em voi em cam on nhiu
 
Ðề: Kho Đông MiNi

bận quá, giờ mới lên onl
máy củe em cũ hay mới
nếu cục nóng ko chạy, cần kiểm trâ cục nóng.
có thể có vấn đề về con senso dàn lạnh. mở dàn lạnh xem, nếu có 1 senso thì là nhiệt độ phòng, có 2 thì sẽ có 1 con là senso dàn lạnh. con này mà báo sai thì lốc cũng dừng
ngoài ra có thể có v/đ lốc.
đại khái là tecmic ngắt, hoặc tụ chết. cần kiểm tra dòng điện chạy có đúng định mức ko
nếu dòng cao cũng ngắt lốc. nếu máy chạy thiếu ga thì có thể cũng dừng
bạn cứ k/tra, rồi trtao đổi tiếp nhé
 
Ðề: Kho Đông MiNi

Chào em anh ten Tâm nếu em thật sự cần thiết làm kho mini thì liên hệ anh sẽ hướng dẩn cụ thể .
Phan Thanh Tam
Operation Manager
THANHTAM Co. Ltd
588/37/11 Huynh Tan Phat
Tan Phu Ward, Dist 7,HCMC.
Tel: 84(8) 73.08.1.298
Fax: 84(8) 73.09.1.298 .
Cell phone: 090.77.99.298.
Email: [email protected] [email protected]
 
Ðề: Kho Đông MiNi

em noi o day la may lanh chua hoat dong.cuc nong van binh thuong.may da cu roi.mo may len khoang 10 giay thoi la bao loi E1 roi.thay sensor roi no van bao lo.nho anh chi em voi.em that kho voi no
 
Ðề: Kho Đông MiNi

em noi o day la may lanh chua hoat dong.cuc nong van binh thuong.may da cu roi.mo may len khoang 10 giay thoi la bao loi E1 roi.thay sensor roi no van bao lo.nho anh chi em voi.em that kho voi no

v/đ của em rất phức tạp, khó nói từ xa.
có thể chuột gặm 1 dây nào đó thì bo mạch cũng báo lỗi. vì cái vụ này bọn tôi gặp thường xuyên.
còn việc thay senso thì em thay con nào, trên dàn lạnh có 2 con hay 1 con....
nếu thay khác tên thì máy nó chưa chắc nhận, và vẫn báo lỗi.
ngoài ra có 1 trường hợp báo lỗi dừng là cái quạt dàn lạnh. quạt này có loại có senso tốc độ, cấu tạo thường đưa ra 5 dây hay hơn, trong đó có 2 dây báo tốc độ. nếu con senso này chết, thì quạt chạy tý là dừng, và mạch báo lỗi luôn, dùng máy.
nói sơ qua vậy để em biết là cái máy tuy nhỏ nhưng nhiều v/đ lắm. em không tả kỹ được thì ae khó mà phán bệnh.
 
Ðề: Kho Đông MiNi

Chào bạn
Mình chuyên cung cấp thiết kế thi công thiết bị lạnh, kho lạnh bảo quản
Nếu thực sự bạn muốn làm thì bạn có thể liên hệ với mình theo số ĐT: 0982542668
Email: [email protected] or YM/Sky: thuongavico
Mình sẽ tư vấn cho bạn với chi phí thấp nhất mà sử dụng đạt hiệu quả cao
Nếu bạn lấy cái điều hoà ra để so sánh thì ko nên vì điều hoà chạy nhiệt độ cao còn kho lạnh chạy nhiệt độ âm vì vậy rất khác đó bạn ah.
Trân trọng!
thuongavico
Mình ở hà nội nhé bạn
Nhưng mình vẫn cung cấp và lắp đặt trên toàn quốc
 