Cần giúp Khoảng cách giữa các đầu drencher

Thảo luận trong 'Hệ Thống Cấp Thoát Nước, PCCC, Khí Nén...' bắt đầu bởi long vu, 3 Tháng hai 2015.

--- HVACR ---
  1. long vu

    long vu Thành Viên [LV 1]

    Như tiêu đề mình đang bố trí khoảng cách giữa các đầu phun drencher là 1m. Vậy mình đang làm sai hay đúng. Nếu đúng nhờ anh em trích dẫn quy định dùm mình nhé. Trong 7336 thì nó quy định khoảng cách giữa không được nhỏ hơn 1 khoảng cách giữa 2 đầu phun. là khoảng 1.5m
     
    vangtoilatoi thích bài này.
  2. pccc.tranvan

    pccc.tranvan Thành Viên [LV 6]

    Chỗ nào trong 7336 nói vậy bạn? 7336 nói là 1l.s/m tức là 1 lít cho 1 mét dài trong 1s=>1phút là 60l. Bố trí khoảng cách giữa các đầu phun là 1m, chọn đầu phun có hệ số K=4.3GPM/Psi^0,5 hay K=62LPM/Bar^0,5=> Áp lực cần thiết tối thiểu tại đầu phun.
     
    vangtoilatoi and long vu like this.
  3. long vu

    long vu Thành Viên [LV 1]

    cái đó nó nói chung cho chữa cháy tự động và mình đang phân vân liệu nó còn đúng với tường nước nữa k?
     
  4. blackeyedpeas

    blackeyedpeas Thành Viên [LV 4]

    theo mình theo TC 7336 7.3 Khoảng cách giữa các đầu drencher của màn nước được xác định trên cơ sở cường độ phun 1l/s cho 1m chiều dàu màn nước, bạn nhân với chiều dài ra lưu lượng toàn bộ.ví dụ 60m thì 60x1=60 l/sm sau đó lấy lưu lượng đó chia cho lưu lượng của từng vòi phun( phu thuộc vào đường kính vòi phun ), là ra số vòi phun.
     
  5. hung201189

    hung201189 Thành Viên [LV 1]

    Cho em hỏi cách bố trí đường ống drencher (ống chính và ống nhánh) .có giống như sprinkler không anh?
     
  6. pccc.tranvan

    pccc.tranvan Thành Viên [LV 6]

    Cũng tương tự thôi em, có cái khác là phải bố trí dày hơn (đảm bảo lưu lượng và màn nước-bố trí lưu lượng đủ nhưng xa quá thì không tạo được màn nước vì nước ra khỏi đầu phun sẽ rơi theo dạng parabol). Nếu đoạn màn ngăn ngắn thì bố trí mạng cụt được, nếu dài thì phải bố trí hai đường song song ( xem QC-06-BXD).
     
    kienvast thích bài này.
  7. cupi27

    cupi27 Thành Viên [LV 1]

    Theo tôi pccc.tranvan lấy theo 7336 như vậy là ok rồi. Tôi thường bố trí khoảng cách giữa 2 đầu drencher từ 1~1,5m. Quan trọng công an pccc thẩm tra ok là được, ngoài ra còn lưu ý tới việc mua bảo hiểm phòng chống cháy nổ cho công trình nữa (theo thằng CĐT). P/s: khoảng cách càng nhỏ càng tốt vì hạn chế được điểm chết (vị trí mà khi có cháy 2 đầu phun ko phun chữa tới điểm đó được).
     
  8. canhdinh

    canhdinh Thành Viên [LV 2]

    đúng rồi càng dày càng tốt, nhưng tốn kém thôi.
     
    tukekt thích bài này.
  9. long vu

    long vu Thành Viên [LV 1]

    Bạn tham khảo TC của Uc AS 2118 Part 2. Nó nguyên 1 chương nói về cái này
     
    cupi27 thích bài này.
  10. cupi27

    cupi27 Thành Viên [LV 1]

    long vu share cho anh em cai tieu chuan AS-2118 voi
     
  11. cupi27

    cupi27 Thành Viên [LV 1]

    ANH EM CHO MÌNH XIN CÁI TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH VỀ HỆ HÚT KHÓI HÀNH LANG VÀ TẠO ÁP CẦU THANG VỚI.
    A/E CHỈ DÙM MÌNH MỤC NÀO QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH NÀO CẦN BỐ TRÍ HỆ THỐNG HÚT KHÓI HL & TẠO ÁP CẦU THANG NHA. CẢM ƠN CÁC MEMBER NHA.
     
  12. ThanhCanh

    ThanhCanh Thành Viên [LV 0]

    Mình nghĩ bạn làm vậy không sai.tùy vào lưu lượng và tốc độ đầu phun bạn sẽ tnhs được màn sương phủ kín,sao cho phù hợp nằm trong giới hạn tiêu chuẩn và yêu cầu của CĐT là ok thôi.
     
  13. Tep_Pi

    Tep_Pi Thành Viên [LV 1]

    Các anh cho em hỏi áp lực yêu cầu tại đầu phun drencher là bao nhiêu. Theo 1 số tài liệu em tham khảo thì là 0,5bar (tương đương 5mH20), không biết có chính xác không nhỉ
     
  14. pccc.tranvan

    pccc.tranvan Thành Viên [LV 6]

    Phụ thuộc vào hệ số lưu lượng K và khoảng cách bố trí đầu phun (thông thường 1m, có công trình 0,5). Đảm bảo lưu lượng 1l/s.m
     
  15. blackeyedpeas

    blackeyedpeas Thành Viên [LV 4]

    Khoảng cách tối đa không quá 3m dược mà
     
  16. pccc.tranvan

    pccc.tranvan Thành Viên [LV 6]

    Mình chỉ nói thông thường mà, vừa rồi có 1 công trình vẽ 1m, lên bị y cầu làm 0.5 m đó bạn.
     
  17. Tep_Pi

    Tep_Pi Thành Viên [LV 1]

    Đầu phun drencher có hệ số K=5,6 thì áp lực yêu cầu là bao nhiêu ạ ?
    Em đang lấy bằng 5mH20 để tính cột áp cửa bơm màng ngăn
     
  18. pccc.tranvan

    pccc.tranvan Thành Viên [LV 6]

    Màn ngăn sao chọn K lớn vậy bạn? Tính theo công thức Q=K*P^0.5 (lưu lượng phun bang hệ số lưu lượng K nhân với căn bậc 2 áp suất P)
     
  19. hiepnh.pcone

    hiepnh.pcone Thành Viên [LV 0]

    Topics này khá hay và nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn chủ píc nhiều nhé
     
  20. blackeyedpeas

    blackeyedpeas Thành Viên [LV 4]

    hehe, trong NFPA no ghi la ko quá 3m, ko quan trọng khoảng cách, quan trọng đủ lưu lương trên một đơn vị m là dược mà.
     