nhuydoan31
Thành Viên [LV 0]
Dear các anh em trong ngành. Dự án mình làm đang có 1 lỗi về vận hành hệ thống ĐHKK.
- Dự án mình: có 04 Chiller làm lạnh nước, giải nhiệt bằng nước (Water chiller liquit chiller)
Công suất lạnh: 730 RT (2570kW)
Môi chất lạnh: R134A
Model: 19XRV-8789526MBH52
Xuất xứ: Carrier / Mỹ
- Tỷ lệ lắp đầy của tòa nhà 80%.
- Điều khiển bới hệ thống BMS. Chế độ lead/lad, Công thức bên mình đang để gọi tải chiller là.
1. Gọi thêm Q(tải tòa nhà)>90%.A.P; giảm bớt chiller với Q<60%.A.P
A số chiller đang run,
P công suất lạnh của 01CH(lấy theo công suất lạnh),
Q(W) CS tải lạnh tính toán theo CT: Q=4,184*F*(T hồi về - T cấp),
F: lưu lượng nước hồi về của hệ thống (l/s).
60%, 90% là giá trị tải tối ưu của nhà cung cấp đưa ra.
2. Trường hợp đang tồn tại.
- Note: hệ thống khởi động đầu ngày và tắt và cuối ngày đang vận hành bình thường.
- Trường hợp tồn tại là khi gọi hệ thống vào buổi sáng khi chưa tải chưa cao(khởi động lúc 7h30 mà 8h mới làm việc) thì gọi 2 chiller chạy và tải được kéo xuống, nhiệt độ phòng đạt. Nhiệt độ đầu ra chiller đạt 6.5 độ C(đang set đầu ra CH 6.5 độ C). Đến khoảng 14h00 thì tải cao thể hiện qua nhiệt độ phòng lên cao + nhiệt độ ra chiller 10 độ, nhưng tải hiển thị trên BMS là 69% dẫn đến 2 chiller gòng tải này chạy liên tục trong 3h (17h00), và như thế dẫn đến Chiller thường xuyên bị Trip.
Hiện tại, bên mình đang khắc phục bằng cách chạy thêm chiller thứ 3 bằng tay, reset lại các chiller bị trip. Bên mình đã gọi hãng Carrier và chuyên gia hãng BMS qua nhưng đây không phải là lỗi của thiết bị, hệ thống vẫn đang hoạt động đúng theo thuật toán nêu trên.
Mình biết nguyên nhân này có nhiều lý do và cần theo dõi lâu dài các thống số của hệ thống (bên mình đang theo dõi).
- Mình viết ra đây nhờ anh em chuyên gia trong lĩnh vực và kinh nghiệm của anh em xem trường hợp này thì cần làm những gì để xử lý dứt điểm lỗi hệ thống này.
Mong sự góp ý của anh em.
Trân trọng!
- Dự án mình: có 04 Chiller làm lạnh nước, giải nhiệt bằng nước (Water chiller liquit chiller)
Công suất lạnh: 730 RT (2570kW)
Môi chất lạnh: R134A
Model: 19XRV-8789526MBH52
Xuất xứ: Carrier / Mỹ
- Tỷ lệ lắp đầy của tòa nhà 80%.
- Điều khiển bới hệ thống BMS. Chế độ lead/lad, Công thức bên mình đang để gọi tải chiller là.
1. Gọi thêm Q(tải tòa nhà)>90%.A.P; giảm bớt chiller với Q<60%.A.P
A số chiller đang run,
P công suất lạnh của 01CH(lấy theo công suất lạnh),
Q(W) CS tải lạnh tính toán theo CT: Q=4,184*F*(T hồi về - T cấp),
F: lưu lượng nước hồi về của hệ thống (l/s).
60%, 90% là giá trị tải tối ưu của nhà cung cấp đưa ra.
2. Trường hợp đang tồn tại.
- Note: hệ thống khởi động đầu ngày và tắt và cuối ngày đang vận hành bình thường.
- Trường hợp tồn tại là khi gọi hệ thống vào buổi sáng khi chưa tải chưa cao(khởi động lúc 7h30 mà 8h mới làm việc) thì gọi 2 chiller chạy và tải được kéo xuống, nhiệt độ phòng đạt. Nhiệt độ đầu ra chiller đạt 6.5 độ C(đang set đầu ra CH 6.5 độ C). Đến khoảng 14h00 thì tải cao thể hiện qua nhiệt độ phòng lên cao + nhiệt độ ra chiller 10 độ, nhưng tải hiển thị trên BMS là 69% dẫn đến 2 chiller gòng tải này chạy liên tục trong 3h (17h00), và như thế dẫn đến Chiller thường xuyên bị Trip.
Hiện tại, bên mình đang khắc phục bằng cách chạy thêm chiller thứ 3 bằng tay, reset lại các chiller bị trip. Bên mình đã gọi hãng Carrier và chuyên gia hãng BMS qua nhưng đây không phải là lỗi của thiết bị, hệ thống vẫn đang hoạt động đúng theo thuật toán nêu trên.
Mình biết nguyên nhân này có nhiều lý do và cần theo dõi lâu dài các thống số của hệ thống (bên mình đang theo dõi).
- Mình viết ra đây nhờ anh em chuyên gia trong lĩnh vực và kinh nghiệm của anh em xem trường hợp này thì cần làm những gì để xử lý dứt điểm lỗi hệ thống này.
Mong sự góp ý của anh em.
Trân trọng!