Cần giúp ko ai chi dc pccc nay

Sẵn các anh ở đây vậy cho phép e được hỏi,cty E có diện tích 3000m2 vvậy cty e cần bao nhiêu nước để chữa cháy xin các anh tình giúp trung? Cám ơn sự quan tâm của các anh
Bạn nói rõ công ty sx, thương mại, vp...sản xuất thì sx cái gì. Nhà tầng hay kiểu nhà tiền chế...
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay





Bạn Che biết thì hãy trả lời, không biết thì đừng trả lời bừa để mọi người thêm thắc mắc. Hệ số phục hồi là hệ số gì, lấy bằng bao nhiêu, PC23 có chấp nhận hệ số đấy không mà bạn khuyên người ta thêm vào. Không lẽ bể bạn 100m3, nhưng dung tích bể sau khi tính cần 300m3 thế là bạn nhân với 0,33; còn nếu dung tích bể cần 600m3 thì bạn lại nhân với 0,17 ...à. Khi nhắc ai cái gì bạn cần có dẫn chứng lấy ở đâu, tiêu chuẩn nào không thì nhưng người không biết ngộ nhận thì cuối cùng chẳng học được gì lại còn học sai. Chắc bạn yeuvoban cứ về lấy đại hệ số 0,3 hoặc 0,55 sao cho phù hợp với bạn ấy là được=))
Theo ý mình hiểu thì hệ số phục hồi chính là khả năng cung cấp nước vào bể trong thời gian sử dụng khi có cháy. Rõ hơn là khi có cháy trong vòng 1 giờ, bơm chữa cháy cũng chạy 1 giờ và lượng nước cấp vào bể trong 1 giờ ví dụ là 10 m3 thì 10 m3 đó chính là khả năng cung cấp nước vào bể trong 1 giờ. Con số cụ thể cho cái gọi là hệ sô phục hồi thì mình cũng không biết, nhưng cách tính của mình thì không theo hệ số phục hồi mà theo lượng nước cấp vào bể khi có cháy (L/phút), nó dự vào các yếu tố: Áp lực, kích thước của đường ống cấp nước vào bể! Có gì chưa đúng nhờ mọi người làm rõ tiếp
 
Ðề: ko ai chi dc pccc nay

Hi,
Mình có một số lưu ý, mong mọi người cùng thảo luận:

1. Diện tích khoang ngăn cháy quy định cho nhà xưởng bao nhiêu, cái này mình không biết tìm ở đâu (đối với nhà dân dụng thì theo TCVN 6160 thì công trình dưới 50m, diện tích mỗi khoang lớn nhất cho phép là 1500m2, nếu được trang bị sprinkler thì tăng gấp đôi). Do đó bạn nên kiểm tra thông số này cho hệ thống màn nước.

2. Hệ thống màn nước: khoảng cách giữa hai lổ là 10cm là sao, bạn không sử dụng đầu phun ah? Và nếu sử dụng đầu phun, mọi người có biết khoảng cách này min và max là bao nhiêu không?

3. Về chọn bơm: thông thường thì mình sẽ chọn bơm sao cho công suất không quá lớn. Nếu phải kết hợp các hệ thống với nhau bằng 1 hệ bơm thì thường mình chọn dưới 30l/s (cái này mình không nhớ chính xác đọc ở đâu, hình như trong NFPA 20 thì phải). Còn nếu từng hệ mà lưu lượng quá cao thì đành chịu, hihi. Vì khi bơm lớn quá rất khó khăn trong lúc chạy thử. Mình cũng không tìm thấy tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn nào nói đến trường hợp này, mong mọi người góp ý thêm.

Vài điều đễ mọi người cùng thảo luận nhé.



Trong NFPA 20 quy định công suất bơm khi tính toán không nến quá 500gpm, trong trường hợp lớn quá. Cần liên hệ với nhà sản xuất để lựa chọn bơm phù hợp với yêu cầu.
Nhưng tốt nhất là không nên lớn lơn vì chi phí đầu tư cho hệ bơm sẽ rất lơn.Đặc biệt cụm bơm diezel.
Thân ái
 
Theo ý mình hiểu thì hệ số phục hồi chính là khả năng cung cấp nước vào bể trong thời gian sử dụng khi có cháy. Rõ hơn là khi có cháy trong vòng 1 giờ, bơm chữa cháy cũng chạy 1 giờ và lượng nước cấp vào bể trong 1 giờ ví dụ là 10 m3 thì 10 m3 đó chính là khả năng cung cấp nước vào bể trong 1 giờ. Con số cụ thể cho cái gọi là hệ sô phục hồi thì mình cũng không biết, nhưng cách tính của mình thì không theo hệ số phục hồi mà theo lượng nước cấp vào bể khi có cháy (L/phút), nó dự vào các yếu tố: Áp lực, kích thước của đường ống cấp nước vào bể! Có gì chưa đúng nhờ mọi người làm rõ tiếp
Mình cũng không hiểu cái gọi là " hệ số phục hồi" của bạn là gì. Khi tính dung tích bể nước chữa cháy thì nó chỉ liên quan đến lượng nước tự chảy vào trong thời gian xảy ra cháy. Đối với vách tường là 3h, đối với chữa cháy tự động là 1h. Còn lượng nước bổ sung này bằng bao nhiêu thì các bạn check đường kính và vận tốc dòng chảy ---> tính ra được lưu lượng qua ống dẫn này nhé.
 
Mình cũng không hiểu cái gọi là " hệ số phục hồi" của bạn là gì. Khi tính dung tích bể nước chữa cháy thì nó chỉ liên quan đến lượng nước tự chảy vào trong thời gian xảy ra cháy. Đối với vách tường là 3h, đối với chữa cháy tự động là 1h. Còn lượng nước bổ sung này bằng bao nhiêu thì các bạn check đường kính và vận tốc dòng chảy ---> tính ra được lưu lượng qua ống dẫn này nhé.
"Hệ số phục hồi" ko phải là của mình nghĩ ra nha @tukekt !
 
khoảng cách giữa các đầu phun drencher =1 m.
Lưu lượng tính toán =1m chiều dài = 1l/s
ct của bạn có 3 hệ thống chữa cháy tự động thì cần lưu lượng nước lớn,như bên mình thì hệ thống VT +SP có 1 cụm bơm, ht drencher có 1 cụm bơm.
nếu nhà xưởng của bạn có trang bị thiết bị báo cháy tự động thì diện tích màng ngăn cháy cho phép là 9000 m2 -> không cần ht drencher. TCVN 2622
 
Sẵn các anh ở đây vậy cho phép e được hỏi,cty E có diện tích 3000m2 vvậy cty e cần bao nhiêu nước để chữa cháy xin các anh tình giúp trung? Cám ơn sự quan tâm của các anh
Để tính toán lưu lượng nước dự trữ cần
1:ct bạn thuộc nguy cơ cháy nào - v dự trữ sprinkler,v vách tường.
2.vị trí ct của bạn có cần chữa cháy ngoài trời k.
V DỮ TRỮ =V SP +V VT + V NGOÀI TRỜI.
 