Lập trình Logo cho ATS!

akiominh

Thành Viên [LV 0]
Hiện em đang có bài tập lớn về lập trinh logo cho ATS gồm 1 nguồn điện lưới và 1 nguồn dự phòng. Vậy không biết anh (chị) nào có thể cho em ít tài liệu về nó. E xin cảm ơn!
vmh_ptitet@yahoo.com.vn
 

namhoangtech

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Lập trình Logo cho ATS!

chú đang học trường nào theo anh được biết thì cấc trung tâm dạy nghhề đã nắm được vấn đề này rồi.
Nếu chú đang là sv đại học thì . . . anh lo quá cho các kỹ sư tương lai.
trong sách có cả mà rất cụ thể. chú ở đâu anh tặng chú quyển sách ấy.
 

akiominh

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Lập trình Logo cho ATS!

vậy anh có tài liệu đó không?cho em xin hay tên sách cũng được để em kiếm đọc.thanks!
 

namhoangtech

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Lập trình Logo cho ATS!

Xin lỗ bạn vì đã lâu kg có điều kiện online vì đi CT " vùng sâu vùng xa" nhiều .
Quyển sách giá rẻ: "Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp" Tác giả Vũ Văn Tầm tái bản lần thứ 4 năm 2006 của Nhà xuất bản giáo dục.
(Phần bạn quan tâm nằm ở trang 187.)

cần tìm mua tủ trung tâm báo cháy địa chỉ
Hiện tại cty mình đang cần mua gấp 1 tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loops của Siemens. Model trong hồ sơ dự thầu của mình là CI 1115. Nhưng có lẽ Model này không còn có thể may Model khác tương đương hoặc cao hơn cũng được như CI 1145; (114x series) hoặc CI 1150 (115x series)
Anh em nào có thông tin nhà cung cấp thì alo cho mình nhé; 0905357375 (Tri) hoặc PM : trinamhoang@gmail.com
Cảm ơn anh em!
 

trinhkhai79

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Lập trình Logo cho ATS!

Hi

Con logo chỉ là relay lập trình được thôi. Bạn lạm dụng nó thì sẽ khó hiểu lắm

Trước tiên bạn cần hiểu phải điều khiển nó như thế nào, ATS điều khiển tốt chỉ cần vài con relay trung gian, mấy cái timer và 1 bộ UV (hoặc UOV, kết hợp phase ...). Bạn vẽ xong sơ đồ của relay thường thì cũng có thể đưa sơ đồ này vào logo (lập trình ladder ...)

Logo nó cho phép bạn tạo trạng thái ở ngõ ra theo ngõ vào . Ngõ vào lấy các tín hiệu lưới (từ UOV ...), hoặc xịn hơi lấy thêm cả máy phát :)

Khi phát triển kỹ năng mức cao , bạn có thể lập trình ATS "loại lỗi " - fault tolerance như : tự động lock ATS ở một mode khi ATS bị chuyển liên tục nhiều lần, phối hợp nhận tín hiệu "load ready" từ máy phát mới chuyển (mấy bác nhà ta lười thì chỉ canh thời gian 10s để đóng qua máy phát").

Vấn đề là bạn định làm gì chứ không phải chỉ nhất định phải tìm mình Logo của siemens mới dùng được đâu.
 