Công Nghiệp Lưu lượng khói thải nhà xưởng

cuongdovan1990

Thành Viên [LV 0]
2021-06-18_171448.png
Bác nào rảnh về phần này giúp e vớiạ.Đối với nhà xưởng khối tích trên 10.000m3 thìáp dụng công thức (4). Nhưng ví dụ khối tích gian phòng là 11.000m3, chất cháy ở vật thể cứng thìáp dụng công thức: g'=5+0.05x(11.000-10)=554,5N/m3=55,45kg/m3. E thấy số liệu này có jđó khôngổn,bác nàorành vào giải thích giúp e vớiạ.
 

Đính kèm

  • 2021-06-18_171448.png
    2021-06-18_171448.png
    188.8 KB · Xem: 90
Đúng là sai sai thật bác à. Đó h e toàn chọn số liệu (4-6N/m3) để tính toán thôi. Mà khi hút khói bác có dùng quạt hướng trục không ? e đọc trong TCVN-5687 thì yêu cầu là quạt ly tâm nhưng đôi khi thấy cũng có 1 số bản vẽ dùng quạt hướng trục để hút khói.
 
Đúng là sai sai thật bác à. Đó h e toàn chọn số liệu (4-6N/m3) để tính toán thôi. Mà khi hút khói bác có dùng quạt hướng trục không ? e đọc trong TCVN-5687 thì yêu cầu là quạt ly tâm nhưng đôi khi thấy cũng có 1 số bản vẽ dùng quạt hướng trục để hút khói.
Bên e vẫn dùng quạt hướng trục đó Bác, miễn sao đảm bảo về thiết kế (lưu lượng, số lượng cửa thu khói, tiết diện đường ống dẫn) và quan trọng là kinh tế bác à :D
 
có bác nào biết và giải thích giúp e đc ko ạ? VÌ hạng mục TGSK hiện đang có giá trị khá lớn nên tính toán càng chặt chẽ thì càng có lợi.
 
Back
Bên trên