Mạng vòng cho hệ thống Sprinkler

huyuce

Thành Viên [LV 1]
Chào các bác. Em đang gặp vấn đề này, mong các pro vào chỉ giáo ạ!
Trong hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, theo như 8.1 TCVN 7336:2003 thì mạng đường ống cấp nước chữa cháy ( trong + ngoài ) phải được thiết kế mạng vòng khép kín.
Tuy nhiên lại có thêm câu, mạng cụt được phép thiết kế cho 3 van điều khiển hoặc ít hơn.
Theo như em hiểu, trên 3 van điều khiển thì mới nối mạng vòng cho van điều khiển có đúng ko ạ?
Và có phải thiết kế mạng vòng cho hệ các đầu sprinkler sau Van điều khiển ko? Có qui định cụ thể trong Tiêu chuẩn nào không ạ?
 
Trong 1 số trường hợp vẫn lắp mạng cụt được bác ạ, như khu vực nhỏ hẹp, đường ống ngắn. Tuy nhiên, tốt nhất bác cứ chơi mạch vòng cho lành, nếu có lắp mạch cụt thì nhớ xin ý kiến thẩm suyệt cuả phòng cháy ngay, các anh ý gật thì yên tâm. Đặc biệt, đừng để chuyện đã rồi rồi mang TCVN ra cãi nhau, kiểu gì mình cũng thua ;)
 