Cần giúp máy lạnh panasonic chạy ngắt block

tinkhang

Thành Viên [LV 0]
chào cả nhà!chỗ mình có 1 con panasonic 2HP.dạo này chạy ngắt block và báo lỗi liên tục.mình đã kiểm tra:
- gas đủ kg xì(hút chân không sạc lại vẫn bị)
- thay thử sensor đồng và nhựa
- kiểm tra tụ block và quạt giàn nóng ok
- máy vệ sinh sạch sẽ
- triệu chứng: làm lạnh trên giàn tốt,mọi thứ khác bình thường chỉ duy nhất dòng điện làm việc rất cao,dẫn đến nhảy termit ngắt block liên tục
- dòng max theo catalogue là 9A.nhưng nó thường xuyên chạy trong khoảng 9.5-11.5 nếu đủ gas.nếu chạy dưới 9A thì thiếu gas(40-50 psi)
- mong các bạn chỉ giáo giùm
-mình cũng thay thử 1 giàn nóng tương đương nhưng vẫn bị
thanks all
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đã tháo xuống kiểm tra kỹ,do tắc phin,giàn lạnh và đường ống bị nghẹt nhớt nhiều,cho thay phin,cân cáp,thổi nito,hiện giờ chạy cũng dc nhưng lạnh chưa sâu,kg biết còn tắc gì trên giàn lạnh kg?
 