Thảo luận Máy phát điện không phát ra điện???

lesang83

Thành Viên [LV 0]
Chào cả nhà!
Đang những ngày nắng gắt như này, mấy ông nhà đèn lại cúp điện liên tục, thế mà cái máy phát điện của ông anh mình lại dở chứng không phát ra điện mới gay go chứ...
Sự tình như này, ông anh mình mua 1 cái máy phát Honda 5,6kVA xịn (hàng hiệu đấy) chạy xăng, từ 3 năm trước, thi thoảng mất điện vẫn mang ra chạy phe phé.
Thế mà hôm vừa rồi nó lại lăn ra ốm. Mình kiểm tra thấy máy vẫn nổ (tức là động cơ nổ vẫn ổn), tuy nhiên lại không có điện ra. Sau khi kiểm tra sơ bộ bảng mạch trên mặt máy, mình mở đầu phát ra thì thấy ngay ở đầu cực ra của máy phát đã không có điện áp. Sau đó mình tháo bộ điều khiển kích từ AVR (lắp nối tiếp với chổi than) ra, và dùng ắc-quy xe máy kích từ cưỡng bức cho rô-to máy phát thì thấy điện áp đầu ra của máy phát đạt được 130V. Kiểm tra bằng trực quan con AVR kia thì thấy toàn bộ bo mạch bị đổ nhựa đen, chỉ có 1 con tụ 280V và 1 cái mũ nhựa chụp lên 2 con Transitor, riêng cái mũ nhựa của 2 con Transitor có biểu hiện bị biến dạng do nhiệt.
Anh em cho mình hỏi như vậy đã có thể kết luận là em máy phát này bị cháy AVR chưa? Hay là còn nguyên nhân nào khác không? Và liệu có thể kiểm con AVR này ở đâu được nhỉ?
Mong anh em ra tay giúp đỡ!
 
Ðề: Máy phát điện không phát ra điện???

Chào cả nhà!
Đang những ngày nắng gắt như này, mấy ông nhà đèn lại cúp điện liên tục, thế mà cái máy phát điện của ông anh mình lại dở chứng không phát ra điện mới gay go chứ...
Sự tình như này, ông anh mình mua 1 cái máy phát Honda 5,6kVA xịn (hàng hiệu đấy) chạy xăng, từ 3 năm trước, thi thoảng mất điện vẫn mang ra chạy phe phé.
Thế mà hôm vừa rồi nó lại lăn ra ốm. Mình kiểm tra thấy máy vẫn nổ (tức là động cơ nổ vẫn ổn), tuy nhiên lại không có điện ra. Sau khi kiểm tra sơ bộ bảng mạch trên mặt máy, mình mở đầu phát ra thì thấy ngay ở đầu cực ra của máy phát đã không có điện áp. Sau đó mình tháo bộ điều khiển kích từ AVR (lắp nối tiếp với chổi than) ra, và dùng ắc-quy xe máy kích từ cưỡng bức cho rô-to máy phát thì thấy điện áp đầu ra của máy phát đạt được 130V. Kiểm tra bằng trực quan con AVR kia thì thấy toàn bộ bo mạch bị đổ nhựa đen, chỉ có 1 con tụ 280V và 1 cái mũ nhựa chụp lên 2 con Transitor, riêng cái mũ nhựa của 2 con Transitor có biểu hiện bị biến dạng do nhiệt.
Anh em cho mình hỏi như vậy đã có thể kết luận là em máy phát này bị cháy AVR chưa? Hay là còn nguyên nhân nào khác không? Và liệu có thể kiểm con AVR này ở đâu được nhỉ?
Mong anh em ra tay giúp đỡ!

rõ ràng rồi, bác còn nghi nghờ gì nữa.
dùng ắc quy kích vào, nó ra điện. như thế là avr đã không làm nhiệm vụ. thay luôn, ăn ngay bác ạ.
 
Ðề: Máy phát điện không phát ra điện???

Chào bạn Do Quan!
Tất nhiên là mình cũng nghĩ là con AVR này chết rồi, cả biểu hiện lâm sàng lẫn thực nghiệm đều đứng về phía giả thuyết này. Tuy nhiên hôm đó cùng khám bệnh cho con máy phát này có một anh thợ điện tử nữa, anh ta dùng đồng hồ vạn năng để đo con AVR đó, cụ thể là đo 2 con transitor và con tụ nữa, thì anh ta lại khẳng định là mấy linh kiện đó vẫn sống, còn các linh kiện khác tất nhiên là không biết là những loại gì vì đã bị đổ nhựa đen... Mình hỏi thử mấy tay bán linh kiện máy phát của Thiên Hoà An thì họ hét giá con AVR đó khoảng 1,8 triệu!
Mình chỉ ngại rằng ông anh mình nghiến răng mua con AVR khác thay vào mà em máy phát kia chẳng chịu nhả điện thì xấu hổ quá!
 
Ðề: Máy phát điện không phát ra điện???

điều bạn nói thực khó giải, vì avr cũng tùy loại, có hợp với máy không.
thiên hòa an mà đắt, thì tìm chỗ khác lo gì.
nhưng mà avr phức tạp đấy bạn à, không đơn giản đo mấy con linh kiện đâu. muôn thay cần thay đúng trị số, và bạn đề nghị nơi bán tư vấn cụ thể xem vào máy đó có hợp không. nếu không hợp có chấp nhận trả lại không.
ngoài ra, nói thêm về avr thế này. nó làm nhiệm vụ đưa dòng từ kích vào bộ phát, và ổn định dòng kích đó, để dòng phát ra ổn định. bạn đã thử thay bằng ắc cu thì thấy có dòng phát ra. vậy rõ ràng avr kia chết. trong các loại máy phát điện, tôi biết có loại cấu tạo như vậy. nó dùng 1 dòng điện nạp vào ắc cu và dùng accu đó kích vào bộ phát, như vậy là nó dùng loại ổn định khác, không giống avr của honda.
 
Ðề: Máy phát điện không phát ra điện???

Đến 90% máy phát điện dân dụng không phát ra điện là do AVR. Loại 5.6 kVA của bạn giá khoảng 500-900k tùy loại. Nếu bạn nào có nhu cầu liên hệ mình: Mr Tuyến 0977 586 098, [email protected]
 
Ðề: Máy phát điện không phát ra điện???

Chào cả nhà!
Đang những ngày nắng gắt như này, mấy ông nhà đèn lại cúp điện liên tục, thế mà cái máy phát điện của ông anh mình lại dở chứng không phát ra điện mới gay go chứ...
Sự tình như này, ông anh mình mua 1 cái máy phát Honda 5,6kVA xịn (hàng hiệu đấy) chạy xăng, từ 3 năm trước, thi thoảng mất điện vẫn mang ra chạy phe phé.
Thế mà hôm vừa rồi nó lại lăn ra ốm. Mình kiểm tra thấy máy vẫn nổ (tức là động cơ nổ vẫn ổn), tuy nhiên lại không có điện ra. Sau khi kiểm tra sơ bộ bảng mạch trên mặt máy, mình mở đầu phát ra thì thấy ngay ở đầu cực ra của máy phát đã không có điện áp. Sau đó mình tháo bộ điều khiển kích từ AVR (lắp nối tiếp với chổi than) ra, và dùng ắc-quy xe máy kích từ cưỡng bức cho rô-to máy phát thì thấy điện áp đầu ra của máy phát đạt được 130V. Kiểm tra bằng trực quan con AVR kia thì thấy toàn bộ bo mạch bị đổ nhựa đen, chỉ có 1 con tụ 280V và 1 cái mũ nhựa chụp lên 2 con Transitor, riêng cái mũ nhựa của 2 con Transitor có biểu hiện bị biến dạng do nhiệt.
Anh em cho mình hỏi như vậy đã có thể kết luận là em máy phát này bị cháy AVR chưa? Hay là còn nguyên nhân nào khác không? Và liệu có thể kiểm con AVR này ở đâu được nhỉ?
Mong anh em ra tay giúp đỡ!
AVR cần hiểu là Automatic Voltage Regulator tức bộ điểu chỉnh điện áp. Máy phát điện luôn có 2 phần, phần động cơ và phần phát điện. Phần phát điện gồm cuộn dây và AVR. AVR làm nhiệm vụ chỉnh điện áp nên rõ ràng khi AVR cháy hỏng thì làm sao máy phát ra điện được. Tôi nghĩ nếu đã sợ tốn tiền thì trùm mền máy phát thôi. Còn sử dụng máy phát liên tục thì phải thay nó thôi!!!
 
Ðề: Máy phát điện không phát ra điện???

Anh Dũng có thể cho em biết thêm về:
- Cấu hình phần điện MPD, các nguồn lưới phụ tải thông qua ATS và tủ điện tại đầu máy phát SDBG (như trong file đính kèm).
- Cho em biết thêm cách phân loại tổng quát ATS theo cấu hình động lực tương ứng với các thiết bị ACB, MCCB, Contactor như thế nào được không.
- Ngoài ra anh có thể giải thích thêm về cách kết nối điều khiển-truyền thông- giữa MPD và hệ thống BMS điều khiển và bảo vệ tòa nhà được đấu nối với nhau như thê nào không
- Bảng yêu cầu điều khiển cho ATS trong bảng ghi chú sử dụng bằng tay và sử dụng tự động dựa trên hệ thống khóa liên động được đâu nối như thế nào.
 
Back
Bên trên