Nên chọn điều hòa VRV hay Chiller cho khách sạn 4 sao.

Khonghoat

Thành Viên [LV 0]
Chào các bác! E đang gặp ca này khó quá muốn lên đây cầu cứu các bác.
E bên chủ đầu tư, công ty e đang đầu tư 1 khách sạn 4 sao với 170 phòng tại Sapa, Lào cai. E đang phân vân không biết chọn loại điều hòa nào cho khách sạn của e. Thiết kế thì tư vấn e dùng chiller,e tiếp xúc với vài nhà thầu thì người nói dùng chiller, người nói dùng VRV nên e thấy không biết nghe ai. e xin nói qua về đặc điểm khí hậu và công trình của e trên Sapa để các bác nắm được ạ.
1. Khách sạn cao 18 tầng với khoảng 20.000m2 sàn.
2. Theo thiết kế tinh toán thì tổng công suất lạnh: 700kw còn tổng công suất nóng: 1000kw.
3. Theo như số liệu thời tiết e có thì nhu cầu cần làm lạnh trên sapa rất ít, khoảng 15% thời gian trong năm, nhu cầu cần sưởi chiếm khoảng 50% trong năm, còn lại là thời gian không cần dùng điều hòa. Tuy nhiên, độ ẩm trên Sapa lại rất cao, luôn vào khoảng 80-100% nên việc xử lý độ ẩm cũng khó khăn hơn.
E đang quan tâm đến việc hệ thống điều hòa nào sẽ xử lý vấn đề độ ẩm của khí tươi tốt hơn, chi phí vận hành (điện+ bảo trì) tốt hơn.
Với đặc thù khách sạn và khí hậu sapa như vậy, xin các bác cho e ý kiến dùng VRV hay Chiller hiệu quả hơn ạ?
E xin cám ơn các bác nhiều ạ.
 
Chào các bác! E đang gặp ca này khó quá muốn lên đây cầu cứu các bác.
E bên chủ đầu tư, công ty e đang đầu tư 1 khách sạn 4 sao với 170 phòng tại Sapa, Lào cai. E đang phân vân không biết chọn loại điều hòa nào cho khách sạn của e. Thiết kế thì tư vấn e dùng chiller,e tiếp xúc với vài nhà thầu thì người nói dùng chiller, người nói dùng VRV nên e thấy không biết nghe ai. e xin nói qua về đặc điểm khí hậu và công trình của e trên Sapa để các bác nắm được ạ.
1. Khách sạn cao 18 tầng với khoảng 20.000m2 sàn.
2. Theo thiết kế tinh toán thì tổng công suất lạnh: 700kw còn tổng công suất nóng: 1000kw.
3. Theo như số liệu thời tiết e có thì nhu cầu cần làm lạnh trên sapa rất ít, khoảng 15% thời gian trong năm, nhu cầu cần sưởi chiếm khoảng 50% trong năm, còn lại là thời gian không cần dùng điều hòa. Tuy nhiên, độ ẩm trên Sapa lại rất cao, luôn vào khoảng 80-100% nên việc xử lý độ ẩm cũng khó khăn hơn.
E đang quan tâm đến việc hệ thống điều hòa nào sẽ xử lý vấn đề độ ẩm của khí tươi tốt hơn, chi phí vận hành (điện+ bảo trì) tốt hơn.
Với đặc thù khách sạn và khí hậu sapa như vậy, xin các bác cho e ý kiến dùng VRV hay Chiller hiệu quả hơn ạ?
E xin cám ơn các bác nhiều ạ.
bạn call : 0989645598
mình tư vấn cho
 
Chào các bác! E đang gặp ca này khó quá muốn lên đây cầu cứu các bác.
E bên chủ đầu tư, công ty e đang đầu tư 1 khách sạn 4 sao với 170 phòng tại Sapa, Lào cai. E đang phân vân không biết chọn loại điều hòa nào cho khách sạn của e. Thiết kế thì tư vấn e dùng chiller,e tiếp xúc với vài nhà thầu thì người nói dùng chiller, người nói dùng VRV nên e thấy không biết nghe ai. e xin nói qua về đặc điểm khí hậu và công trình của e trên Sapa để các bác nắm được ạ.
1. Khách sạn cao 18 tầng với khoảng 20.000m2 sàn.
2. Theo thiết kế tinh toán thì tổng công suất lạnh: 700kw còn tổng công suất nóng: 1000kw.
3. Theo như số liệu thời tiết e có thì nhu cầu cần làm lạnh trên sapa rất ít, khoảng 15% thời gian trong năm, nhu cầu cần sưởi chiếm khoảng 50% trong năm, còn lại là thời gian không cần dùng điều hòa. Tuy nhiên, độ ẩm trên Sapa lại rất cao, luôn vào khoảng 80-100% nên việc xử lý độ ẩm cũng khó khăn hơn.
E đang quan tâm đến việc hệ thống điều hòa nào sẽ xử lý vấn đề độ ẩm của khí tươi tốt hơn, chi phí vận hành (điện+ bảo trì) tốt hơn.
Với đặc thù khách sạn và khí hậu sapa như vậy, xin các bác cho e ý kiến dùng VRV hay Chiller hiệu quả hơn ạ?
E xin cám ơn các bác nhiều ạ.

Em chào anh,
Theo dự án anh mô tả em nghĩ bên anh cũng sẽ cần vật liệu cách nhiệt cho hệ thống thông gió, điều hòa và ống nước.

Công ty em là Aerofoam Việt Nam hiện đang phân phối độc quyền các mặt hàng về vật liệu cách nhiệt, tiêu âm xuất xứ Dubai. Vật liệu làm từ Polyolefin (PE) liên kết chéo, dùng để cách nhiệt ống gió, ống đồng, chiller,...đặc biệt đáp ứng được yêu cầu của các phòng sạch, bệnh viện, khách sạn, trung tâm thương mại, resort cao cấp...

Anh có nhu cầu có thể liên hệ với em để trao đổi về giá cả, chiếc khấu,...

Email: [email protected]
Phone: 0888 318 721 (đầu số mới của Vinaphone)

Ưu điểm vật liệu :
  • Giá cả cạnh tranh
  • Đường kính ống từ 6mm đến 457mm, tấm dày 5mm đến 50mm, đáp ứng được nhiều quy cách vật liệu.
  • Chống cháy Class-0, cháy không tạo khói đã được kiểm nghiệm. Đạt yêu cầu đối với các nhà máy yêu cầu khó
  • Thông tố kỹ thuật tốt, được nhiều chứng nhận từ các đơn vị uy tính trên thế giới như: TUV Singapore, tiêu chuẩn châu Âu CE, Exova, CETEC,...
  • Dễ vận chuyển và lắp đặt tiết kiệm nhân công
  • Độ hoàn thiện và tính thẩm mỹ cao
  • Thân thiện môi trường, không độc hại với con người, đáp ứng được các công trình khó.
m62Czd7darq-D2B-R7hOZEX8KVGvfCVpMi2gD9BP9VTR4737Sr9zJhYHPTrknXJ9_PZBnSSXZFYQTgCARX2wSfwCSoeq4IPhi2gDfDnEpOTzaegLjzU3EfckgaUam-FsUYNuVsKa3gw4NJ4FayWL2T218WHMotcz2SFWH55ScaadXvFi3NLQ_sxphY7l2aTrvKCWMrnEzdfx6x17le0AKQYvMUm76STS2G_5itEekHGPZZnFsSZIFiR4Lafvc1Swsd9AHBeL6s6j22awLLtIYyOTNPcEU_1CUZug_gLk1JtfGnXWrgcS_xz21v5mtSGE2qvDOhL4Xe0zyfyICiO1qsxigKl10zXkNVKDfklrBLv-_SDoftueuYVKV0G1p8ARuTj2sfbq8fhMj4PfBZZVNBq27_PbzhYK5sTD-wm9tNsdEu71-m5fSFrGr7sUl5anlkL3PylHRkqMvEymSAxyYDkleJEX1Dh5E3ZOKzh69V_Flf4tu_RQuOkp2yV-qhC5wKS8VIwncU91XS3FhWjgCkydBEUW5rwykvR71RjTGzaQkeaaHNkY_ZHQ-r_-a1VD-SlNcFxr9Hf7jj1t6MXac4m8_E1PYpGJDReF3Ho4SvXUJIF8NGWC3BsZ=w958-h637-no
Lv8wYJEIv0HJ79hF6X_mT-F2vdBwslsNZLQ0KNl5hIgZoHZ5wJO1mZQQJ5j0MWgVNmvZuvQ726eH04ciasATtDPt_WCVo6s-cdJ9lgaoeKMeAhAA13rTgF-noaQEfLoSLUJO5IW7CMLlXa6gBk1OJJYYsElAvpTDgF6iJnPtjbBQSKUklbRsgL8lsJQ1QJrndpkPLuIpQy3KUE6fPCjnIQlWtbzUtARNKQakpV5_soVqgE79lJPXjchA7Bx2puA-3r4E0FnKF4adPa41ZjXx29ignu5dQFpMW1nprc-zXDKT0UdEBFhjzsigfl7cOTrRBb5oAVY2aLrAau3Ke5KYPUP1f56eUfH_2FvmS8ZvsaACC6NzCuDdW5EK28_DcH_ySZfytOk6045IyeaDfrAvpsCiORQqGDoqY8U8_Qh8BUVMrqe8qODdStcPdEDKcgOr5hI-9QAGxTpDHwnARdsu2LtvK-Fn41iGg_Ca1ayae45hVZ3SOz0017zn6DE5yl6X56NyOWCS61xhGESgOXgVVtBbN1jfDDnbyQFSEusIZAw-KgDA1S0HC2CvN-2MA2rsISPQLM_4zW-Iff0ioL0w7Eo--u6bMmzk78rO9Gg7bdyMUBsAEoOfJP84=w958-h637-no
BST16sHL34hUF6tI8fO6zr9NqVRdGRYQ2iAQd2An4pWZfqbhar0hmjrX4qRD7nVvJVw6IDGMyfTfFBtwSJZnVvjL3BN0YWn7vKqpsxsn6VWPzEHIBSjYh0OURGe2YGQ5IdgykEmRCX68UzQdsH_csUjOmSrAiHm_o2_MkJ8PPvVJVb4FLSrLL-kxu2lOwf-7qBvz5yYC4r4NcEX4ppIfkuyy1TLjvQYf77SHupCa2Mlp7cbjTVjX9jzjPWP8-r1vQADAboxcnyfSd5BkriFOQkqHLAIPziSNDkP2_SHFzsdmp5dhcVg1pZLh58tujCpvKrkvDM6W7MHdSmskqyiske4gJ1pFTU78F_fPrQ0OVVBV7M8W7H83ud_CYMZ7P7KpgGDQod9mldwpCSrq1F0fIS6s7QuEZAoO52-oTaZ_aCECILAXrY4_NUmtYMKXYrB7DyeAAykUx2VFctM2fD-93iadI1lTY4buVyE0SXg_qYsoLicDPtGOHQ9KbR4bHs4w1mpqLakN1bKF2MYYzhoUcx68UZT91uGo_88_PoRjgjHnGw6QPcvwQ8QhMoTnjN0ewX-gv4Re7zkOu2_vZhxjY95f1TslE5qkWW6pF3IqmCb3KJTk-bxjo35z=w958-h637-no
 
Chào các bác! E đang gặp ca này khó quá muốn lên đây cầu cứu các bác.
E bên chủ đầu tư, công ty e đang đầu tư 1 khách sạn 4 sao với 170 phòng tại Sapa, Lào cai. E đang phân vân không biết chọn loại điều hòa nào cho khách sạn của e. Thiết kế thì tư vấn e dùng chiller,e tiếp xúc với vài nhà thầu thì người nói dùng chiller, người nói dùng VRV nên e thấy không biết nghe ai. e xin nói qua về đặc điểm khí hậu và công trình của e trên Sapa để các bác nắm được ạ.
1. Khách sạn cao 18 tầng với khoảng 20.000m2 sàn.
2. Theo thiết kế tinh toán thì tổng công suất lạnh: 700kw còn tổng công suất nóng: 1000kw.
3. Theo như số liệu thời tiết e có thì nhu cầu cần làm lạnh trên sapa rất ít, khoảng 15% thời gian trong năm, nhu cầu cần sưởi chiếm khoảng 50% trong năm, còn lại là thời gian không cần dùng điều hòa. Tuy nhiên, độ ẩm trên Sapa lại rất cao, luôn vào khoảng 80-100% nên việc xử lý độ ẩm cũng khó khăn hơn.
E đang quan tâm đến việc hệ thống điều hòa nào sẽ xử lý vấn đề độ ẩm của khí tươi tốt hơn, chi phí vận hành (điện+ bảo trì) tốt hơn.
Với đặc thù khách sạn và khí hậu sapa như vậy, xin các bác cho e ý kiến dùng VRV hay Chiller hiệu quả hơn ạ?
E xin cám ơn các bác nhiều ạ.

Với ưu tiên quan tâm mà bạn nói ra như là về vấn đề xử lý độ ẩm, khí tươi, vận hành thì mình khuyến nghị bạn thiết kế hệ thống Chiller hết hợp heat pump. Giải pháp tối ưu, tiết kiệm năng lượng cũng như đem lại hiệu quả về mặt kỹ thuật cao cho khách sạn, resort. Không biết bạn đang làm tvtk cho đơn vị nào? và dự án do đơn vị vận hành khách sạn nào?
 
Chào các bác! E đang gặp ca này khó quá muốn lên đây cầu cứu các bác.
E bên chủ đầu tư, công ty e đang đầu tư 1 khách sạn 4 sao với 170 phòng tại Sapa, Lào cai. E đang phân vân không biết chọn loại điều hòa nào cho khách sạn của e. Thiết kế thì tư vấn e dùng chiller,e tiếp xúc với vài nhà thầu thì người nói dùng chiller, người nói dùng VRV nên e thấy không biết nghe ai. e xin nói qua về đặc điểm khí hậu và công trình của e trên Sapa để các bác nắm được ạ.
1. Khách sạn cao 18 tầng với khoảng 20.000m2 sàn.
2. Theo thiết kế tinh toán thì tổng công suất lạnh: 700kw còn tổng công suất nóng: 1000kw.
3. Theo như số liệu thời tiết e có thì nhu cầu cần làm lạnh trên sapa rất ít, khoảng 15% thời gian trong năm, nhu cầu cần sưởi chiếm khoảng 50% trong năm, còn lại là thời gian không cần dùng điều hòa. Tuy nhiên, độ ẩm trên Sapa lại rất cao, luôn vào khoảng 80-100% nên việc xử lý độ ẩm cũng khó khăn hơn.
E đang quan tâm đến việc hệ thống điều hòa nào sẽ xử lý vấn đề độ ẩm của khí tươi tốt hơn, chi phí vận hành (điện+ bảo trì) tốt hơn.
Với đặc thù khách sạn và khí hậu sapa như vậy, xin các bác cho e ý kiến dùng VRV hay Chiller hiệu quả hơn ạ?
E xin cám ơn các bác nhiều ạ.

Chào Anh,

Dự án khách sạn 4 sao tại Sapa bên Anh đã có nhà thầu thi công hệ thống lọc khói, dầu mỡ mùi khu vực nhà bếp Khách sạn chưa Anh. Em cũng muốn gửi thêm tới Anh tài liệu Máy Lọc Khói Bếp Công Nghiệp - Lọc Tĩnh Điện Klean ESP dùng trong xử lý khói dầu mỡ hiệu suất từ 90-98%
Anh vui lòng liên hệ hoặc gửi Email cho em qua sđt 0972 972 888, em xin gửi Anh thêm tài liệu về mảng lọc khói bếp tĩnh điện.

Trân trọng cảm ơn Anh.
 
Như mấy anh trên nói bạn nên dùng Chiller. Nếu dự án này vẫn chưa xong bạn liên hệ mình nhé email mình đây [email protected]. Toshiba Chiller đứng số một tại thị trường Nhật Bản và bên mình đang muốn mở rộng tại VN. Trân trọng cảm ơn.
 