Tiêu chuẩn này bao gồm những quy định chuẩn mực đối với hệ thống CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH theo phương pháp ngập tràn hoặc cục bộ bắt buộc với các nhà sản xuất hệ thống chữa cháy khí sạch. Bộ quy định bao gồm các nội dung: thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm, kiểm tra, phê duyệt, vận hành và duy trì các hệ thống chữa cháy khí sạch đã & đang được thiết kế hoạt động theo đúng yêu cầu đề ra.

Sơ lược tiêu chuẩn NFPA2001

Phân loại đám cháy theo NFPA2001 :
Lớp A (Class A) : Đám cháy các chất rắn ( như gỗ, giấy, cao su, các loại nhựa ..)
Lớp B (Class B) : Đám cháy chất lỏng, dầu mỡ, sơn gốc dầu, sơn mài, và khí ga
Lớp C (Class C) : Đám cháy thiết bị điện

Chất chữa cháy nhân tố sạch : Cách điện, dễ bay hơi, không để lại dư lượng, được liệt kê trong Bảng 1-5.1.2 thuộc tiêu chuẩn NFPA2001, bao gồm :
- HFC-125 Pentafluoroethane CHF2CF3
- HFC-227ea (FM200) Heptafluoropropane CF3CHFCF3
- ....
Các nhân tố khác không được liệt kê trong bảng này không thuộc nhân tố chữa cháy khí sạch hoặc sẽ được kiểm tra cập nhật trong thời gian tới.

Việc thiết kế, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và bảo trì bảo dưỡng hệ thống chữa cháy khí sạch phải thực hiện theo đúng yêu cầu.
Hệ thống chữa cháy nhân tố sạch hữu dụng khi trong giới hạn của tiêu chuẩn này trong việc chữa cháy cho các khu vực nguy hiểm, khu vực các thiết bị điện tử luôn hoạt động, khu vực yêu cầu các nhân tố sạch hoặc khu vực mà sự làm sạch các dư chất của chất chữa cháy gây vấn đề nghiêm trọng ...
Hệ thống chữa cháy khí sạch bảo vệ cho một khu vực, thông thường được thiết kế trong mức nồng độ từ NOAEL đến LOAEL [ Xem bảng 1-6.1.2.1(a)] và không vượt quá khoảng thời gian quy định tại các bảng [ Xem bảng 1-6.1.2.1(b)] & [ Xem bảng 1-6.1.2.1(c)]
FM200 (HFC-227ea) : NOAEL 9.0%; LOAEL 10.5% - thời gian cho phép 5 phút
HFC-125 : NOAEL 7.5%; LOAEL 11.5% - thời gian cho phép 5 phút
Thời gian cho phép là khoảng thời gian quy định cho phép sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm kể từ khi hệ thống CHỮA CHÁY được kích hoạt.

Tại các khu vực đặc biệt, khi cho phép thiết kế hệ thống chữa cháy khí vượt quá nồng độ LOAEL quy định, thời gian quy định cho phép sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm sẽ giới hạn trong 30 giây.
Để duy trì nồng độ oxy ở mức 16%, không một hệ thống chữa cháy khí sạch nào được phép thiết kế vượt mức nồng độ 24% khi sử dụng cho các khu vực thông thường.
Các hệ thống chữa cháy khí khi hoạt động sẽ xả đồng thời nhiều loại khí chữa cháy để bảo vệ cho cùng một diện tích không được chấp thuận theo tiêu chuẩn NFPA2001.

Khí sạch chữa cháy phải đảm bảo quy cách chất lượng theo [bảng 2-1.2(a)] :
- Độ tinh khiết, mol %, mức thấp nhất cho phép : 99.0
- Tính axit, ppm, mức lớn nhất cho phép : 3.0
- Hàm lượng nước, %, mức cao nhất cho phép :0.001
- Dư lượng không bay hơi, gram/100mL, mức cao nhất cho phép : 0.05
Bình chứa (bình công tác) của hệ thống chữa cháy khí sạch phải được lắp đặt và sắp xếp sao cho dễ dàng quan sát, kiểm tra, thử nghiệm, nạp lại và các hoạt động bảo trì bảo dưỡng.
Bình chứa (bình công tác) của hệ thống chữa cháy khí sạch phải được đặt gần nhất cho phép hoặc trong khu vực cần bảo vệ.
Trên mỗi bình phải có nhãn tên hoặc các dấu hiệu chắc chắn ghi rõ các thông tin sau : Tên chất chữa cháy khí sạch, trọng lượng vỏ bình, tổng trọng lượng bình, áp lực trong bình
Các bình chứa phải đáp ứng được tiêu chuẩn DOT (U.S. Department of Transportation) hoặc Canadian Transport Commission nếu có sự vận chuyển bình. Nếu không có sự vận chuyển bình, các bình chứa này phải đáp ứng yêu cầu trong phần VIII của tiêu chuẩn ASME.
Các bình chứa trong một hệ thống chữa cháy khí sạch cùng một ống góp gồm có nhiều bình phải đảm bảo rằng các bình đều cùng một loại và cùng nạp một lượng khí giống nhau.
Hệ thống ống dẫn khí phải được tính toán phù hợp theo ASME B31.1
Áp lực làm việc nhỏ nhất theo thiết kế cho hệ thống khí sạch HFC quy định trong bảng [2-2.1.1(b)]
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH
Các tính năng, thông số của hệ thống phải được chuẩn bị dưới sự giám sát của người có kinh nghiệm và được đào tạo trong việc thiết kế các hệ thống chữa cháy tự động khí sạch.
Lập dự án và phương án tính toán phải được trình duyệt

Tham khảo catalogue tại web : EuropeanTechJsc

Hệ thống chữa cháy khí sạch #FM200 (#HFC227ea); #Ecaro25 (#HFC125) với ưu điểm áp lực lưu trữ và làm việc thấp ở mức #24bar hoặc #40bar.

Hệ thống bình chứa được sản xuất tại Mỹ và được kiểm tra thử nghiệm theo tiêu chuẩn DOT.

Hệ thống bình gồm nhiều loại dung tích 5; 10; 20; 30; 65;100; 150 ..... cho đến 1000 lbs, đảm bảo lưu trữ an toàn, lâu dài, không rò rỉ trong quá trình lưu trữ. Hoạt động ổn định cả sau thời gian dài.

Nhiều phương thức kích hoạt: điện, khí nén, ...

Fm200 ; HFC-125 của #Fike - Mỹ do European Tech Jsc cung cấp đã khẳng định được chất lượng tại thị trường Việt Nam trên 10 năm.

Trên mỗi bình đều có nhãn hợp kim nhôm bền chắc, ghi đầy đủ thông tin tra cứu chi tiết, chuẩn theo từng khu vực bảo vệ bao gồm : Tên hãng, đơn hàng, loại bình, Chất chữa cháy, trọng lượng, dung tích bình chữa, trọng lượng khí chữa cháy đã được nạp......

Mỗi linh kiện, thiết bị trong hệ thống đều được dán nhãn, in khắc những thông tin cần thiết như : tên hãng, đơn hàng, mã hiệu, thông số kỹ thuật của thiết bị .....


fm200_fike-jpg.51714


imag0623-jpg.51715


imag0634-jpg.51716


imag0654-jpg.51717


imag0659-jpg.51718


Hệ thống chữa cháy tự động FM200 (HFC-227ea), HFC-125, Proinert - FIKE (US)
 
TÌM HIỂU THÊM VỀ CHẤT KHÍ FM200 TRONG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH.

FM-200 ™ là giải pháp được được được chấp thuận và được đề xuất thay thế cho Halon 1301 và Halon 1211 trong chính sách mới của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (SNAP).

FM-200 ™ là chất chữa cháy phù hợp cho tất cả các hệ thống chữa cháy theo phương pháp ngập tràn, bình chữa cháy xách tay và các hệ thống chữa cháy cục bộ.

Tham khảo :

FM-200 ™ không ăn mòn, không dẫn điện, không có dư lượng...
Nó là hệ thống lý tưởng cho việc bảo vệ các tài sản có giá trị cao và khu vực có sự hiện của con người như trong phòng máy tính, các trung tâm kiểm soát dữ liệu, các cơ sở viễn thông và viện bảo tàng....

Nồng độ chữa cháy của FM-200 ™ cho phép nó được ứng dụng trong hệ thống chữa cháy cho đám cháy lớp A (chất rắn), lớp B (chất lỏng và khí), và lớp C (điện ).

FM-200 ™ cũng thích hợp cho việc sử dụng như một tác nhân trơ trong ứng dụng ngăn chặn vụ nổ.

Vì FM200 được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng khác biệt nên điều quan trọng nhất là ta phải xem xét sự tương thích của nó đối với các vật liệu khác khi thiết kế hệ thống, nâng cấp hệ thống cũng như khi lưu trữ.

Ổn định với kim loại
Hầu hết các kim loại thường gặp như thép, gang, đồng thiếc, đồng, thiếc, chì và nhôm có thể được sử dụng với FM-200 ™ trong điều kiện sử dụng thông thường.
Thử nghiệm với ASTM G31 ở 54 ° C (130 ° F) trong 18 ngày chỉ ra các kim loại phù hợp sử dụng với FM-200 ™. Thử nghiệm ổn định nhiệt độ cao được tiến hành với FM-200 ™ và kim loại thường được sử dụng ở 175 ° C (347 ° F) trong hai tuần, cũng cho thấy FM-200 ™ rất ổn định.

Khả năng tương thích với các chất đàn hồi (Elastomers)
Các bài kiểm tra tương thích được thực hiện với một số chất đàn hồi thông thường cho thấy mức suy giảm 50% khi ngâm trong FM-200 ™ lỏng trong hai tuần ở nhiệt độ phòng. Các thử nghiệm bổ sung được tiến hành theo ASTM D471 ở 100 ° C
(212 ° F).

Tương thích với Nhựa (Platics)
Các bài kiểm tra tương thích cũng được thực hiện với một số
chất dẻo thông dụng.

MỨC ĐỘ AN TOÀN

Độc tính khi hít phải
Theo khuyến nghị, FM-200 ™ không gây nguy hiểm cấp tính hoặc mãn tính khi xử lý hoặc/và khi phơi nhiễm được duy trì dưới mức giới hạn đã khuyến cáo. Cho phép Giới hạn tiếp xúc (AEL) cho FM-200 ™ ở mức 1000 ppm là 8 giờ và TWA 12 giờ.

Nhạy cảm về Tim
Ngưỡng nhạy cảm tim, mức độ tác động bất lợi thấp nhất quan sát được (LOAEL) đối với FM-200 ™ là 105.000 ppm (10.5%) và mức độ tác động bất thường (NOAEL) là 90.000 ppm (9%) được xác định trong thử nghiệm epinephrine

Tiếp xúc với da, mắt
Ở nhiệt độ phòng, chất khí FM-200 có ít hoặc không ảnh hưởng đến da hoặc mắt. Tuy nhiên, ở dạng lỏng, FM-200 ™ có thể đóng băng da hoặc mắt khi tiếp xúc, gây tê cóng.
Nếu tiếp xúc với chất lỏng FM200 xảy ra, ngâm vùng tiếp xúc trong nước ấm, không lạnh hoặc nóng. Trong mọi trường hợp này, tìm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt.
Luôn luôn mang quần áo bảo hộ khi có nguy cơ tiếp xúc với chất lỏng FM-200 ™, luôn luôn mang kính bảo vệ mắt và mặt nạ.

Tràn hoặc dò rỉ
Trong các kho lưu trữ FM200 lớn, khi xẩy ra hiện tượng tràn hoặc dò rỉ một lượng lớn FM200, khí FM200 có thể tập trung quá mức cho phép ở khu vực sàn hoặc mặt đất cao hơn mức AEL 1000ppm.

Lưu trữ và xử lý
Theo thông tin vận chuyển của Mỹ
FM-200 ™ là khí nén hoá lỏng phù hợp theo quy định của Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ (DOT). Chứng nhận DOT cho FM-200 ™ như sau:
Tên chất (DOT): Heptafluoropropane
Lớp nguy hiểm: 2.2
UN số: 3296
Nhãn DOT / IMO : Khí nén hoá lỏng, Không Dễ cháy

BÌNH LƯU TRỮ, VẬN CHUYỂN
Loại bình chứa được sử dụng toàn cầu để vận chuyển FM-200 ™ có trọng lượng 522 kg (1,150 lb) FM-200 ™ là một bình trụ tròn thẳng đứng, được trang bị một bộ phận gá cho xe nâng được kết hợp vào vòng đệm chân hoặc tại đỉnh của bình. Những bình chứa này được gắn với van Ceodeux hoặc Superior được thiết kế dành cho kiểu kết nối CGA 660.

Chứng nhận DOT : 4BW260
Kích thước : 30" x 53"
Khối lượng tịnh : 522kg

#FM200; #FM200_storage; #storage; #FM200_refill; #Fike;#transport_Cylinder; #DOT; #Europeantechjsc;
 