Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Cần giúp nguyên lý hoạt động của chiller

Thảo luận trong 'Hệ Thống Điều Hòa Không Khí' bắt đầu bởi nguoiviettre, 12 Tháng ba 2015.

--- HVACR ---
  1. nguoiviettre

    nguoiviettre Thành Viên [LV 1]

    Các anh chị trên diễn đàn cho em hỏi. nguyên lý hoạt động của chiller là như thế nào ạ. nước sẽ bắt đầu đi như thế nào , vào tháp giải nhiệt trước hay chiller ạ.
    em cảm ơn
     
    hoangkuenling thích bài này.
  2. Hoang Luong

    Hoang Luong Thành Viên [LV 0]

    Theo mình được biết về quy trình khởi động hệ thống chiller thì sẽ là như sau:
    1. Khởi động bơm nước giải nhiệt và CT trước (để đảm bảo khi máy nén hoạt động sẽ có nước giải nhiệt cho môi chất)
    2. Khởi động máy nén chiller
    3. Khởi động bơm nước lạnh
    Chu trình đi của nước giải nhiệt: Nước được bơm lên tháp giải nhiệt thi sẽ vào chiller trước sau đó mới lên tháp. Vì như vậy, khi nước giải nhiệt từ CT về chiller, nước được sối thẳng vào các ống giải nhiệt trong chiller bằng các bơm giải nhiệt, việc này sẽ tăng diện tích tiếp xúc và tăng khả năng giải nhiệt cho môi chất :)
    Mọi người có kinh nghiệm gì thì chia sẻ thêm nhé!
    Best Regards!
     
    nguoiviettre thích bài này.
  3. anhvulove_net

    anhvulove_net Thành Viên [LV 1]

    Bạn cứ hiểu đơn giản nó như máy lạnh dân dụng bình thường, chỉ khác ở chổ dàn lạnh thay vì quạt gió làm mát thì nó lấy nước làm mát thôi. Về phần tháp làm mát thì có hai dạng là quạt cưỡng bức và lấy nước làm mát. Chú ý là hai nước tải lạnh và làm mát là hai hệ thống khác nhau nhé.
     
  4. gianggmpc

    gianggmpc Thành Viên [LV 0]

    Mình đang cần Chiller làm lạnh khoảng 200 RT dùng cho AHU, FCU( 01 con 200 RT hoặc 02 con 100RT)phân vân lựa chọn giữa DaiKin và KuenLing. Bác nào đã sử dụng qua 2 dòng này tư vấn giùm mình với!
     
    KATSFC thích bài này.
  5. manowar

    manowar Thành Viên [LV 2]

    -------------------------------------------
    Bác Hoang Luong có thể hơi nhầm lẫn một chút đấy. Bơm nước lạnh hoạt động sau chiller thì khi đó con chiller nó ko chạy đâu. Điều kiện tiên quyết để chiller chạy là phải có đủ cả 2 dòng nước lạnh và giải nhiệt (flow switch báo tín hiệu về tủ điều khiển chiller). Nên ngay cả khi có dòng của cả phía giải nhiệt và nước lạnh, nghĩa là cả bơm nước lạnh và giải nhiệt chạy mà flow switch bị hỏng thì chiller cũng không khởi động. Thậm chí kể cả flow switch không hỏng, 2 bơm đang chạy mà lượng nước trong ống không đủ để gảy vào lá thép giúp đóng tiếp điểm, truyền tín hiệu về tủ điều khiển chiller thì nó cũng chẳng chạy luôn. Một vài ý kiến cá nhân chia sẻ cùng các bác
     
  6. hnkhoi

    hnkhoi Thành Viên [LV 2]

    Ngoài ra, em xin cung cấp thêm một số dòng sản phẩm lọc khí Camfil tương ứng với các lĩnh vực gắn liền với đời sống con người hiện nay, có liên quan đến hệ thống Điều hòa trung tâm Water Chiller để anh (chị) tiện tham khảo thêm nhé.

    1. Lọc CAMFIL dùng trong ngành Công nghiệp THỰC PHẨM:

    upload_2014-11-28_11-15-59.
    2. Lọc CAMFIL dùng trong ngành Công nghiệp ĐIỆN TỬ:

    upload_2014-11-28_11-15-59.
    3. Lọc CAMFIL dùng trong ngành Công nghiệp KHOA HỌC ĐỜI SỐNG:

    upload_2014-11-28_11-18-35.
    4. Lọc CAMFIL dùng trong BỆNH VIỆN VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE:

    upload_2014-11-28_11-23-37.
    5. Lọc CAMFIL dùng trong TÒA NHÀ - VĂN PHÒNG - CAO ỐC:

    upload_2014-11-28_11-27-56.
    6. Lọc CAMFIL dùng trong ngành công nghiệp PHÒNG SƠN Ô TÔ:

    upload_2014-11-28_11-33-12.
    7. Lọc CAMFIL dùng trong NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN - GAS TURBINES:

    upload_2014-11-28_11-37-17.

    Em xin gửi cho các anh (chị) Catalogue mới nhất năm 2014 - Cập nhập mới nhất và đầy đủ các dòng sản phẩm lọc khí của Tập đoàn Camfil.

    Hoặc các anh (chị) có thể click vào những đường link bên dưới để được cung cấp thêm một số thông tin kỹ thuật chuyên sâu về các dòng sản phẩm lọc không khí mới nhất. Đó là:

    Đường link 1: http://hvacr.vn/diendan/threads/loc...on-phan-1-loc-camfil-camfil-air-filter.48169/

    Đường link 2: http://hvacr.vn/diendan/threads/loc...pa-phan-1-loc-camfil-camfil-air-filter.48327/

    Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ với em (theo thông tin bên dưới):

    CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
    Mr. Vũ Văn Bốn
    Mobile: (+84) 908 844 666
    E-mail: bon@27mec.com.vn
     

    Các file đính kèm:

    Last edited: 23 Tháng mười hai 2016
  7. khoa0582

    khoa0582 Thành Viên [LV 2]

    Đúng đấy bạn, nếu tôi nhớ không nhầm thì ở chế độ tự động bơm nước và quạt tháp giải nhiệt sẽ chạy trước, tiếp theo là bơm nước lạnh sẽ hoạt động, sau khi bơm nước lạnh chạy 1 thời gian thì máy nén mới chạy.
     
  8. Trần Đại Phát

    Trần Đại Phát Thành Viên [LV 1]

    Các Bác có sơ đồ nguyên lý gửi cho em với ạ.
     
  9. phuongnam1990

    phuongnam1990 Thành Viên [LV 2]

    Bác ra đi làm thực tế sẽ thấy rõ thôi, thông thường Chiller hoạt động chủ yếu bằng BMS chỉ bằng 1 cái click chuột, nhưng mình nghĩ quy trình vận hành chung là như thế này:
    - Các Valve điện phải mở hoàn toàn (thường thì đường nước lạnh, nước giải nhiệt, cooling tower đều có valve điện)
    - quạt tháp giải nhiệt chạy (Nếu không xài biến tần)- Đối với quạt xài biến tần nếu set minximun là 0Hz (khi khởi động nhiệt độ nước giải nhiệt ok thì quạt không cần chạy luôn
    - Tiếp đó là các bơm chạy (ví dụ valve nước lạnh mở hoàn toàn trước thì bơm lạnh sẽ chạy trước, tương tự cho bơm nước giải nhiệt)
    - Khi các bơm chạy thì sẽ có dòng nước chạy qua chiller (cả lạnh và giải nhiệt) thì tín hiệu Flow swicht sẽ báo về chiller - Flow swich gắn trên đường nước lạnh và giải nhiệt trước đầu chiller (đây là 1 trong những tín hiệu quan trọng và bắt buộc để chiller khởi động)
    - Khi các tín hiệu đã đầy đủ - Chiller sẽ khởi động
    * Thường thì khi khởi động đầu tiên, chiller sẽ chạy theo nhiệt độ - sau khi đạt được nhiệt độ nước cần thiết chiller sẽ chuyển qua chạy theo tải thực tế của toà nhà ( Tránh trường hợp lúc khởi động chiller không biết được tải của toà nhà là bao nhiêu gây quá tải chiller)
     
  10. Nguyen Huu Dung

    Nguyen Huu Dung Thành Viên [LV 0]

    1.JPG
    Chiller giải nhiệt nước
    Chiller giải nhiệt gió ito1371308403.
     
    ScaleTech and manowar like this.
  11. Lemay

    Lemay Thành Viên [LV 1]

    Trong quá trình sử dụng hệ thống điều hòa chiler nếu cần xử lý vấn đề về cáu cặn, rong tảo thì anh gọi em nhé!
    Làm sạch cáu cặn, rong tảo trong hệ thống giải nhiệt bằng nước tuần hoàn hở (Thiết bị trao đổi nhiệt, tháp giải nhiệt và hệ thống van, đường ống) - hệ thống điều hòa Chile, máy công nghệ, chức năng:
    - Loại bỏ cặn đã bám trong hệ thống.
    - Chống tái tạo lại cặn.
    - Diệt rêu, tảo trên tháp và trong nước tuần hoàn.
    - Không phải xả bỏ nước (khi chưa dung hóa chất)
    - Không cần xử lý nước đầu vào.
    - Không cần sử dụng hóa chất (ảnh hưởng tới tuổi thọ thiết bị).
    - Không còn phải dừng hệ thống để bảo trì định kỳ.
    - Tiết kiệm nhân công vận hành.
    - Không lo lắng đến kỳ bảo trì chưa, không lo lắng hệ thống cặn bám thế nào rồi.
    - Tiết kiệm điện
    - Tăng tuổi thọ thiết bị trao đổi nhiệt. 1. link catalog


    http://www.mee-vietnam.com/Water Treatment.pdf

    2 Thông tin tham khảo thêm, em gửi anh link video dự án: https://www.youtube.com/channel/UClp711bken8vekEJvRjXuog

    nếu xác định được với chi phí đầu tư phù hợp, bên em sẽ có thể đặt thiết bị trước chạy thử khoảng 30-45 ngày, đảm bảo chứng minh sự hoàn hảo của thiết bị.

    Liên hệ: 0988 35 7768

    Email: maylt@mee-vietnam.com

    Rất mong nhận được sự hợp tác của anh!
     
  12. xuanhoa198

    xuanhoa198 Thành Viên [LV 0]

    1 chạy coolinh tower
    2. chay pump condenser
    3. chảy pump cooler
    và cuối cùng cho chạy chiller( vận hành ơn chế độ MÀN)
     
  13. Địnhhtd

    Địnhhtd Thành Viên [LV 0]

    Chiller daikin bị mất dầu .có cách nào hồi dầu dc ko a
     

Chia sẻ trang này