Cần giúp Nguyên lý van giảm áp

Các anh làm ơn cho em hỏi là :
- Dự án của của em lắp đặt loại van giảm áp trực tiếp ( giống hình bài trên ), có áp đầu vào là 5,5 kg/cm2, điều chỉnh áp suất đầu ra là 2,0 kg/cm2, van đặt tại tầng 4. Vào giờ cao điểm, áp suất đầu ra tụt về 0, nước tại các căn hộ tầng 4 rất yếu, gần như không có; các căn hộ dưới tầng 2 vẫn có nước dùng bình thường.
- Nếu điều chỉnh áp ra lên 4,0 kg/cm2 thì tầng 4 lại có nước.
- Hiện tượng này bị với nhiều van ( 8/18 cái )
- Chỉ xảy ra với các van tầng thấp ( tầng 13 đổ xuống ), với các van tầng 18, áp đầu ra đặt 2,0kg/cm2 và áp luôn ở mức 1,5 - 2kg/cm2 khi có ngưới dùng.
- Đã vệ sinh van, tháo van kiểm tra và lắp lại.
-> Mong các anh chỉ giáo, vấn đề có phải do van lỗi từ nhà sản xuất không ạ.



Gửi từ MI 4LTE của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Bạn kiểm tra lại đồng hồ đo xem, hoặc kiểm tra áp qua dường bypass . khoa van đường chính, lắp một cái đồng hồ ngay tại tầng đặt van giảm áp để kiểm tra đầu ra của van, hoặc lắp ngay trong căn hộ ( chú ý căn hộ xa nhất, vị tri cao nhất để kiểm tra áp có thỏa đạt không)nên có nhiều đồng hồ kiểm tra lẫn nhau.
 
Mình đã kiểm tra đồng hồ và thay thế nhiều cái khác rồi.
Áp qua đường bypass thì bằng áp trước khi vào van giảm áp = 5kg/cm2.
Mình chưa kiểm tra van tổng tầng, có thể bị chặn gì đó nên lưu lượng nước giảm ?
Nhưng bạn đã gặp trường hợp đầu ra của van giảm áp tụt từ 4 kg/cm2 -> 0 kg/cm2 trong thời gian rất ngắn 3 giây. Có phải lỗi thiết bị không ?
Áp suất và lưu lượng nước có ảnh hưởng gì tới nhau không ?

Gửi từ MI 4LTE của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Bên E là nhà sản xuất , cung cấp mặt hàng van công nghiệp , vật tư pccc , phụ kiện đường ống uPVC ,HDPE ,nắp hố ga, ngoài ra còn đúc theo yêu cầu....
Xin liên hệ : 0981-669-375
 
Mình đã kiểm tra đồng hồ và thay thế nhiều cái khác rồi.
Áp qua đường bypass thì bằng áp trước khi vào van giảm áp = 5kg/cm2.
Mình chưa kiểm tra van tổng tầng, có thể bị chặn gì đó nên lưu lượng nước giảm ?
Nhưng bạn đã gặp trường hợp đầu ra của van giảm áp tụt từ 4 kg/cm2 -> 0 kg/cm2 trong thời gian rất ngắn 3 giây. Có phải lỗi thiết bị không ?
Áp suất và lưu lượng nước có ảnh hưởng gì tới nhau không ?

Gửi từ MI 4LTE của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

Hi bạn,

Nay mình mới đọc đc chủ đề này của bạn, rất hay nên mình chia sẻ thêm thông tin về van giảm áp như:
https://vanphongphu.com/van-giam-ap-van-dieu-ap-la-gi/

Ngoài ra theo như mình hiểu thì van của bạn lắp ở tầng 4 và điều chỉnh áp ra là 2bar thì ở tầng 4 k có nước dùng, mà tầng 2 có. Còn khi tăng áp lên thì tầng 4 có nước -> Như vậy khả năng là lưu lượng không đảm bảo rồi nên để ở mức áp thấp lưu lượng không đủ nên đường ống chưa chắc đầy nước mà nước thì đi xuống chỗ thấp nên các tầng dưới sẽ có nước mà tầng trên không có. Khi bạn tăng áp lên thì lưu lượng nước tăng. Hiện tượng này k phải hư hỏng van hay nghẹt đầu vào mà là k đáp ứng được lưu lượng nhé.
 