Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Nhờ các bác giải đáp hộ e về công suất làm lạnh???

Thảo luận trong 'Hệ Thống Điều Hòa Không Khí' bắt đầu bởi tuananh483, 19 Tháng chín 2017.

--- HVACR ---
  1. tuananh483

    tuananh483 Thành Viên [LV 0]

    Em là dân ngoại đạo về lĩnh vực điều hòa.Em có 2 câu muốn nhờ các bác giúp đỡ, mong các bác trả lời giúp em
    Câu hỏi 1: Giả sử em có 1 điều hòa 22000BTU , có chỉ số SHR = 0,6 theo tính toán thì công suất làm lạnh thực sẽ 13200BTU và công suất này sẽ tham gia vào việc làm giảm nhiệt độ cho phòng, còn công suất khử ẩm sẽ là 8800BTU, công suất sẽ tham gia vào việc khử ẩm cho phòng và không tham gia vào việc giảm nhiệt độ cho phòng. Cách hiểu của em có như thế có đúng không ạ?
    - Câu thứ 2: Nơi em làm việc là một phòng máy chủ, nhiệt tỏa ra hầu hết từ các thiết bị điện, em tính được phụ tải lạnh là khoảng 220.000BTU. Nếu ra sử em chọn 10 điều hòa 22000BTU cho phòng máy chủ thì có chính xác không? vì nếu điều hòa có chỉ số SHR=0,6 thì chỉ có 13200BTU tham gia vào quá trình làm giảm nhiệt thôi. Phải dùng (220.000/13200)= 16 chiếc điều hòa.
    Em xin cảm ơn
     
  2. ngoctraneintech

    ngoctraneintech Thành Viên [LV 0]

    Bác cần tư vấn về điều hòa cứ alo em nhé.
     
  3. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

    Nếu Bác làm cho chính nhà máy hay nơi làm việc của bạn thì bạn cứ tính toán dư ra, tốn chi phí đầu tư hơn một chút nhưng rất thuận lợi trong vận hành, dự phòng, bảo trì và nên dùng dạng tủ. Chỉ số SHR này liên quan đến máy làm lạnh chính xác, thực tế ở thị trường mấy khi có chỉ số này. Mình khuyên bạn nên chọn 7 con điều hòa dạng tủ 42000 Btu/h.
     
  4. tranhuytuong

    tranhuytuong Thành Viên [LV 5]

    Cái SHR là sensible heat ratio - Tạm hiểu là tỷ số nhiệt hiện
    SHR = 0.6 có nghĩa là SH (sensible heat - nhiệt hiện) = 60%, LH (Latent heat - nhiệt ẩn) = 40%: Cái này cũng giống với ý hiểu của bạn
    Còn công suất lạnh ghi trên máy Dh 22000 BTU/h như bạn viêt có nghĩa là TH (Total heat) = SH + LH = 22000 Btu/h

    Việc SH, LH được dùng trong việc tính toán công suất lạnh của từng khu vực theo từng điều kiện cụ thể => tính ra được TH để chọn máy. Mục đích cuối cùng vẫn là để tính TH, nhưng với những khu vực đặc biệt có nhiều hơi nước (nhiều ẩm) hoặc những phòng sạch ... thì sẽ phải quan tâm nhiều đến LH để tính lưu lượng của điều hòa cho phù hợp => NSX tính được diện tích dàn coil, công suất quạt. Đa phần các khu vực này phải dùng AHU

    Đối với phòng máy chủ bạn đang để cập, bạn tính ra được TH= SH+LH=220.000 Btu/h, khi đó bạn chỉ cần chọn điều hòa có tổng công suất lạnh là TH = 220.000 x 1.1 (hệ số an toàn) = 242.000 Btu/h, . Bạn là dân ngoại đạo nên ko cần quá quan tâm đến cái SH và LH, nếu vẫn muốn tìm hiểu thì bạn nên tham khảo các sách của thầy NGuyễn Đức Lợi, Thầy N.C Hiệp... để biết rõ nhé
     
  5. nmq123

    nmq123 Thành Viên [LV 2]

    Bài bản thì đúng là như vậy. Với các máy điều hòa thương mại trên thị trường thì 75% công suất lạnh là cho nhiệt hiện (làm giảm nhiệt độ) và 25% CSL là cho nhiệt ẩn (giảm ẩm).
    Và 100% là không có hãng điều hòa nào trưng ra cái thông số này cho các máy thương mại đâu bác ạ (lý do quảng cáo, thương mại).
    Khi tính toán tải lạnh không thể lấy chính xác con số tính toán để chọn máy đâu, vẫn cứ phải có hệ số an toàn (thường là 20% theo kinh nghiệm).
    Và tất nhiên, còn phải tùy theo túi tiền của chủ đầu tư để ép số cho phù hợp :))
     
  6. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

    Bác nói quá chuẩn, bạn "tuananh483" không cần quan tâm nhiều nhé. Chỉ những phòng yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm thì mới cần quan tâm thôi.
     
  7. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

    Đó mới nói vấn đề là gói dự án này bạn được bao nhiêu tiền thôi :)
     
  8. VŨ KÍNH YÊU

    VŨ KÍNH YÊU Thành Viên [LV 0]

    Làm gì có cái điều hòa nào nso ghi SHR hả bạn? thế nếu nó ghi là 0.6 thì nó ko chạy cho phòng có SHR 0.8 được hả?
    Quá sai lầm.
    Thực tế công suất được ghi ra trên tem là total heat, là tổng của sensible à latent, có nghĩa bất cứ không gian nào có total heat như vậy thì nó đều handle được.
    trong trường hợp của bạn, phòng máy chủ thù SHR rất lớn, tầm 0.8-0.9 ( hầu như ko có hơi nước sinh ra trong phòng này, nghĩa là khi chạy có rất ít nc ngưng).
    Như vậy bạn cứ chọn đh cho đủ cs bạn tính là oke.
    Lưu ý p máy chr thường y/c độ ẩm 50% nên b nên dùng đh chính xác nhé.
     
  9. Nguyên Thanh Nam

    Nguyên Thanh Nam Thành Viên [LV 0]

    upload_2017-10-3_10-38-33.
    Khi SHR = 0.6 thì total heat = Công suất mà nhà sản xuất cho. Vì họ xét theo yêu cầu điều hòa tiện nghi
    Khi SHR = 0.9 thì total heat sẽ nhỏ hơn công suất mà nhà sản xuất ghi. lúc này pải xem datasheet cụ thể mới chọn được.
    Tại sao CS giảm:
    - Dental entanpy khi SHR = 0.6 (22.9 Kj/kg.k) > dental entanpy khi SHR = 0.9 (16 kj/kg.k)
    - Lưu lượng gió không đổi thì như vậy total heat thực tế sẽ bé hơn
    Nên chủ thớt muốn chọn công suất điều hòa theo công suất danh định tốt nhất nên lấy hệ số an toàn tầm 1.5 cho phòng máy chủ này.
    Cụ thể hơn có thể liên lạc với mình. 0963256650
     

Chia sẻ trang này