Công Nghiệp On/Off Coil Temperature

chanuotchanrao

Thành Viên [LV 0]
Các cao thủ cho em thỉnh giáo vấn đề này nhé.
Trong catalogue của fan coil em thường thấy on/off coil temperature.
Đó là nhiệt độ gì vậy ? em thường thấy thay đổi khi fan coil sử dụng gas và fan coil sử dụng nước.
Mong được chỉ giáo.
 

tintin

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: On/Off Coil Temperature

Theo mình biết thì nhiệt độ on/off coil là nhiệt độ không khí trước và sau coil. Còn nó khác nhau giữa coil dùng gas và dùng nước thì do sự khác nhau về nhiệt độ giữa gas và nước lạnh. Nếu nhiệt độ thấp quá thì sẽ gây đóng băng trên coil. 1 chút ý kiến của em. Xin được chỉ giáo thêm.
 

NSE2008

Thành Viên [LV 1]
Trả lời: On/Off Coil Temperature

Theo minh, nen hieu rong hon mot chut la: Oncoil/Offcoil conditions (bao gom 2 thong so nhiet do va do am). Duong noi hai diem nay chinh la bat ky qua trinh xu ly nhiet am nao tren bieu do I-d. Chenh lech enthalpy cua 2 diem do x luu luong trong luong = cong suat tong cua coil.
Than
 