Thảo luận Ống gió dạng Spiral( tròn)/dạng chữ nhật

Quốc Bảo

Thành Viên [LV 1]
Anh em cho mình hỏi với, thực tế chứng minh giá của ống gió tròn rẻ hơn rất nhiều so với ống vuông, nhưng tại sao dự án TVTK sử dụng đại đa số là ống gió vuông. Có liên quan đến kỹ thuật nhiều không anh em
Cụ thể giá:
Ống gió 100x100 L1000 0.58 Hoa sen Z08/VN Ống 1: 106,000 vnđ
Ống Spiral D100 0.58 Hoa sen Z08/VN Ống 1: 65,000 vnđ
 
Câu hỏi này rất hay, mình xin đưa ra phân tích như này:
- Đối với dân thi công: D100 dễ thi công hơn, chiếm dụng không gian ít hơn
- Đối với CĐT (ví dụ như Vin): Ống gió đơn giá theo m2, tròn hay vuông đều quy ra 1 đơn giá, vậy dùng D100 diện tích tôn / mét dài bé hơn thì lợi cho CĐT hơn
- Đối với nhà thầu:
+ 100x100, cứ 1m dài là 0.4m2 x a VNĐ/m2 + 2 ty treo + 0.15m V3 + Vtp
+ D100, cứ 1m dài là 0.314m2 x 1.25 x a VNĐ/m2 + 1 ty treo + 1 quang + Vtp (Giá tôn tính theo m2 cho ống tròn đắt hơn ống vuông khoảng 25~30% tùy nhà cung cấp)
- Đối với TVTK:
+ Về kĩ thuật: Ống tròn D100 sẽ có tổn thất áp suất bé hơn ống vuông 100x100
+ Về thao tác: Vẽ ống vuông tốn ít thao tác hơn so với ống tròn (trên cơ sở dùng lisp NAM)

Vậy trả lời cho câu hỏi của bạn thì mình khẳng định là do tiết kiệm thao tác vẽ, chả có tính kĩ thuật nào cả.
 

Đính kèm

  • picturemessage_lmvd2knf.tss.png
    picturemessage_lmvd2knf.tss.png
    9.7 KB · Xem: 96
Tin không vui rồi các Bác, CĐT bảo rằng : ví dụ đường kính 150mm thì khi thi công không thể điều chỉnh khi vướng cao độ trần. Ví dụ ống 150x150 khi vướng cao độ trần có thể hạ xuống 200x100, còn ống D150 thì chịu thua.
 
Về lý thuyết thì ống tròn lợi hơn ống vuông nhưng thực tế lại khác. Ống vuông thi công dễ hơn. Phụ kiện ống tròn làm rất mất thời gian và khó chế cháo được.
 
Back
Bên trên