Thảo luận Phần mềm tính chọn Tháp giải nhiệt

công ty mình cũng cung cấp bán tháp giải nhiệt nước mình cũng góp chút cách tính để chọn tháp giải nhiệt cho các bạn nhé.
Ví dụ: Trong điều kiện thiết kế dưới đây hãy chọn ra loại thap giai nhiet thích hợp nhất:
Lượng nước tuần hoàn 4000l/phút
Nhiệt độ nước vào 39 độ, nhiệt độ nước ra yêu cầu là 32 độ C.
Đọ ẩm đo dược là 28 độ
(1) trước hết ta tìm được độ ẩm
(2) Chênh lệch nhiệt độ : 39-32=7 độ
(3) ở cột 39-32 ta tìm được 4850 (4000<4850) đối chiếu với cột quy cách phía trái ta có TSC 500RT, đó là loại tháp mà ta tìm được.
Chú ý: Ta nên sử dụng loại tháp giải nhiệt có công suất lớn hơn công suất thực tế ta cần để sau nếu có tăng công suất sản xuất hoặc ta có thể cho một ít lượng nước đã được giải nhiệt chảy nược lại bể chứa nước nóng thì việc giải nhiệt sẽ hiệu quả hơn rất nhiều và có thể giải nhiệt được nước ở các nhiệt độ cao hơn.
Để biết thêm chi tiết về cách tính chọn tháp giải nhiệt các bạn có thể liên hệ Hotline: 0969.85.85.45 - 0948.79.78.59 hoặc email: [email protected] hoặc các bạn có thể tham khảo tại website: http://thapgiainhietnuochaiphat.com/thap-giai-nhiet-nuoc/cach-tinh-de-chon-thap-giai-nhiet-nuoc.html
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình có bảng tính chọn Tháp giải nhiệt, Bạn nào quan tâm thì gửi email nhé, mình sẽ gửi qua email cho.

Thông số tính chọn Tháp giải nhiệt

1. Nhiệt lượng / Heat Load: Kcal/Hr
2. Lưu lượng nước tuần hoàn / Circulation Water Flow rate: LPM
3. Nhiệt độ nước vào Tháp (nước nóng) / Inlet water temperature: 0C / 0F
4. Nhiệt độ nước sau khi làm mát / Oulet water temperature: 0C / 0F
5. Độ ẩm ( nhiệt độ bầu ướt) / Ambient Wet bulb temperature: 0C
6. Hiệu suất và tần số điện / Electrical Voltage and Frequency
7. Điều kiện không gian và diện tích cho phép / site conditions and area avaiable
8. Chất lượng nước / water quality

MESCO VINA CORP. - M&E CONTRACTOR.
Email: [email protected]
Chào bạn1
Mình dang can bang tinh chon thap giai nhiet ban gui giup minh voi nhe!
Cam on ban rat nhieu!
Email: [email protected]
 
công ty mình cũng cung cấp tháp giải nhiệt nước mình cũng góp chút cách tính để chọn tháp giải nhiệt cho các bạn nhé.
Ví dụ: Trong điều kiện thiết kế dưới đây hãy chọn ra loại tháp giải nhiệt thích hợp nhất:
Lượng nước tuần hoàn 4000l/phút
Nhiệt độ nước vào 39 độ, nhiệt độ nước ra yêu cầu là 32 độ C.
Đọ ẩm đo dược là 28 độ
(1) trước hết ta tìm được độ ẩm
(2) Chênh lệch nhiệt độ : 39-32=7 độ
(3) ở cột 39-32 ta tìm được 4850 (4000<4850) đối chiếu với cột quy cách phía trái ta có TSC 500RT, đó là loại tháp mà ta tìm được.
Chú ý: Ta nên sử dụng loại tháp giải nhiệt có công suất lớn hơn công suất thực tế ta cần để sau nếu có tăng công suất sản xuất hoặc ta có thể cho một ít lượng nước đã được giải nhiệt chảy nược lại bể chứa nước nóng thì việc giải nhiệt sẽ hiệu quả hơn rất nhiều và có thể giải nhiệt được nước ở các nhiệt độ cao hơn.
Để biết thêm chi tiết về cách tính chọn tháp giải nhiệt các bạn có thể liên hệ Hotline: 0912.52.56.58 - 0969.85.85.45 hoặc email: [email protected] hoặc các bạn có thể tham khảo tại website: http://cooling.sieuthinha.info/cach-tinh-chon-thap-phu-hop-nhat
bác gửi cho em xin với nhé, mail của em là [email protected]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chỉnh sửa lần cuối:
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào các Bạn!

Mình upload file để các bạn có thể chủ động down load nhé.

Cần thêm thông tin hoặc tài liệu sản phẩm vui lòng gửi Email giúp mình

Email: [email protected]

Thanks All
 

Đính kèm

  • COOLING TOWER - SELECTION SHEET .xls
    171.5 KB · Xem: 380
Mình có bảng tính chọn Tháp giải nhiệt, Bạn nào quan tâm thì gửi email nhé, mình sẽ gửi qua email cho.

Thông số tính chọn Tháp giải nhiệt

1. Nhiệt lượng / Heat Load: Kcal/Hr
2. Lưu lượng nước tuần hoàn / Circulation Water Flow rate: LPM
3. Nhiệt độ nước vào Tháp (nước nóng) / Inlet water temperature: 0C / 0F
4. Nhiệt độ nước sau khi làm mát / Oulet water temperature: 0C / 0F
5. Độ ẩm ( nhiệt độ bầu ướt) / Ambient Wet bulb temperature: 0C
6. Hiệu suất và tần số điện / Electrical Voltage and Frequency
7. Điều kiện không gian và diện tích cho phép / site conditions and area avaiable
8. Chất lượng nước / water quality

MESCO VINA CORP. - M&E CONTRACTOR.
Email: [email protected]
Em chào anh, anh cho xem xin nhé, gmail của em là [email protected]. Thanks anh!
 
Ðề: Phần mềm tính chọn Tháp giải nhiệt

gui cho minh file do voi nha .thanks !!
[email protected]

Ðề: Phần mềm tính chọn Tháp giải nhiệt

Gửi mọi người phần mềm chọn tháp giải nhiệt của Ocean cooling tower.
attachment.php
Cho mình xin với ạ
 
Back
Bên trên