Cần giúp phần mềm tính công suất bơm pccc

Tranh thủ thớt của hatuant34 các bạn cho mình hỏi 1 chút.
Tòa nhà Cty mình đang quản lý có dùng máy bơm nước sinh hoạt công suất 15hp, động cơ của Pentax. Từ trước tới nay vẫn chạy tam giác bình thường. 6 tháng trước cháy 1 con, mua mới thay vào sau đó bị cháy tiếp con còn lại. Mua mới con thứ 2 mới chạy đúng 1 tuần thì cháy con mới nhất.
hãng bán máy bảo là do đấu Tam giác nên cháy và không bảo hành
 
Trên thân máy ghi cách đấu V là 380 - 415 và V/Y là 660 - 720.
Xin cho hỏi cách hiện nay có ổn không vì bản chất tủ điều khiển đang chạy V.
Cảm ơn các Bạn
 
Dear bạn,
Trên tem mác ghi V: 380 - 415V nghĩa là đấu Tam giác trong phần hộp cực của động cơ thì cấp điện 380-415V AC là ok mà.
Và bạn đã chạy được 6 tháng rồi, nghĩa là cách đấu nối là đúng.
Nguyên nhân cháy có thể:
1. Tủ ko bảo vệ được do
- Nguồn điện đầu vào lỗi: mất 1 pha -> dòng điện các pha còn lại tăng cao, các rơ le bảo vệ ko tác động -> cháy.
- Tiếp xúc điện bị oxy hóa -> sinh hồ quang
2. Động cơ điện bị nước vào-> điện trở cách điện thấp -> ngắn mạch, tủ ko bảo vệ được -> cháy.

Cần ji liên hệ bên mình - Chuyên bơm Ebara/ Nhật Bản - Đại lý cấp 1.
Công ty CP Bơm Châu Âu (Pecom)
Mr. Đức - 0987.632.693 nhé.
 
Dear bạn,
Trên tem mác ghi V: 380 - 415V nghĩa là đấu Tam giác trong phần hộp cực của động cơ thì cấp điện 380-415V AC là ok mà.
Và bạn đã chạy được 6 tháng rồi, nghĩa là cách đấu nối là đúng.
Nguyên nhân cháy có thể:
1. Tủ ko bảo vệ được do
- Nguồn điện đầu vào lỗi: mất 1 pha -> dòng điện các pha còn lại tăng cao, các rơ le bảo vệ ko tác động -> cháy.
- Tiếp xúc điện bị oxy hóa -> sinh hồ quang
2. Động cơ điện bị nước vào-> điện trở cách điện thấp -> ngắn mạch, tủ ko bảo vệ được -> cháy.

Cần ji liên hệ bên mình - Chuyên bơm Ebara/ Nhật Bản - Đại lý cấp 1.
Công ty CP Bơm Châu Âu (Pecom)
Mr. Đức - 0987.632.693 nhé.
Em nghĩ là Bác nên gọi bên hãng xuống, đấu theo chỉ dẫn của họ, đồng thời khi test thử thì kiểm tra dòng luôn xem có đúng thiết kế không.
 