Cần giúp Phần mềm tính tổn thất áp suất đường ống gió

Thảo luận trong 'Nhóm Phần Mềm Chuyên Ngành HVACR' bắt đầu bởi tenology1991, 15 Tháng tư 2016.

--- HVACR ---
  1. tenology1991

    tenology1991 Thành Viên [LV 0]

    Chào các anh chị trên diễn đàn. Em mới ra trường nên kinh nghiệm không có, mà sếp bảo em thiết kế thông gió toilet. Về vấn đề lưu lượng em đã tính được tổng không khí cần thải, nhưng vướng mắc của em là chọn cột áp cho quạt. Khi còn đi học thì vẫn có công thức tính tổn thất áp suất qua từng đoạn ống, và các chi tiết ống như tê, côn, co,... . Nhưng nếu tính theo cách như vậy mà cho 1 hệ thống lớn thì em thấy rất mất thời gian ạ. Vậy, nhờ các anh chị trên diễn đàn có cách tính nào nhanh hoặc có phần mềm nào tính cột áp quạt cho em thảm khảo với ạ. Rất cần các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ em. Em cảm ơn!
     
  2. tenology1991

    tenology1991 Thành Viên [LV 0]

    rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị trong diễn đạn ạ. huhu
     
  3. phamvanuyn

    phamvanuyn Thành Viên [LV 0]

    Bạn có thể dùng Duct Flow or Ashrae Duct Fitting Database.
     
    zthanhcongxdz thích bài này.
  4. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

  5. zthanhcongxdz

    zthanhcongxdz Thành Viên [LV 0]

    gnuh109 bạn có ductflow không share lên giúp mình với, tìm mấy ngày rùi mà không có
     
  6. zthanhcongxdz

    zthanhcongxdz Thành Viên [LV 0]

    phamvanuyn bạn có ductflow không cho mình xin, thank
     
  7. thienlong93

    thienlong93 Thành Viên [LV 0]

    Bạn dùng thử Ashrae duct fitting database xem sao
    Lên google gõ Ashrae duct fitting database version 5.0 - Cộng Đồng Cơ Điện Lạnh
    Tải về dùng thử xem, mình thấy hay
     
  8. quangvinh6886

    quangvinh6886 Thành Viên [LV 2]

  9. LINHAC

    LINHAC Thành Viên [LV 0]

    bạn có thể cho mình xin phần mềm này dc k ? mình đang rất cần
     
  10. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

    LINHAC thích bài này.