Phương pháp và công thức tính toán Áp suất phòng sạch

cuahuong147

Thành Viên [LV 0]
Em chào các bác, em sinh viên mới vào nghề nên còn non. Các bác cho em hỏi:
1. Phương pháp và công thức tính Áp suất phòng sạch
2. Bố trí miệng gió cấp và hồi trong 1 phòng sạch để duy trì áp suất
- Số lượng miệng hồi có bằng số lượng miệng thổi ko ạ?
- Kích thước miệng hồi phải bằng kích thước miệng thổi phải ko ạ?
- Kích thước Ống nối miệng hồi phải bằng Ống nối miệng thổi phải ko ạ?
- Trong thực tế, về lắp đặt ống hồi bằng ống mềm thì chiều dài cho phép là bao nhiêu ạ?
3. Nếu không có hệ thống gió thải, thì em dùng hệ thống van xả khí phải ko ạ?
Em đội ơn các bác nhiều ạ <3
 
1. Phương pháp và công thức tính Áp suất phòng sạch -
1664777629633.png

2. Bố trí miệng gió cấp và hồi trong 1 phòng sạch để duy trì áp suất: lý thuyết thì layout miệng gió không ảnh hưởng đến duy trì áp trong 1 phòng
- Số lượng miệng hồi có bằng số lượng miệng thổi ko ạ? Không yêu cầu số lượng hồi bằng cấp, nhung diện tích hepa /tổng diện tích phòng thì có quy định theo cấp độ sạch
- Kích thước miệng hồi phải bằng kích thước miệng thổi phải ko ạ?không quy định
- Kích thước Ống nối miệng hồi phải bằng Ống nối miệng thổi phải ko ạ?không quy định
- Trong thực tế, về lắp đặt ống hồi bằng ống mềm thì chiều dài cho phép là bao nhiêu ạ?nên để <=2m, vẫn có nơi quy định max 3~4m
3. Nếu không có hệ thống gió thải, thì em dùng hệ thống van xả khí phải ko ạ?dù có hay không hệ thống gió thải thì vẫn cần van xả khí, vì lưu lượng tạo áp dương là tính toán cho rò rỉ,
Em tham khảo nhé, đây là ý kiến cá nhân mà a biết
 
Trang web dieuhoaact,vn khá nhiều thông tin hữu ích từ chuyên gia về hệ thống điều hòa không khí trung tâm và chiller các bạn có thể tham khảo
 
Chào các Bạn,

Các Bạn tính toán đủ lưu lượng gió, đủ bội số tuần hoàn cho từng phòng sẵn hết đi, còn lại giao qua mình làm thiết kế hệ điều khiển chênh áp cho nhé.

Liên hệ: Zalo/ĐT: 0903146447 Mr Tiến
Cty Năng Lượng Xanh GEE
www.gee.com.vn

1681394478350.png
 
1. Phương pháp và công thức tính Áp suất phòng sạch -View attachment 35614
2. Bố trí miệng gió cấp và hồi trong 1 phòng sạch để duy trì áp suất: lý thuyết thì layout miệng gió không ảnh hưởng đến duy trì áp trong 1 phòng
- Số lượng miệng hồi có bằng số lượng miệng thổi ko ạ? Không yêu cầu số lượng hồi bằng cấp, nhung diện tích hepa /tổng diện tích phòng thì có quy định theo cấp độ sạch
- Kích thước miệng hồi phải bằng kích thước miệng thổi phải ko ạ?không quy định
- Kích thước Ống nối miệng hồi phải bằng Ống nối miệng thổi phải ko ạ?không quy định
- Trong thực tế, về lắp đặt ống hồi bằng ống mềm thì chiều dài cho phép là bao nhiêu ạ?nên để <=2m, vẫn có nơi quy định max 3~4m
3. Nếu không có hệ thống gió thải, thì em dùng hệ thống van xả khí phải ko ạ?dù có hay không hệ thống gió thải thì vẫn cần van xả khí, vì lưu lượng tạo áp dương là tính toán cho rò rỉ,
Em tham khảo nhé, đây là ý kiến cá nhân mà a biết
Tiền bối cho em hỏi " Số lượng miệng hồi có bằng số lượng miệng thổi ko ạ? Không yêu cầu số lượng hồi bằng cấp, nhung diện tích hepa /tổng diện tích phòng thì có quy định theo cấp độ sạch" được quy định ở tiêu chuẩn nào vậy ạ. Cảm ơn tiền bối !
 
Tiền bối cho em hỏi " Số lượng miệng hồi có bằng số lượng miệng thổi ko ạ? Không yêu cầu số lượng hồi bằng cấp, nhung diện tích hepa /tổng diện tích phòng thì có quy định theo cấp độ sạch" được quy định ở tiêu chuẩn nào vậy ạ. Cảm ơn tiền bối !
Sorry khi nói nó là quy định, nó chỉ là khuyến nghị , mình gửi link tài liệu các bạn đọc tham khảo nhé chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.terrauniversal.com/media/asset-library/i/s/iso_cleanroom_standards_and_federal_standard_209e.pdf
Nếu vẫn chưa thỏa đáng thì comment nhé, xin tiếp thu
 