Preheating coil đặt trước cooling coil trong AHU!

Shaun

Thành Viên [LV 0]
Em đang có một bảng vẽ nguyên lý của AHU với thứ tự như sau:
Gió tươi và gió hồi được hòa trộn tại buồng hòa trộn -> đi qua các màng lọc ->đi qua coil nóng -> đi qua coil lạnh -> đi qua coil nóng -> vào quạt ly tâm để thổi vào phòng.
Biết nhiệt độ phòng là 22 độ C và độ ẩm <60%, coil lạnh có nhiệt độ nước vào và ra là 5-12C, coil nóng sử dụng nước từ tháp giải nhiệt có nhiệt độ nước vào và ra lần lượt là 42-34C.
MỌI NGƯỜI CHO EM HỎI: theo em biết được thì ngoài coil lạnh có tác dụng làm lạnh không khí và tách ẩm. Vậy còn hai cái coil nóng này dùng để làm gì và vì sao lại bố trí coil lạnh ở giữa hai cái coil nóng ạ. Em xin cảm ơn.
 
Nhiệt độ Phòng cần điều khiển em cần xem kỹ yêu cầu 22 +/- ? C và độ ẩm chính xác?
Gió tươi + gió hồi sẽ làm biến thiên nhiệt độ và tăng độ ẩm của KK đi qua coil nóng giảm ẩm 1 phần, tiếp tục qua coil Lạnh giảm nhiệt và giảm ẩm tiêp tục KK sẽ qua coil nóng để tăng nhiệt độ và độ ẩm 1 cách chính xác nhất và được cấp vào phòng có nhiệt độ và độ ẩm yêu cầu
 
Nhiệt độ Phòng cần điều khiển em cần xem kỹ yêu cầu 22 +/- ? C và độ ẩm chính xác?
Gió tươi + gió hồi sẽ làm biến thiên nhiệt độ và tăng độ ẩm của KK đi qua coil nóng giảm ẩm 1 phần, tiếp tục qua coil Lạnh giảm nhiệt và giảm ẩm tiêp tục KK sẽ qua coil nóng để tăng nhiệt độ và độ ẩm 1 cách chính xác nhất và được cấp vào phòng có nhiệt độ và độ ẩm yêu cầu
Dạ em cảm ơn ạ. Nhiệt độ phòng của em là 22 +/- 2 và độ ẩm RH là 55%. Em thắc mắc vì sao người không đưa không khí vào coil lạnh để tách ẩm rồi cho vào phòng như các điều hòa khác mà phải đưa qua coil nóng rồi đến coil lạnh vì lí do gì.
 
Em thắc mắc là vì Không khí hồi của em có hòa trộn với không khí tươi. Không khi tươi có nhiệt độ và độ ẩm cao và không ổn định trong khi phòng của em thì yêu cầu độ âm gần như chính xác, AHU của em sẽ thêm 1 khoang nữa đê sử lý nhiệt độ và độ ẩm sau hòa trộn
 
Em thắc mắc là vì Không khí hồi của em có hòa trộn với không khí tươi. Không khi tươi có nhiệt độ và độ ẩm cao và không ổn định trong khi phòng của em thì yêu cầu độ âm gần như chính xác, AHU của em sẽ thêm 1 khoang nữa đê sử lý nhiệt độ và độ ẩm sau hòa trộn
Xin Bạn lehieu vui lòng chỉ giáo giùm: nếu ta đưa Coil nóng Preheat (thuần sấy Preheat only) vào ngay trước Coil lạnh chính thì việc Xử lý ở Giai đoạn làm lạnh ban đầu (Cooling only trên điểm Bão hòa ẩm mà không có Khử ẩm Dehu.) của Coil lạnh là Qúa trình ngược (với làm nóng) và sẽ hoàn toàn làm Vô hiêu hóa Qúa trình sấy nóng Preheat Không khí trước đó. Riêng Mình chỉ thấy hay gặp Cấu hình với Coil làm lạnh sơ bộ PreCooler để gánh đỡ Phụ tải cho Coil chính xử lý Độ ẩm sâu Dehu. tiếp sau mà thôi. Xin Bạn vui lòng nói rõ hơn giùm ạ! Cảm ơn Bạn.
 
Dạ em cảm ơn ạ. Nhiệt độ phòng của em là 22 +/- 2 và độ ẩm RH là 55%. Em thắc mắc vì sao người không đưa không khí vào coil lạnh để tách ẩm rồi cho vào phòng như các điều hòa khác mà phải đưa qua coil nóng rồi đến coil lạnh vì lí do gì.
Dear Bạn. Ý nghĩa của Coil nóng ban đầu PreHeat thì Mình không rõ nhưng Coil nóng nằm sau Coil lạnh chính (làm lạnh và tách ẩm) thì là để Hiệu chỉnh lại (ReHeat) Trạng thái và Công suất của Dòng Không khí trước khi cho cấp vào Phòng cho phù hợp với Trạng thái yêu cầu và Công suất Phụ tải của Phòng. Về mặt Trạng thái, cần hiệu chỉnh Không khí ra khỏi Coil lạnh (OffCoil) để làm giảm Độ ẩm tương đối RH% (thường rất cao 90% không tốt cho Đối tượng trong Phòng) cũng như tăng Nhiệt độ t (thường rất thấp, và có thể quá Giới hạn cho phép là 10oC so với Nhiệt độ Phòng). Còn về mặt Công suất thì thường là cấp thêm CS Nhiệt hiệu chỉnh (ReHeat) để cân bằng lại Mặt bằng Công suất về Tỷ lệ (Nhiệt hiện/Nhiệt ẩn) không giống nhau giữa [CS cung cấp vào Phòng của Dòng khí cấp (từ AHU)] so với Phụ tải thực của Phòng. Bạn nếu chưa rõ có thể hỏi thêm các Anh Em bên Thiết kế về Phần này. Mong rằng những Chia sẻ của mình sẽ hữu ích cho Bạn.
 
Em thắc mắc là vì Không khí hồi của em có hòa trộn với không khí tươi. Không khi tươi có nhiệt độ và độ ẩm cao và không ổn định trong khi phòng của em thì yêu cầu độ âm gần như chính xác, AHU của em sẽ thêm 1 khoang nữa đê sử lý nhiệt độ và độ ẩm sau hòa trộn
Em cảm ơn ad ạ
 
Dear Bạn. Ý nghĩa của Coil nóng ban đầu PreHeat thì Mình không rõ nhưng Coil nóng nằm sau Coil lạnh chính (làm lạnh và tách ẩm) thì là để Hiệu chỉnh lại (ReHeat) Trạng thái và Công suất của Dòng Không khí trước khi cho cấp vào Phòng cho phù hợp với Trạng thái yêu cầu và Công suất Phụ tải của Phòng. Về mặt Trạng thái, cần hiệu chỉnh Không khí ra khỏi Coil lạnh (OffCoil) để làm giảm Độ ẩm tương đối RH% (thường rất cao 90% không tốt cho Đối tượng trong Phòng) cũng như tăng Nhiệt độ t (thường rất thấp, và có thể quá Giới hạn cho phép là 10oC so với Nhiệt độ Phòng). Còn về mặt Công suất thì thường là cấp thêm CS Nhiệt hiệu chỉnh (ReHeat) để cân bằng lại Mặt bằng Công suất về Tỷ lệ (Nhiệt hiện/Nhiệt ẩn) không giống nhau giữa [CS cung cấp vào Phòng của Dòng khí cấp (từ AHU)] so với Phụ tải thực của Phòng. Bạn nếu chưa rõ có thể hỏi thêm các Anh Em bên Thiết kế về Phần này. Mong rằng những Chia sẻ của mình sẽ hữu ích cho Bạn.
Mình cảm ơn bạn nhiều.
 
Back
Bên trên