qcvn 12:2014/bxd

codien24h

Thành Viên [LV 0]
QCVN 12:2014/BXD tiếng anh là National Technical Regulation on Electrical Installations of Dwelling and Public Buildings. Bất kể kỹ sư xây dựng nào cũng cần phải nắm rõ quy chuẩn này. Sau đây Cơ điện 24h - đơn vị sửa chữa điện nước sẽ chia sẻ cho anh em kỹ sử tài liệu quan trọng cho công việc.

1. Một số quy định về kỹ thuật của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện nhà ở và nhà ở cộng đồng (QCVN 12:2014/BXD)

QCVN 12:2014/BXD



  • - Phương pháp lắp đặt, điều kiện liên quan đến thiết bị điên, hệ thống đường điện cần phải đáp ứng yêu cầu để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, người sử dụng để dễ dàng tiếp cận kiểm tra sửa chữa, thay thế.
  • - Không sử dụng cáp một ruột có áo giáp bảo vệ bằng băng thép hoặc sợi thép cho mạch điện xoay chiều ba pha mà đặt trong ống, hộp bằng vật liệu sắt từ phải được đưa vào cùng một ống, hộp.
  • - Trường hợp có nhiều mạch dẫn thì trong 1 đường ống hoặc hợp, các dây dẫn phải có cách điện tương ứng với điện áp danh định cao nhất.
  • - Trường hợp có nhiều mạch điện đi trong 1 sợi cáp, dây dẫn của sợi cáp cần có cách điện tương ứng với điện áp danh định cao nhất.
  • - Các dây dẫn của điện không được phân bố trên nhiều sợi cáp có nhiều ruột khác nhau và trong hộp, máng, ống, thang cáp khác nhau. Ngoại trừ cáp nhiều ruột tạo thành thành một mạch và được lắp đặt song song có chứa một dây dẫn của mỗi pha và dây trung tính (nếu có).
  • - Không dùng 1 dây trung tính chung cho nhiều mạch điện chính, trừ khi dây pha và dây trung tính có thiết bị để cách ly tất cả các dây dẫn tải điện và nhận biết được.
2. Yêu cầu về tiết diện của các dây dẫn
Tiết diện của các dây dẫn trong mạch xoay chiều phải đạt những yêu cầu như sau:

  • + Tiết diện dây dẫn cho mạch chiếu sáng: 1,5 mm2;
  • + Tiết diện dây dẫn cho mạch động lực và chiếu sáng và mạch dành riêng cho động lực: 2,5 mm2;
  • +Tiết diện dây dẫn cho mạch tín hiệu và điều khiển: 0,5 mm2;
  • + Tiết diện dây dẫn cho đường dẫn điện từ tủ điện tầng đến tủ điện của các căn hộ hoặc phòng: 4 mm2;
  • + Tiết diện dây dẫn cho đường dẫn điện trục đứng cấp điện cho một hoặc một số tầng: 6 mm2;
>>> Tham khảo thêm: Bao duong dieu hoa gia re tại Hà Nội của Cơ điện 24h
 
Bên trên