Cần giúp Quy định về Áp suất duy trì trong đường ống hệ thống Chữa cháy

thanhsieu92

Thành Viên [LV 0]
Anh em cho mình hỏi việc duy trì áp trong hệ thống chữa cháy (VD: 6 bar, 8 bar, ...) thì có quy định ở tiêu chuẩn hay quy chuẩn nào không. Mình đang bị Chủ đầu tư hỏi mà đọc trong TCVN 7336 hay TCVN 4513 thì không thấy nói đến, hoặc mình chưa đọc kỹ.
Anh em nào biết chỉ giúp mình với. Thanks mọi người nhiều!
 

nmq123

Thành Viên [LV 2]
Duy trì áp suất làm việc theo tính toán thôi bạn. Đảm bảo việc cứ mở vòi là cột nước có thể phun đến đúng cao độ thiết kế.
 

thanhsieu92

Thành Viên [LV 0]
Mình thấy trong Điều 5.2.6 - QCVN 06:2020 có nói áp suất của hệ thống chữa cháy đo tại họng nước vách tường ở mực nước thấp nhất không được vượt quá 0.9 MPa, tức ngưỡng áp suất cao nhất tương đương 9 bar. Vậy có ai biết ngưỡng áp suất thấp nhất là bao nhiêu và quy định ở đâu không
 

607553

Thành Viên [LV 0]
Mình thấy trong Điều 5.2.6 - QCVN 06:2020 có nói áp suất của hệ thống chữa cháy đo tại họng nước vách tường ở mực nước thấp nhất không được vượt quá 0.9 MPa, tức ngưỡng áp suất cao nhất tương đương 9 bar. Vậy có ai biết ngưỡng áp suất thấp nhất là bao nhiêu và quy định ở đâu không
bạn xem thêm tcvn 2622-1995 mục 10.15
upload_2020-11-19_9-3-31.png
 