Trong lĩnh vực HVACR, các anh chị đã quen với những tiêu chuẩn EN779:2012 của châu Âu và ASHRAE 52.2-2007 của Mỹ đối với các phin lọc thô và lọc tinh từ G2-F9 (theo EN779) và MERV 2- MERV 15 (theo ASHRAE)
Để chuẩn hóa các tiêu chuẩn, tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO)đã nghiên cứu và đưa ra tiêu chuẩn ISO 16890 nhằm thay thế các tiêu chuẩn phổ biến như EN779 và ASHRAE và các tiêu chuẩn của các quốc gia và vùng lãnh thổ đối với phin lọc không khí.
Vì vậy, tiêu chuẩn ISO16890 đã được ứng dụng và sử dụng rộng rãi từ cuối năm 2016 và tiêu chuẩn EN779 sẽ ngừng được sử dụng từ giữa năm 2018.
Như vậy, tôi xin đưa ra một vài nhận xét để so sánh hai tiêu chuẩn ENN779 và ISO16980 như sau:
1. Tiêu chuẩn EN779
- EN779 chủ yếu phân loại bộ lọc dựa theo hiệu quả lọc trung bình với các hạt bụi 0.4µm mà không xem xét đến toàn bộ dải phổ hạt.
- EN779: không tính yếu tố hiệu suất hạt không tĩnh điện (discharge efficiency particle). Hiệu suất test F7 tổng có thể >80% đổi với hạt 0.4 micron trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên thực tế thì hiệu suất chưa đạt được 35% đối với hạt 1 micron không tĩnh điện (ví dụ: khói xe hơi, khói động cơ diezen là hạt không tĩnh điện)
Để khắc phục hiệu suất đối với hạt không tĩnh điện EN779 phiên bản 2012 có quy định thêm là lọc F7 phải có hiệu suất tối thiểu 35% đối với hạt discharge efficiency particle. Tuy nhiên, hiệu suất thực tế thì hạt không tĩnh điện từ khói xe, khói nhà máy rất nhiều. Hiệu suất lọc không đạt được 50% hạt PM1 đối với lọc F7 (một số model lọc Camfil cũng không đạt được 50% hạt PM1)
2. Tiêu chuẩn ISO16980
- ISO16890: phân loại các bộ lọc liên quan đến hiệu quả lọc của chúng đối với các kích cỡ hạt
khác nhau và đưa tiêu chuẩn mới này liên quan đến các chỉ số đánh giá chất lượng không khí
được sử dụng trong nhiều năm qua là hạt PM:
PM tương ứng xác định nồng độ không khí trong các hạt lỏng hoặc rắn có đường kính
dưới 10, 2,5 và 1 μm và được phân loại:
lọc phải có hiệu suất hạt discharge efficiency particle lớn hơn 50% và phân thành 4 cấp
ePM1, ePM2.5 và ePM10, ePM Coarse. Tiêu chuẩn ISO 16890 cụ thể như sau:
Nếu anh chị cần thêm thông tin hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm về các dòng lọc thô, lọc tinh, lọc HEPA, ULPA và máy lọc không khí của Camfil, xin Quý anh chị vui lòng liên hệ qua zalo: 0366596044
Để chuẩn hóa các tiêu chuẩn, tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO)đã nghiên cứu và đưa ra tiêu chuẩn ISO 16890 nhằm thay thế các tiêu chuẩn phổ biến như EN779 và ASHRAE và các tiêu chuẩn của các quốc gia và vùng lãnh thổ đối với phin lọc không khí.
Vì vậy, tiêu chuẩn ISO16890 đã được ứng dụng và sử dụng rộng rãi từ cuối năm 2016 và tiêu chuẩn EN779 sẽ ngừng được sử dụng từ giữa năm 2018.
Như vậy, tôi xin đưa ra một vài nhận xét để so sánh hai tiêu chuẩn ENN779 và ISO16980 như sau:
1. Tiêu chuẩn EN779
- EN779 chủ yếu phân loại bộ lọc dựa theo hiệu quả lọc trung bình với các hạt bụi 0.4µm mà không xem xét đến toàn bộ dải phổ hạt.
- EN779: không tính yếu tố hiệu suất hạt không tĩnh điện (discharge efficiency particle). Hiệu suất test F7 tổng có thể >80% đổi với hạt 0.4 micron trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên thực tế thì hiệu suất chưa đạt được 35% đối với hạt 1 micron không tĩnh điện (ví dụ: khói xe hơi, khói động cơ diezen là hạt không tĩnh điện)
Để khắc phục hiệu suất đối với hạt không tĩnh điện EN779 phiên bản 2012 có quy định thêm là lọc F7 phải có hiệu suất tối thiểu 35% đối với hạt discharge efficiency particle. Tuy nhiên, hiệu suất thực tế thì hạt không tĩnh điện từ khói xe, khói nhà máy rất nhiều. Hiệu suất lọc không đạt được 50% hạt PM1 đối với lọc F7 (một số model lọc Camfil cũng không đạt được 50% hạt PM1)
2. Tiêu chuẩn ISO16980
- ISO16890: phân loại các bộ lọc liên quan đến hiệu quả lọc của chúng đối với các kích cỡ hạt
khác nhau và đưa tiêu chuẩn mới này liên quan đến các chỉ số đánh giá chất lượng không khí
được sử dụng trong nhiều năm qua là hạt PM:
PM tương ứng xác định nồng độ không khí trong các hạt lỏng hoặc rắn có đường kính
dưới 10, 2,5 và 1 μm và được phân loại:
+ Hạt có đường kính lớn hơn 10 μm (ePM Coarse) được giữ lại bởi đường thở trên và không thở
+ Các hạt có đường kính nhỏ hơn 10 μm (ePM10) có thể xâm nhập vào phế quản
+ Các hạt có đường kính dưới 2,5 μm (ePM2.5) có khả năng xâm nhập phổi
+ Hạt có đường kính dưới 1 μm (ePM1) có thể xuyên qua lớp rào cản màng nhĩ
- Châu Âu và Mỹ thống nhất một bộ chuẩn chung là ISO 16890 quy định, tất các bộ+ Các hạt có đường kính nhỏ hơn 10 μm (ePM10) có thể xâm nhập vào phế quản
+ Các hạt có đường kính dưới 2,5 μm (ePM2.5) có khả năng xâm nhập phổi
+ Hạt có đường kính dưới 1 μm (ePM1) có thể xuyên qua lớp rào cản màng nhĩ
lọc phải có hiệu suất hạt discharge efficiency particle lớn hơn 50% và phân thành 4 cấp
ePM1, ePM2.5 và ePM10, ePM Coarse. Tiêu chuẩn ISO 16890 cụ thể như sau:
+ Lấy giá trị trung bình và giá trị khi discharged chia 2 của của 3 loại hạt PM1 (0.3micron-1 micron), PM2.5 (0.3micron-2.5 micron), PM10 (0.3micron-10micron).
+ Nếu lấy PM1 thì giá trị (Average of initial & discharged efficiency)/2 phải lớn hơn 50%. Nếu nhỏ hơn thì phải xuống PM2.5 và nếu giá trị này vẫn thấp hơn 50% của PM2.5 thì xuống PM10. Mà nếu giá trị (Average of initial & discharged)/2 vẫn thấp hơn 50% của PM10 thì chuyển qua PM Coarse.
+ PM1 và PM2.5 giá trị discharged efficiency và giá trị initial efficiency luôn phải lớn
hơn 50%, chi tiết bên bảng dưới đây:
Do đó tiêu chuẩn ISO 16980 được đưa ra để thay thế các tiêu chuẩn cũ bằng tiêu chuẩn tốt nhất, tiêu chuẩn chung và phổ biến trên toàn thế giới, đánh giá chuẩn xác nhất về hiệu suất lọc bao gồm hiệu suất mới và hiệu suất toàn quá trình sử dụng.+ Nếu lấy PM1 thì giá trị (Average of initial & discharged efficiency)/2 phải lớn hơn 50%. Nếu nhỏ hơn thì phải xuống PM2.5 và nếu giá trị này vẫn thấp hơn 50% của PM2.5 thì xuống PM10. Mà nếu giá trị (Average of initial & discharged)/2 vẫn thấp hơn 50% của PM10 thì chuyển qua PM Coarse.
+ PM1 và PM2.5 giá trị discharged efficiency và giá trị initial efficiency luôn phải lớn
hơn 50%, chi tiết bên bảng dưới đây:
BẢNG SO SÁNH TIÊU CHUẨN ASHRAE 52.2, ISO16890, EN779, EN1882
Camfil là thương hiệu lọc khí Thụy Điển hàng đầu thế giới và luôn đi tiên phong, cập nhật theo các tiêu chuẩn mới.Các sản phẩm hiện nay của Camfil đều được sản xuất, với các thông số chi tiết cập nhật nhật tiêu chuẩn ISO16890 và ghi song song với các tiêu chuẩn như EN779:2012, ASHRAE 52.2 để quý khách hàng tiện tra cứu cũng như làm quen dần với tiêu chuẩn mới.