Cần giúp Spinkler trong căn hộ có được yêu cầu hay không ?

Thảo luận trong 'Hệ Thống Cấp Thoát Nước, PCCC, Khí Nén...' bắt đầu bởi vochichinh, 7 Tháng năm 2012.

--- HVACR ---
  1. pccc.tranvan

    pccc.tranvan Thành Viên [LV 6]

    Hướng lắp (xuống lên ngang) phải đúng kểu đầu phun tương ứng chứ bạn.
     
  2. tukekt

    tukekt Thành Viên [LV 1]

    Bác có thể nói rõ hơn dùng đầu loại nào tại vị trí bên trong, bên trên cửa của căn hộ chưng cư.
     
  3. tranhuytuong

    tranhuytuong Thành Viên [LV 5]

    Thực tế lắp đầu phun ngang để tạo màn nước tại cửa ra vào phải cùng đầu phun chuyên dụng có tấm chắn phía trên để tạo ra luồng nước hướng xuống khi phun
    Nhưng một số chung cư thấp cấp vẫn dùng đầu phun thông thường cho vị trí này vì giá rẻ hơn, và chạy được CA PCCC, nhưng từ sau vụ cháy chung cư ở HCM thì minh tin cchawcsCA PCCC sẽ làm rất chặt và sẽ không chung cư nào dám làm ẩu về PCCC nữa đâu
     
  4. tukekt

    tukekt Thành Viên [LV 1]

    Hiện tại mình đều thiết kế đầu phun gắn tường (có tấm chắn) như bạn nói.
    Không hiểu có quy định nào yêu cầu bắt phải sử dụng đầu phun gắn tường như này ko nhỉ. Vì nếu mình không đưa được quy định cụ thể thì mình ko bắt họ phải lắp đặt đầu phun theo ý mình được.
    Bác biết thì chỉ giáo cái nhé.
    Thanks
     
  5. tranhuytuong

    tranhuytuong Thành Viên [LV 5]

    Cái này thì không có tiêu chuẩn nào ghi rõ là " phải làm đầu phun gắn tường tại cửa ra vào các căn hộ". Mà chúng ta phải tự hiểu và suy luân ra, đại ý là như sau.

    Trong TCVN, QCVN-06 2010 thường cụm từ "khoang cháy" , "Chống cháy lan"
    Thì với một căn hộ là một phòng kín, có tường gach bao quanh: Nên được hiểu là 01 "Khoang cháy"
    Và để "chống cháy lan" từ 1 khoang cháy sang khu vực khác thì phải dùng vách, cửa chống cháy ... để ngăn cháy.
    Nhưng nhiều chung cư không thiết kế cửa ngăn cháy thì phải tạo màn nước ngăn cháy (chính là việc lắp đầu sprinkler gắn tường)
    Với chung cư có thiết kế cửa ngăn cháy nhưng có thể nói là 100% không có liên động với Fire alarm để cửa tự đóng khi có cháy. Nên vẫn phải thiết kế màn nước ngăn cháy.
    Bạn hãy đọc kỹ ít nhất mấy tiêu chuẩn sau để hiểu được kỹ hơn nhé: TCVN 2622, 7336, 5687, 3890, QCVN-06 2010
     
    tukekt thích bài này.
  6. tukekt

    tukekt Thành Viên [LV 1]

    Thanks bác nhiều nhé.
     
  7. Duy Mẫn

    Duy Mẫn Thành Viên [LV 0]

    Hi Mọi Người.

    Mình thấy chủ đề này rất hay và tiện thể mình muốn hỏi A/C/E 1 vài vấn đề và mong A/C/E nào có kinh nghiệm hỗ trợ giúp mình.

    Mình thấy như trong TCVN 3890 bắt buộc phải bố trí đầu phun Spinkler trong tất cả các phòng, không phụ thuộc vào diện tích. Nhưng trong QC 04-01:2015/BXD thì chỉ yêu cầu lắp đặt 1 đầu phun hướng ngang ngay cửa là được. Vậy nếu như mình chỉ bố trí 1 đầu phun hướng ngang ngay cửa căn hộ được không ? hay là bắt buộc phải bố trí theo TCVN 3890, mọi người ai có thể giải thích giúp mình với.

    Mình chân thành cảm ơn.
     
  8. tukekt

    tukekt Thành Viên [LV 1]

    Bạn trích dẫn QC trang bao nhiêu với, tìm chưa thấy đâu cả. Mình cũng rất quan tâm vấn đề này.
     
  9. Duy Mẫn

    Duy Mẫn Thành Viên [LV 0]

    2.10.3.19 QCVN 04 và 7.1.1 TCVN 3890 nha bạn.
     
  10. tukekt

    tukekt Thành Viên [LV 1]

    Mình đọc rồi, 3890 ko nói là tất cả nhé, vẫn trừ mấy trường hợp bôi màu vang.
    Như vậy theo QC04 thì mình chỉ cần 1 đầu tại cửa phòng thôi là OK.
    Các bạn thấy có đúng ko, tớ trích dẫn tài liệu bên dưới nhé. Mọi người đọc rồi chốt cái cho tin tay nào.
     

    Các file đính kèm:

    MrCanhDuong thích bài này.
  11. ngogiahuy007

    ngogiahuy007 Thành Viên [LV 0]

    Đối với nhà chung cư, sau 2009 phải lắp đặt sprinkler. Tiếp đến 2010 do bất cập trong trữ lượng nước, và không phù hợp thực tế. Nay chỉ cần thiết kế sprinkler dọc hành lang thoát hiểm và trước cửa mỗi phòng 1 đầu sprinkler.
     
  12. pccc.tranvan

    pccc.tranvan Thành Viên [LV 6]

    Bạn có thể giải thích "bất cập trong dự trữ nước" là thế nào không? Không bố trí đầu phun trong căn hộ là phù hợp với thực tế thì không đúng lắm.
     
  13. ngogiahuy007

    ngogiahuy007 Thành Viên [LV 0]

    Cụ thể là chung cư bây giờ không giống như những chung cư ngày xưa nữa. Kiêm quá nhiều chức năng: nhà hàng, cafe, trung tâm thương mại. nên TCNV 3890 quy định trong 1 công trình có nhiều khu vực chức năng, thì lấy khu vực chức năng có nguy cơ cháy cao nhất làm chuần. Nhưng thực chất các khu vực chức năng này chỉ chiếm 1 diện tích nhỏ trong toàn bộ diện tích chung cư. Nếu lấy nguy cơ cháy cao nhất làm chuẩn thì các khu vực nhà ở cũng phải làm theo như vậy, bất cập. Mình lấy ví dụ như tầng trệt chung cư có 1 khu triễn lảm, chẳng lẻ áp tiêu chuẩn nguy cơ cháy trung bình nhóm 3 đặc biệt cho toàn bộ chung cư này. Chỉ tính riêng hệ sprinkler được tính như sau : 0.16 x 360 = 57,6l/s => 207m3. Trong khi nhà ở chung cư là nguy cơ cháy thấp : 0.08 x 120 = 9,6l/s => 34m3. Thế nên QC 04-01 2015 điều chỉnh lại điều này. Bên sở PCCC không có công văn thay đổi, nhưng họ vẫn chấp nhận nếu bạn thiết kế 1 đầu phun ngay cửa ra vào của căn hộ. Mình có vài hồ sơ đã thiết kế như vậy, bạn cần tham khảo mình gửi qua cho.
     
  14. MrCanhDuong

    MrCanhDuong Thành Viên [LV 0]

    Bác cho mình hỏi QC 04-01 2015 đó đã được ban hành chưa, hay vẫn còn là bản dự thảo? Nếu dự thảo thì CDT họ không chịu đâu, tốn kém cho họ quá
     
  15. pccc.tranvan

    pccc.tranvan Thành Viên [LV 6]

    Đang bàn luận vấn đề thôi bạn chứ làm thì mình là 1 đầu ở căn hộ quá nhiều rồi, 1 số nơi thì bắt làm thêm 1 đầu ở bếp nữa.
    Luật, TC, QC nhiều lúc khó giải thích lắm, rồi 1 số trường hợp còn được sự chấp thu, cho phép nữa....
     