Em dang bao tri may chilled ma bi bao ve ap suat thap nguyen nhan do dau vay
Máy chiller nào cũng có đồng hồ đo áp cao, áp thấp và áp dầu. Việc bảo vệ thấp áp ngắt thì thấy rõ là không đủ ga lạnh hút về máy nén. Nguyên nhân có thể có các loại sau:Em dang bao tri may lanh chilled ma bi bao ve ap suat thap nguyen nhan do dau vay. Em cam on
Dạ e cám ơn ,e sẽ liên lạc với anh ngay ạalo cho mình nhé : 0947 817 667
lâu quá rồi, chắc a thay máy mới rồi nhỉ, có gì ae giao lưu nhéÐề: Sua chua Chiller
dear các anh:
Mấy anh cho em hỏi là tòa nhà em đang sử dụng chiller cua train. Mỗi chiller có 4 bloc. luc trước thi cả 4 bloc này điều hoạt động nhưng nay thi chỉ hoạt động dc 2bloc thôi (2bloc ko chạy vẫn tốt). Em đã có mời train vao ktra và kết luận là do Bo bị lỗi. vậy mấy anh cho em hỏi là em có thể đấu nối dây khiển của 2bloc ko chay qua 2bloc đang hoạt động bình thường được ko? Để cho 4bloc cùng hoạt dộng như lúc trước?
Mong các anh giúp đỡ!
muốn xử lý dứt điểm thì phải lấy gas ra nén nyto xử lý . mà sao a biết lọt khí vậyChao moi nguoi !
Toi dang phai chu tri sua chua Chiller bi lot khi.
Chiller cua hang TRANE, model: CVHG-780
Ai biet cah sua xin tra loi giup voi.
Cam on nhieu
nếu là trane sài gái R123 thì thấy bọt sao dc aÐề: Sua chua Chiller
Chiller của bạn là loại Centrifugal là chiller rất lớn nên việc sửa chữa nó rất khó khăn. Với các chiller này thì việc lọt khi vào hệ gas là rất khó. Chiller này được thiết kế theo phương pháp làm lạnh nước và giải nhiệt nước nên nếu bị lọt khí vào gas theo mình là không thể có. Còn nếu đường nước giải nhiệt hay nước lạnh có khí thì đó là chuyện bình thường, chỉ cần xả khí là ổn rồi!
Việc nạp gas cho các chiller này thường theo phương án là hút chân không, giữ ổn định rồi mới nạp gas vào. Số lượng gas lên đến cả tấn thì việc lọt khí là rất khó. Còn nếu có nước lọt trong gas thì đây là chuyện rất lớn. Mà làm sao bạn khẳng định là lọt khí trong gas? Nếu nhìn kính soi gas thấy bọt mà bạn nói là gas lọt khí thì nhận định của bạn không đúng đâu! Có thể quá trình máy chạy giảm tải nên lượng gas về không nhiều đó. Theo mình bạn nên hỏi kỹ ý kiến của các chuyên gia Trane đi!
chiller a chạy gas R123 đúng ko?Chao moi nguoi !
Toi dang phai chu tri sua chua Chiller bi lot khi.
Chiller cua hang TRANE, model: CVHG-780
Ai biet cah sua xin tra loi giup voi.
Cam on nhieu