Tại sao van ba ngả lại đặt ở đầu ra của FCU?

manowar

Thành Viên [LV 2]
Các bạn giải thích dzùm mình nhé
Tại sao van ba ngả lại đặt ở đầu ra của FCU chứ không phải đầu vào? Mình hơi lờ mờ về việc này. Có phải để giảm áp lực cho van không? Và nếu như thế thì trong trường hợp dàn không chạy thì cũng ko giải quyết được vấn đề này.
Mình chỉ sơ sơ hiểu như vậy. Không biết có đúng không? Các bạn góp ý kiến nhé. Tks
 

baochungbk

Thành Viên [LV 1]
Ðề: Tại sao van ba ngả lại đặt ở đầu ra của FCU?

Cũng giống như van điện từ, người ta muốn cho áp suất trong giàn luôn cao (vì luôn thông với đầu đẩy bơm mà) để tránh tích tụ bọt không khí bên trong. Chứ còn áp suất ăn thua gì đâu mà phải tránh.
 

tam_ciat

Thành Viên [LV 2]
Ðề: Tại sao van ba ngả lại đặt ở đầu ra của FCU?

Valve 3-ngã thường đặt ở đầu vào hay đầu ra phụ thuộc vào kiểu valve là mixing (đặt ở đầu ra) hay dividing (đặt ở đầu vào), không liên quan đến áp suất hay bọt khí....
 

manowar

Thành Viên [LV 2]
Ðề: Tại sao van ba ngả lại đặt ở đầu ra của FCU?

Cũng giống như van điện từ, người ta muốn cho áp suất trong giàn luôn cao (vì luôn thông với đầu đẩy bơm mà) để tránh tích tụ bọt không khí bên trong. Chứ còn áp suất ăn thua gì đâu mà phải tránh.

Cảm ơn thằng bạn reply! Thực ra van mixing hay dividing ma tam_ciat nói tao cũng chưa hiểu lắm đâu. Không chuyên sâu về phần này nên bjìơ mới đang học hỏi. Hìhì!
 

baochungbk

Thành Viên [LV 1]
Ðề: Tại sao van ba ngả lại đặt ở đầu ra của FCU?

Diverting Valve là valve có 2 đầu ra(đầu A và B) và 1 đầu vào (đầu AB). Trong trường hợp lắp cho FCU thì valve này phải lắp ở đầu upstream của FCU.
Mixing valve, như tên gọi của nó, thì có 2 đầu vào là A và B, và 1 đầu ra là AB, trong trường hợp lắp vào FCU, như tam_ciat nói, thì lắp ở downstream của FCU. Theo mình nghĩ thì nên dùng cái anh Mixing có lẽ tốt hơn.
Nhưng thông thường thì bây giờ ít dùng valve ba ngả cho FCU hay AHU vì nó gây ra hiệu ứng nhiệt độ nước hồi thấp(vì không qua trao đổi nhiệt mà hồi về chiller luôn).
Ngoài ra khi dùng valve 3 ngả thì phải có 2 valve cân bằng, một cái lắp nối tiếp với cụm FCU+valve ba ngả để cân chỉnh lưu lượng nước qua FCU, một cái lắp ở đường bypass để cân chỉnh sao cho tổn thất áp suất của đường bypass bằng với tổn thất áp suất qua dàn FCU, tức là lưu lượng vẫn không đổi trong cả hai trường hợp đi qua dàn hay là bypass.
 

tam_ciat

Thành Viên [LV 2]
Ðề: Tại sao van ba ngả lại đặt ở đầu ra của FCU?

Tại sao dùng by-pass đơn lẻ (valve 3-ngả) hay by-pass trung tâm vẫn là vấn đề hay tranh cãi.

Mỗi hệ thống có ưu điểm riêng của nó.

Valve 3 ngả thiên về việc đáp ứng nhanh (do nước lạnh lúc nào cũng sẵn sàng tại FCU-AHU.

Còn valve 2 ngả. trong trường hợp FCU cách xa ống chính và đã đóng lâu, khi mở lại phải có thời gian delay. (not comfort)
 

manhncc

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Tại sao van ba ngả lại đặt ở đầu ra của FCU?

Valve 3 ngả thường dùng cho những loại bơm có lưu lượng cố định.
khi đóng valve ko cho nược qua giàn thì vẫn đảm bảo được lưu lượng nước qua bơm
 

manowar

Thành Viên [LV 2]
Ðề: Tại sao van ba ngả lại đặt ở đầu ra của FCU?

Các bạn vẫn chưa hiểu rõ câu mình hỏi: Tại sao van ba ngả lại lắp ở đầu ra của FCU chứ không phải đầu vào?
Nếu các bạn trả lời lắp ở đầu ra hay đầu vào cũng được. Nếu mixing thì lắp ở đầu ra còn dividing lắp ở đầu vào thì lại khác. Mình sẽ không thắc mắc nữa. Bởi vì đấy là vì đặc tính của loại van quyết định vị trí lắp chứ không phải vị trí lắp của van ảnh hưởng thế nào đến FCU hay không?
Mình hỏi theo ý thứ hai.
 

METECH

Thành Viên [LV 1]
Ðề: Tại sao van ba ngả lại đặt ở đầu ra của FCU?

Các bạn vẫn chưa hiểu rõ câu mình hỏi: Tại sao van ba ngả lại lắp ở đầu ra của FCU chứ không phải đầu vào?
Nếu các bạn trả lời lắp ở đầu ra hay đầu vào cũng được. Nếu mixing thì lắp ở đầu ra còn dividing lắp ở đầu vào thì lại khác. Mình sẽ không thắc mắc nữa. Bởi vì đấy là vì đặc tính của loại van quyết định vị trí lắp chứ không phải vị trí lắp của van ảnh hưởng thế nào đến FCU hay không?
Mình hỏi theo ý thứ hai.

Cái này là chỉ có lắp ở FCU cuối cùng thôi. Ví dụ trên một nhánh có nhiều FCU mắt song song nhau thì FCU cuối cùng có lắp van 3 ngả. Mục đích àh?
1. Khi tất cả các tải lạnh đều không hoạt động thì vẫn đảm bảo lưu lượng chạy qua nhánh này. Hay đơn giản nhất độ lạnh sẽ đảm bảo tức thời khi cần tải lạnh.
2. Trương hợp khi ngừng tải lạnh sẽ có hiện tượng trở lực không tốt cho bơm nếu như ta không sử dụng valve 3 ngả cho FCU cuối tuyến.
 

trungee

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Tại sao van ba ngả lại đặt ở đầu ra của FCU?

Cái này là chỉ có lắp ở FCU cuối cùng thôi. Ví dụ trên một nhánh có nhiều FCU mắt song song nhau thì FCU cuối cùng có lắp van 3 ngả. Mục đích àh?
1. Khi tất cả các tải lạnh đều không hoạt động thì vẫn đảm bảo lưu lượng chạy qua nhánh này. Hay đơn giản nhất độ lạnh sẽ đảm bảo tức thời khi cần tải lạnh.
2. Trương hợp khi ngừng tải lạnh sẽ có hiện tượng trở lực không tốt cho bơm nếu như ta không sử dụng valve 3 ngả cho FCU cuối tuyến.
Gủi MANOWAR
theo các giải thích trên thì một phần là đúng, nhưng một số trả lời không trọng tâm lắm
Túm lại là van điện từ nên lắp sau FCU có thêm tác dụng nữa là để nước trong dàn FCU luôn đầy để tránh khi mở van gây ứng suất cục bộ do va đập thủy lực trong dàn gây hỏng dàn FCU .
 

saunguyen

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Tại sao van ba ngả lại đặt ở đầu ra của FCU?

Trước hết bạn phải xem lại van 3 ngã , 2 ngã dùng để làm gì ? Tác dụng của nó ra sao ? Chưa hiểu cái này thì khoan đặt vấn đề tại sao lắp ở chỗ này mà ko lắp ở chỗ kia .

Chỉ lắp van 2 ngã sau FCU _ AHU ( sau : đường nước ra ) . Lý do : giữ cho áp lực nước trong FCU_AHU ổn định

Van 3 ngã được lắp vào đoạn cuối ( Or FCU_AHU cuối ) . TRong trường hợp áp lực nước trong đường ống >= cài đặt ( Or t0 <= t cài đặt ) thì van 3 ngã sẽ mở ( By pass)
 
Bên trên