Theo Herot nghĩ trước hết nên thảo luận về tính toán hệ thống thông gió tăng áp cầu thang trước đã nhé.
Một số vấn đề cần lưu ý trong tiêu chuẩn Singapore CP-13 như sau:
1. Khi công trình cao ốc cháy thì tính toán cho 3 cửa mở đồng thời.
2. Áp trong lồng thang duy trì khi các cửa đều đóng là 20-50 Pa ( thường chọn 50Pa cho chắc ăn)
3. Áp lực cửa mở không quá 110 N.
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

Tiêu chuẩn Việt Nam quy định tòa nhà từ 5 tầng trở lên thì phải có tăng áp cầu thang.
Bổ sung ý kiến của bác Herot.
Một số thông số cần biết khi tính tăng áp cầu thang.
1. Số tầng của tòa nhà.
2. Chiều cao của một tầng.
3. Diện tích bên ngòai của tòa nhà tầng điển hình.
4. Diện tích tường hố thang ( 1 tầng).
5. Hệ số thấm lọt không khí qua tường bao tòa nhà.
6. Hệ số thấm lọt không khí qua tường hố thang.
7. Diện tích khe hở của cửa ( 1 tầng).
8. Nhiệt độ không khí bên ngoài hố thang.
9. Nhiệt độ bên trong hố thang.
10. Chênh lệch áp suất tối đa khi tất cả các cửa đóng.
...
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

Mình cũng đang tìm hiểu vụ này , các pác có ý kiến gì về vị trí đặt quạt hay có yêu cầu đặc biệt gì cho quạt tạo áp ko ( chống cháy , nổ chẳng hạn hay có dùng dây đai ko)?
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

Cám ơn các Pac nhiều, mình gãi đúng chỗ ngứa rồi đây :laugh:.Trước đây Pác Trần Duy Thạch có cho tui 1 tài liệu về tính toán tăng áp cầu thang nhưng nói có 4 cửa đồng thời mở ? và theo sếp tui nói có 3 cửa (cửa tầng cháy, cửa tầng trên tầng cháy, cửa tầng dưới tầng cháy)????? :blink: như vậy ai đúng? ai đúng?
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

nhingiku viết:
Cám ơn các Pac nhiều, mình gãi đúng chỗ ngứa rồi đây :laugh:.Trước đây Pác Trần Duy Thạch có cho tui 1 tài liệu về tính toán tăng áp cầu thang nhưng nói có 4 cửa đồng thời mở ? và theo sếp tui nói có 3 cửa (cửa tầng cháy, cửa tầng trên tầng cháy, cửa tầng dưới tầng cháy)????? :blink: như vậy ai đúng? ai đúng?

Tính toán thông thường thì trong các tài liệu nói là có 3 cửa mở đồng thời khi xảy ra sự cố, (cửa tầng cháy, cửa tầng trên tầng cháy, cửa tầng trệt để người ta còn có đường mà chạy ra ngoài chứ). Các tiêu chuẩn quy định khi các cửa đều đóng thì áp trong buồng thang từ 20-50Pa, khi các cửa mở thì 10Pa.
Tính toán lưu lượng cho lồng thang theo nguyên lý thế này được không các bác ???: khi 3 cửa mở thì lưu lượng gió đi qua 3 cửa mở này với vận tốc gió 1m/s, tiết diện cửa mở ta có thì biết ngay lưu lượng qua các cửa này + lưu lượng gió rò qua khe hở ở các cửa còn lại ( khe hở các cửa này có thể tham khảo tiêu chuẩn BS 5588-4 thì phải).
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/Testing_staircase_pressurization.pdf Gui moi nguoi,
Toi gui kem theo day tai lieu huong dan T&C cho dieu ap cau thang bo theo tchuan Uc (hoan toan giong voi CP13 Singapore). Luu y la phai la cua mot canh dong tu dong bang "door closure", kich thuoc cua chi khoang 900x2100, luc day tren tay nam cua khong duoc vuot qua 110N (tuong duong 11kg), de mot em nho van co the day cua vao cau thang bo. Luc day tren tay nam cua se lon qua neu nhu dien tich cua tang nhieu qua. Ap luc long thang duy tri khoang 30-50pa la hop ly, neu cao qua thi se rat kho day cua. Minh thay co ban noi rang khi mo cua can duy tri ap luc khoang 10pa (hinh nhu tcvn ve nha cao tang cung noi nhu vay, nhung thuc te khong dung dau. Khi da mo cua thi se khong the duy tri duoc ap suat long thang)
Hy vong moi nguoi se hieu duoc ro hon yeu cau cua he thong bang cach xem phuong phap t&c.
Than
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

cha`o ca\'c ba\'c!
Nếu thật sự trước đây mình chuyển cho bạn tài liệu mà có 4 cửa đồng thời mở thì cho mình xin lổi. có thể lỗi do khâu đánh máy.
Nay mình xin đính chính lại là 3 cửa mở đồng thời nhé!
Thân chào
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

Điều áp cầu thang
Yêu cầu chung:
Theo tiêu chuẩn Việt Nam: khi tạo chênh áp giữa cầu thang thoát hiểm và sảnh ngoài phải lớn hơn 20Pa. Mục đích khi có sự cố cháy xảy ra, khói không được tụ lại trong lồng thang thoát hiểm. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát hiểm.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Mức tạo áp:
Khi tất cả cửa vào thang được đóng, gió cấp phải đủ để duy trì độ chênh lệch áp suất sau đây:
Khu vực chỉ định Chênh lệch áp suất cần được duy trì
Toàn bộ cầu thang 50 Pa 10%
- Hệ thống này được áp dụng cho thang thoát hiểm, việc tạo áp sẽ thực hiện bằng quạt li tâm đặt trên mái. Quạt này sẽ cấp khí tạo áp thông qua gen điều áp, phân phối tới mỗi tầng nhờ miệng gió.
- Vận tốc thoát gió là 0,75 m/s khi cửa thang thoát hiểm được mở đồng thời cửa ở tầng liền kề, hai cửa cuối cùng ở tầng trệt mở và tất cả các cửa còn lại của thang điều áp ở tất cả các tầng khác đều được đóng.
- Lực mở cửa không lớn hơn 110N
- Tất cả cáp cấp nguồn và điều khiển đều phải sử dụng cáp chống cháy.
- Nguồn điện cấp cho quạt điều áp sẽ là nguồn ưu tiên.
- Mối khu vực điều áp cần cung cấp đường thoát gió để tránh trường hợp quá áp.
- Sự vận hành của tất cả hệ thống điều áp sẽ được điều khiển trực tiếp từ tủ báo cháy tự động bất cứ khi nào có tín hiệu báo “cháy” từ trung tâm báo cháy. Nút nhấn khẩn cấp để khởi động hệ thống điều áp được lắp đặt không quá 1m tính từ cửa ra vào cầu thang, bên ngoài lồng thang. Hệ thống không được ngừng trừ khi có chế độ ngắt bằng tay.
- Mỗi hệ thống sẽ được cung cấp công tắc điều khiển on / off ở tủ điều khiển chữa cháy chính.
Tính toán hệ thống:
Điều kiện tính toán:
Vận tốc khi cửa mở (V- m/s): 0.75
Diện tích cửa hữu dụng (A- m2) 1.54
Số cửa mở(n) 4
Số tầng m(1 tầng hầm)- mỗi tầng 2 cửa.
a. Công thức:
Qsdo(m3/s) = AxVxn + 0.83 x (mx2-n)Alex
Ql(m3/s)=0.83xAlexmx2x
Qs(m3/s)=Qlx1.5
Với
Qsdo: lưu lượng gió khi chênh áp 10 Pa(lúc 2 cửa mở đồng thời và 2 cửa tầng trệt được mở.
Ql: lưu lượng gió tính toán khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng)
Qs: lưu lượng gió thiết kế khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng)
Ale diện tích khe cửa- 0.01m2 theo tiêu chuẩn BS EN 12101-6-2005
Q: chọn lưu lượng điều áp ( chọn giá trị lớn nhất giữa Qs và Qsdo)
b. Kết quả:
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

4 cửa mở hay 3 cửa mở tùy cấu tạo thang thoát hiểm. nếu thang kép sẽ có 4 cửa. Thang thoát hiểm đơn sẽ có 3 cửa mở đông thời.
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

Kinh nghiem cua minh cho thay khong the duy tri duoc ap luc 10pa (ke ca 3-5 pa) khi mo bat ky cua nao. Dieu nay cung de hieu khi ban T&C mot phong sach.
Do vay, ve co ban, luu luong gio se bang tong luu luong qua 3 cua mo, con phan qua khe cac cua con lai khong dang ke vi khi do hau nhu khong co ap trong long thang.
Truoc day minh co tieu chuan BSI 5588 nhung gio vat dau chua thay, khi nao co minh se pót len de cac ban tham khao.
Than
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

Theo minh, co mot vai van de can phai xem xet ky hon:
1. Thong tin ve 4 cua mo.
2. Tai sao lai co Qsdo (khi co 2 cua tang tret mo)? Thong thuong chi co mot cua tang tret va 2 cua bat ky tren tang, khong nhat thiêt phai tang lien ke.
3. Thong tin cua ban ve Ql va Qs la nhu nhau? Tai sao vay?
Neu co the, ban pót thong tin goc len de moi nguoi cung xem va trao doi.
Than
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

Tiêu chuân Bs 5588 la sưa rôi. Bây gio tiêu chuân BS En 12101 thay thê cho Bs 5588.
Mình có gởi cho bác Herot. Bạn liên hệ Bác ấy để lấy nhé. Còn cửa tầng trệt tại sao 2 cửa mở: vì người ta thiết kế thang kép. nếu cần mình sẽ gởi drawing cho bạn.
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

Sao vuthao21 ko post lên cho anh em tham khảo mà lại chuyển qua Herot chi cho phiền vây ta. Mà chuyển rồi cũng chẳng thấy Herot post lên cho anh em nữa.
Trong công thức tính của BS 5588 cũng chẳng hề thấy đề cập đến vấn đề có mấy cửa mở, vậy các bạn sử dụng công thức có tính cửa mở là của thằng tiêu chuẩn nào?? Hiện giờ Y thiết kế thì cũng dựa vào 1 công thức, nhưng thiệt tình cũng chẳng biết nó là tiêu chuẩn nào nữa !!!, nó vừa vừa giống BS, vừa giống ASHREA !!! nhưng nó lại khác 2 tiêu chuẩn trên ở chỗ là nó tính có 2 cửa mở !! 1 cửa cho tầng cháy và 1 cửa cho tầng trệt, vận tốc gió 1 m/s. Y sử dụng công thức này để kiểm tra các bản vẽ tham khảo mà Y có đc thì cũng thấy cũng chính xác.
@All: bạn nào có bản vẽ nguyên lý của tăng áp thang post lên cho a e tính toán và so sánh thử nhá. ( bản vẽ nguyên lý này Y có, nhưng nhạy cảm nên ko dám post lên cho a e coi. Thông cảm)
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

Cái này mình chỉ có chút hiểu biết vậy thôi. Vì đây là diễn đàng mà. Bạn Phải tự nổ lực đi chứ. Phải nổ lực bản thân bạn ạ. Chứ không phải cái gì cũng chỉ tận tay.
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

NSE2008 viết:
Theo minh, co mot vai van de can phai xem xet ky hon:
1. Thong tin ve 4 cua mo.
2. Tai sao lai co Qsdo (khi co 2 cua tang tret mo)? Thong thuong chi co mot cua tang tret va 2 cua bat ky tren tang, khong nhat thiêt phai tang lien ke.
3. Thong tin cua ban ve Ql va Qs la nhu nhau? Tai sao vay?
Neu co the, ban pót thong tin goc len de moi nguoi cung xem va trao doi.
Than
Nếu bạn xem kỹ sẽ thấy Qs và Ql khác nhau đấy.
Qs chỉ tính khi tất cả cửa đều đóng lúc này chênh áp 50Pa.
Ql chỉ tính cho trường hợp khi mở cửa thì chênh áp chỉ còn 10Pa.
Trong đó các tầng mớ cửa bao gồm: cửa final exit (thường ở tầng trệt), tầng có cháy và một tầng liền kề.
Mong các bạn trao đổi thêm.
Chào thân ái và đoàn kết
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

yore viết:
Sao vuthao21 ko post lên cho anh em tham khảo mà lại chuyển qua Herot chi cho phiền vây ta. Mà chuyển rồi cũng chẳng thấy Herot post lên cho anh em nữa.
Trong công thức tính của BS 5588 cũng chẳng hề thấy đề cập đến vấn đề có mấy cửa mở, vậy các bạn sử dụng công thức có tính cửa mở là của thằng tiêu chuẩn nào?? Hiện giờ Y thiết kế thì cũng dựa vào 1 công thức, nhưng thiệt tình cũng chẳng biết nó là tiêu chuẩn nào nữa !!!, nó vừa vừa giống BS, vừa giống ASHREA !!! nhưng nó lại khác 2 tiêu chuẩn trên ở chỗ là nó tính có 2 cửa mở !! 1 cửa cho tầng cháy và 1 cửa cho tầng trệt, vận tốc gió 1 m/s. Y sử dụng công thức này để kiểm tra các bản vẽ tham khảo mà Y có đc thì cũng thấy cũng chính xác.
@All: bạn nào có bản vẽ nguyên lý của tăng áp thang post lên cho a e tính toán và so sánh thử nhá. ( bản vẽ nguyên lý này Y có, nhưng nhạy cảm nên ko dám post lên cho a e coi. Thông cảm)

Hì, bác Y nóng tính quá, mấy bữa nay Herot chưa gửi file của bác vuthao lên mà bác đã nhắc rùi :laugh: .
Gử
 