tăng áp cầu thang

Ðề: tăng áp cầu thang

Đây là một sơ đồ thiết kế hệ thống tăng áp cầu thang, cho một tòa nhà cao tầng. Mình có đôi chút không hiểu sao người ta lại bố chí 2 quạt tăng áp khác nhau về cột áp cho một trục. Liệu bố trí như vậy có hợp lý hay không, mọi người cho ý kiến nhé. Mình biết bố trí như vậy là để tăng lưu lượng, nhưng việc cột áp hai quạt chênh nhau vậy liệu có vấn đề ko?
Đây là sơ đồ hệ thống: http://www.mediafire.com/?47p5eb14qir8abb
 
Ðề: tăng áp cầu thang

Đây là một sơ đồ thiết kế hệ thống tăng áp cầu thang, cho một tòa nhà cao tầng. Mình có đôi chút không hiểu sao người ta lại bố chí 2 quạt tăng áp khác nhau về cột áp cho một trục. Liệu bố trí như vậy có hợp lý hay không, mọi người cho ý kiến nhé. Mình biết bố trí như vậy là để tăng lưu lượng, nhưng việc cột áp hai quạt chênh nhau vậy liệu có vấn đề ko?
Đây là sơ đồ hệ thống: http://www.mediafire.com/?47p5eb14qir8abb

Nếu Bác có yêu cầu chất liệu chống cháy cho hệ ống gió liên hệ Em nhé.
Bên Em cấp sơn chống cháy cho hệ ống gió...
 
Ðề: tăng áp cầu thang

Đây là một sơ đồ thiết kế hệ thống tăng áp cầu thang, cho một tòa nhà cao tầng. Mình có đôi chút không hiểu sao người ta lại bố chí 2 quạt tăng áp khác nhau về cột áp cho một trục. Liệu bố trí như vậy có hợp lý hay không, mọi người cho ý kiến nhé. Mình biết bố trí như vậy là để tăng lưu lượng, nhưng việc cột áp hai quạt chênh nhau vậy liệu có vấn đề ko?
Đây là sơ đồ hệ thống: http://www.mediafire.com/?47p5eb14qir8abb

Nhìn vào cái sơ đồ của bạn, mình tạm hiểu:
- Quạt gió lưu lượng thấp, cột áp thấp: hoạt động liên tục.
- Quạt gió lưu lượng cao, áp suất cao: hoạt động khi có tín hiệu báo cháy từ các thiết bị cảm biến; thông qua hệ thống điều khiển Controller sẽ tác động chạy quạt này.
Như vậy việc bố trí 2 quạt có lưu lượng, cột áp khác nhau cho mỗi trục là điều dễ hiểu.
 
Ðề: tăng áp cầu thang

Nhìn vào cái sơ đồ của bạn, mình tạm hiểu:
- Quạt gió lưu lượng thấp, cột áp thấp: hoạt động liên tục.
- Quạt gió lưu lượng cao, áp suất cao: hoạt động khi có tín hiệu báo cháy từ các thiết bị cảm biến; thông qua hệ thống điều khiển Controller sẽ tác động chạy quạt này.
Như vậy việc bố trí 2 quạt có lưu lượng, cột áp khác nhau cho mỗi trục là điều dễ hiểu.
Vấn đề đây là hệ thống tăng áp, chẳng lẽ quạt kia đóng vai trò cấp khí tươi cho trục thang thoát hiểm! Hay quạt inverter kia sẽ chạy theo tín hiệu áp suất trong khoang thang nhỉ, để điều chỉnh đạt được lưu lượng và áp cần thiết trong khoang thang??????????:D
 
Ðề: tăng áp cầu thang

Hi Bác Vĩnh,

Cái schematic nó nói rõ mà,
Thiết kế ở đây tận dụng trục ống tăng áp cầu thang và cấp gió tươi chung nhau ( có lẽ do thiếu không gian lắp đặt or tận dụng chi phí đầu tư).
Nên có sử dụng 2 van 1 chiều ngăn gió ngược ở đó mà.
^^
ở đây có sự khác nhau về Lưu lượng và cột áp do:
+ Lưu lượng tăng áp cao, cùng tiết diện vận tốc lớn dẫn tới tổn thất áp suất qua hệ thống cao hơn,
+ Không gian chỉ cần 2850 l/s cấp gió tươi là đủ.
Lưu lượng nhỏ > Vận tốc nhỏ > cột áp bé.

^^ Bác đang làm công trình nào đó. Khi nào a e đi uống nước nhỉ, lâu ko gặp ai lớp mình. ^^
Em đang làm trên Lê Duẩn.
 
Ðề: tăng áp cầu thang

Hi Bác Vĩnh,

Cái schematic nó nói rõ mà,
Thiết kế ở đây tận dụng trục ống tăng áp cầu thang và cấp gió tươi chung nhau ( có lẽ do thiếu không gian lắp đặt or tận dụng chi phí đầu tư).
Nên có sử dụng 2 van 1 chiều ngăn gió ngược ở đó mà.
^^
ở đây có sự khác nhau về Lưu lượng và cột áp do:
+ Lưu lượng tăng áp cao, cùng tiết diện vận tốc lớn dẫn tới tổn thất áp suất qua hệ thống cao hơn,
+ Không gian chỉ cần 2850 l/s cấp gió tươi là đủ.
Lưu lượng nhỏ > Vận tốc nhỏ > cột áp bé.

^^ Bác đang làm công trình nào đó. Khi nào a e đi uống nước nhỉ, lâu ko gặp ai lớp mình. ^^
Em đang làm trên Lê Duẩn.
Hôm nọ anh mail cho chú mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả, làm công trình nào ở lê Duẩn thể, hôm nào anh qua uống nước. Ồ nếu nó cấp tươi cho hố thang thì dễ hiểu:(:(:(
 
Re: Ðề: tăng áp cầu thang

Tình hình là mình đã up file file excel tính toán lại rồi và Tiêu chuẩn BS cho mọi nguời tham khảo và tìm hiểu.
Xem bài viết đầu tiên

Sao file excel anh gửi em dowload được nhỉ, nếu có thể anh gửi lại cho em qua email [email protected]. Em mới tìm hiểu về hệ thống này có gì nhờ anh giúp đỡ thêm cho em với ạh.
 
Re: Ðề: tăng áp cầu thang

Nếu ở đó mình dùng luôn 1 quạt 2 tốc độ được không anh? Khỏi tốn diện tích lắp đặt mà vẫn đảm bảo tăng cấp gió tươi lúc bình thường và tăng áp lúc cháy ?
Nhìn vào cái sơ đồ của bạn, mình tạm hiểu:
- Quạt gió lưu lượng thấp, cột áp thấp: hoạt động liên tục.
- Quạt gió lưu lượng cao, áp suất cao: hoạt động khi có tín hiệu báo cháy từ các thiết bị cảm biến; thông qua hệ thống điều khiển Controller sẽ tác động chạy quạt này.
Như vậy việc bố trí 2 quạt có lưu lượng, cột áp khác nhau cho mỗi trục là điều dễ hiểu.
 