Tẩy Chiller

chuongvuhong

Thành Viên [LV 0]
Em cần các bác giúp em một vấn đề liên quan đến tẩy chiller.
Em đang định tẩy hệ thống chiller, nhưng hệ thống lại đang hoạt động mà không dừng lại được để tẩy.
Các bác cho em hỏi có cách nào tẩy chiller mà hệ thống vẫn đang hoạt động không?
Nếu vẫn để hệ thống hoạt động mà bơm hóa chất tẩy vào (axit và chất tẩy dầu mỡ..) liệu có được không?
Rất mong các bác ra tay tư vấn cho em
Xim được cảm ơn trước
 
Ðề: Tẩy Chiller

Em cần các bác giúp em một vấn đề liên quan đến tẩy chiller.
Em đang định tẩy hệ thống chiller, nhưng hệ thống lại đang hoạt động mà không dừng lại được để tẩy.
Các bác cho em hỏi có cách nào tẩy chiller mà hệ thống vẫn đang hoạt động không?
Nếu vẫn để hệ thống hoạt động mà bơm hóa chất tẩy vào (axit và chất tẩy dầu mỡ..) liệu có được không?
Rất mong các bác ra tay tư vấn cho em
Xim được cảm ơn trước

như vậy không được bác ạ.
tẩy chil tức là phải thay nước. vậy nếu đang họat động thì sao thay được nước.
bác bảo các ông chủ nghĩ lại đi, muốn bảo trì máy hay là muốn vứt bỏ máy vậy chứ ?
^:)^
 
Ðề: Tẩy Chiller

Lúc nào bác cần van cho hệ chiller thì liên hệ e nhé. Bên e chuyên cung cấp các loại van của G7, giá tốt, chất lượng đảm bảo.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình
31C ngõ 131 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Website: www.lebinh.vn
Skype/Yahoo: mitnickvn
Email: [email protected]
Mobile: 0914.513.628
Lê Văn Hòa - Phòng Kinh doanh

Người ta đang hỏi về vấn đề gì mà nhảy vào quảng cáo hả chú em. Muốn QC thì làm riêng một topic nhé.
 
Ðề: Tẩy Chiller

Rất cám ơn bác, thực ra thì hệ thống của mình mới chạy khoảng 06 tháng thôi, cáu cặn thì chắc là không có, bản chất là vệ sinh đường ống thì đúng hơn (do trước đây lúc lắp đặt đã làm không tốt vấn dề này), hiện tại đường ống cũng bị ăn mòn tí chút thôi, em muốn vệ sinh sạch sẽ sau đó thay nước rồi châm hóa chất chống ăn mòn cho hệ thống, vậy theo bác mình có thể có cách nào làm được không? Tks bác
 
Ðề: Tẩy Chiller

xin trich dẫn với bạn hai khách sạn tại hn: GRAND PLAZA & CROWNE PLAZA vừa mới hoạt động được 1 năm thì chiller "ốm". nn đều do việc k sử lý nước giải nhiệt.
tại GRand đã phải "mổ" chiller vệ sinh condenser do cáu cặn canxi
tại crowne không chỉ bẩn ở chiller mà còn ở trên đường ống do ban đầu xây dựng sử dụng nước máy giếng khoan đưa vào.
Toà nhà từ khi hoàn thiện đến khi đi vào hoạt động tối thiểu cũng phải mất một năm trong quá trình chạy vận hành đến khi vào hoạt động chính thức ++ với 6 tháng sau hoạt động mà không được xử lý nước, thì sự cố có xảy ra la điều không tránh khỏi.
Bạn nên dừng hoạt động xử lý triệt để canxi rồi thay nước và xử lý nước.
 
Ðề: Tẩy Chiller

Rất cám ơn bác, thực ra thì hệ thống của mình mới chạy khoảng 06 tháng thôi, cáu cặn thì chắc là không có, bản chất là vệ sinh đường ống thì đúng hơn (do trước đây lúc lắp đặt đã làm không tốt vấn dề này), hiện tại đường ống cũng bị ăn mòn tí chút thôi, em muốn vệ sinh sạch sẽ sau đó thay nước rồi châm hóa chất chống ăn mòn cho hệ thống, vậy theo bác mình có thể có cách nào làm được không? Tks bác

6 tháng thì chưa thấy vấn đề gì lớn đâu! Chắc bạn nghe mấy tên bán chất tẩy rửa tổng hợp cho chiller hù nên sợ đó thôi!!! Theo mình thì bạn nên ghi chép các thông số sau: áp lực hút (suction), áp lực đẩy (dícharge), và áp lực dầu (oil). Việc ghi chép này sẽ cho bạn biết được chiller hoạt động bình thường hay không. Khi dàn bốc hơi bẩn, trao đổi nhiệt giữa gas và nước kém, chiller sẽ chạy rất nhiều, dẫn đến bôi chơn nhiều hơn, áp lực dầu sẽ tăng lên. Khi đó không cách nào khác là phải dừng máy và bảo trì dàn bốc hơi bằng cách thông ống của dàn. Hóa chất tảy rửa theo mình thấy không hiệu quả lắm.
Nếu chiller của bạn dùng quạt tháp để giải nhiệt bình ngưng thì theo dõi độ bẩn của tháp. Chỉ cần nhìn rong rêu bám trên tháp là bạn biết lúc nào cần bảo trì rồi! Nếu quạt tháp giải nhiệt không tốt, bình ngưng sẽ trao đổi nhiệt thấp và do đó áp lực đẩy sẽ tăng lên. Như thế nếu theo dõi áp lực đẩy kết hợp theo dõi dàn giải nhiệt (nếu máy là giải nhiệt gió) hay quạt tháp nếu máy là giải nhiệt nước thì bạn sẽ biết phải làm gì rồi.
Cần lưu ý là không dùng nước giếng khoan cho nước lạnh lẫn nước giải nhiệt bạn nhé! Độ phèn của nước giếng sẽ là tắc các ống nước lạnh cũng như ống giải nhiệt và khi đó bạn sẽ mệt mỏi về chiller đó!!!
Còn đã bảo trì đại tu thì phải ngừng máy thôi!!! Con người làm việc cũng phải có thời gian đi ngủ! Máy làm việc nhiều thì cũng phải đại tu! Chứ không thì sẽ phải bỏ tiền ra mua máy mới để thay thế thôi!!!
 
Ðề: Tẩy Chiller

6 tháng thì chưa thấy vấn đề gì lớn đâu! Chắc bạn nghe mấy tên bán chất tẩy rửa tổng hợp cho chiller hù nên sợ đó thôi!!! Theo mình thì bạn nên ghi chép các thông số sau: áp lực hút (suction), áp lực đẩy (dícharge), và áp lực dầu (oil). Việc ghi chép này sẽ cho bạn biết được chiller hoạt động bình thường hay không. Khi dàn bốc hơi bẩn, trao đổi nhiệt giữa gas và nước kém, chiller sẽ chạy rất nhiều, dẫn đến bôi chơn nhiều hơn, áp lực dầu sẽ tăng lên. Khi đó không cách nào khác là phải dừng máy và bảo trì dàn bốc hơi bằng cách thông ống của dàn. Hóa chất tảy rửa theo mình thấy không hiệu quả lắm.
Nếu chiller của bạn dùng quạt tháp để giải nhiệt bình ngưng thì theo dõi độ bẩn của tháp. Chỉ cần nhìn rong rêu bám trên tháp là bạn biết lúc nào cần bảo trì rồi! Nếu quạt tháp giải nhiệt không tốt, bình ngưng sẽ trao đổi nhiệt thấp và do đó áp lực đẩy sẽ tăng lên. Như thế nếu theo dõi áp lực đẩy kết hợp theo dõi dàn giải nhiệt (nếu máy là giải nhiệt gió) hay quạt tháp nếu máy là giải nhiệt nước thì bạn sẽ biết phải làm gì rồi.
Cần lưu ý là không dùng nước giếng khoan cho nước lạnh lẫn nước giải nhiệt bạn nhé! Độ phèn của nước giếng sẽ là tắc các ống nước lạnh cũng như ống giải nhiệt và khi đó bạn sẽ mệt mỏi về chiller đó!!!
Còn đã bảo trì đại tu thì phải ngừng máy thôi!!! Con người làm việc cũng phải có thời gian đi ngủ! Máy làm việc nhiều thì cũng phải đại tu! Chứ không thì sẽ phải bỏ tiền ra mua máy mới để thay thế thôi!!!
có Bác nào sử dụng thiết bị khử cáu cặn tự động cho cooling tower và chiller?chia sẽ kinh nghiệm xem có hiệu quả không?mong mọi người dành thời gian chia sẽ nhé.vì thấy quảng cáo trên mạng là nếu lắp vào thì không cần tẩy chiller
thanks
 
Ðề: Tẩy Chiller

Bạn liên hệ với cty Long Trường Vũ (Mr Vũ - 0913.711.499)
có bán loại hóa chất châm tự động vào hệ thống.
Hệ thống vẫn hoạt động bình thường không cần dừng.
 
Ðề: Tẩy Chiller

Cty bạn ở đâu, có nhu cầu thực tế call bên mình. Xữ lý xong máy vẫn đảm bảo duy trì 24/24
 
Ðề: Tẩy Chiller

Chào ca nhà!
Nghe mọi người trao đổi về Chiller. Mình cũng làm về Chiller lên chia sẻ với anh em để mọi người cùng trao đổi & học hỏi.
Các Chiller chạy 6 tháng đến 1 năm thường hay gặp nhưng lỗi báo quá áp. Nguyên nhân là do bình ngưng của Chiller không giải nhiệt được vì cáu cặn bám nhiều.
Để giải quyết vấn đề chúng ta phải tẩy rửa cáu cặn cho bình Ngưng của Chiller.
Có hai phương pháp tẩy rửa.
Phương pháp 1 Tẩy OFFLINE
Xác định lượng cáu cặn trong bình ngưng. Dự tính lượng hoá chất cần dùng, thời gian chạy.
ưu điểm hiệu quả cao.
Nhược điểm. Phải dừng hệ thống Chiller trong 1 khoảng thơi gian để tẩy rửa
Phương pháp tẩy ONLINE
Xác định khối lượng nước trong hệ thống. Dự đoán lượng cáu cặn trong hệ thống băng cách xác định thành phần của nước dùng cho hệ thống.
ưu điểm Đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động bình thường
Nhươc điểm: Thơi giam theo dõi lâu. Giá thành đắt.
Mong mọi người đóng góp và cho ý kiến
 

Đính kèm

  • P1070973.jpg
    P1070973.jpg
    98.4 KB · Xem: 129
  • P1070964.jpg
    P1070964.jpg
    83.5 KB · Xem: 131
  • P1080049.jpg
    P1080049.jpg
    114.9 KB · Xem: 147
Em cần các bác giúp em một vấn đề liên quan đến tẩy chiller.
Em đang định tẩy hệ thống chiller, nhưng hệ thống lại đang hoạt động mà không dừng lại được để tẩy.
Các bác cho em hỏi có cách nào tẩy chiller mà hệ thống vẫn đang hoạt động không?
Nếu vẫn để hệ thống hoạt động mà bơm hóa chất tẩy vào (axit và chất tẩy dầu mỡ..) liệu có được không?
Rất mong các bác ra tay tư vấn cho em
Xim được cảm ơn trước
Bạn dùng hóa chất tẩy cặn Dynamic descaler nhé. Máy vẫn chạy bình thường trong quá trình tẩy cặn nhờ chạy tuần hoàn. Tham khảo thêm thông tại:
http://eurotech.vn/dynamic-descaler-152.html
liên hệ : 0905656768 để được tứ vấn rõ hơn nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên mình hiện tại cung cấp hệ thống CQM của Israel, dùng để tẩy rửa hệ thống chiller mà không cần phải dừng hoạt động của chiller.
Mọi thông tin liên hệ với mình qua email: [email protected]
Thanks
 
Chào mọi người,
Bên mình đang cung cấp thiết bị ScaleBlaster - Mỹ, chống cáu cặn đóng bám, ăn mòn và diệt khuẩn, vi sinh vật cho hệ thống Chillers / Cooling Towers mà không dùng hoá chất hay dừng hệ thống.
Website: www.aquanmore.com
Email: [email protected]
Phone: 0942 777 117 - Mr. Dương
 
Chào tất cả các anh/chị.

Liên quan đến xử lý cáu cặn mảng bám trong hệ thống chiller, máy nén khí, cooling tower , boiler bên em có công nghệ Điện từ trường phức hợp. Đảm bảo khẳng định chất lượng và hiệu quả cho hệ thống , trường hợp sau lắp đặt thử nghiệm 03 tháng ( so sánh giữa hiện trạng trước- sau lắp đặt , nghiệm thu đo đạc và thực nghiệm quan sát ) hệ thống xử lý cáu cặn không làm được như cam kết, bên em hoàn trả tiền cọc thanh toán các bác nhé.

ScaleTech - Xử lý cáu cặn bằng công nghệ điện từ trường của Hoa Kỳ.

- Tẩy rửa cáu cặn, rêu tảo, vi sinh vật cho nồi hơi, máy nén khí, tháp giải nhiệt, máy ép nhựa, hệ thống đường ống,...
- Hoàn toàn không dùng hóa chất, không làm ô nhiễm môi trường, không gây ăn mòn thiết bị
- Đầu tư 1 lần, không phải hoàn nguyên, linh kiện nhập từ Mỹ và Đức, bảo hành dài hạn
- Lắp đặt nhanh chóng, không làm gián đoạn hoạt động của nhà máy
- Chứng chỉ Quatest; Phát sóng trên Đài Truyền hình Quân đội (QPVN)

Liên hệ: Hotline: 091.849.1189. Website: xulycaucan247.com

Xử lý cáu cặn cho máy Chiller tại khách sạn Metropole Hà Nội
 
Back
Bên trên