Sau đây chúng tôi xin chia sẻ quy trình tẩy rửa lò hơi để đảm bảo sạch cặn và an toàn cho lò hơi. Hóa chất tẩy rửa lò hơi được sử dụng là hóa chất Descaler có xuất xứ từ Singapore. Đây là chế phẩm sinh học nên quá trình tẩy rửa cặn lò hơi rất an toàn, hóa chất tự phân hủy sinh học.
Quy trình và nhân viên thực hiện:
a. Tiến độ thực hiện: Tổng tiến độ thực hiện trong 02 ngày.
b. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Kiểm tra hệ thống trước khi tẩy rửa: van, khóa, đầu ra, đầu vào… .
Bước 2: Cô lập hệ thống, đóng van chặn đầu vào, đầu ra của hệ thống đường ống với lò hơi.
Bước 3: Xả khoảng 30% lượng nước trong hệ thống.
Bước 4: Kết nối cấp hóa chất tẩy rửa Descaler (xin viết vào một bài gần nhất về mô tả kĩ thuật) vào hệ thống.
Hệ thống cấp hoá chất bao gồm:
- Thùng chứa hóa chất.
- Bơm cấp hoá chất.
- Hoá chất tẩy cáu cặn, bùn lắng Descaler
Bước 5: Chạy tuần hoàn hoá chất làm bong cáu cặn, bùn lắng lâu ngày trong đường ống bằng Descaler với nồng độ khoảng 30%.
Bước 6: Gia nhiệt và ủ lò
Bước 7:Sau khi phản ứng hết cáu cặn trong đường ống thì dừng lại. Xả cáu cặn ra khỏi hệ thống theo đường xả đáy rồi tiến hành cấp nước sạch và xả lại thêm 1-2 lần nữa.
Bước 8: Lắp đặt trả lại hệ thống như hiện trạng ban đầu.
c. An toàn lao động.
- Nhân viên, vật tư thiết bị thi công phải được đăng ký.
- Tất cả nhân viên thực hiện đều phải có trang phục bảo hộ lao động cần thiết (gang tay cao su, giầy bảo hộ, mũ, khẩu trang…)
- Nhân viên chỉ được phép đi lại bên trong khu vực thi công mà chủ đầu tư cho phép.
- Khu vực sàn thi công phải được dải bạt và che chắn các thiết bị, máy móc cần thiết.
- Sau khi thi công tất cả mọi vị trí dính bẩn đều được khôi phục lại như hiện trạng ban đầu.
Có thắc mắc xin gửi tới
Tran Quang Hung(Mr.) - Sales Engineer of INEET
Address: 116 - Lo C, Dai Kim, Hoang Mai, Ha Noi
Mobile: 094 990 3996
Emal: [email protected] ; website: www.ineet.com.vn
Xin trân trọng cảm ơn!
Quy trình và nhân viên thực hiện:
a. Tiến độ thực hiện: Tổng tiến độ thực hiện trong 02 ngày.
b. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Kiểm tra hệ thống trước khi tẩy rửa: van, khóa, đầu ra, đầu vào… .
Bước 2: Cô lập hệ thống, đóng van chặn đầu vào, đầu ra của hệ thống đường ống với lò hơi.
Bước 3: Xả khoảng 30% lượng nước trong hệ thống.
Bước 4: Kết nối cấp hóa chất tẩy rửa Descaler (xin viết vào một bài gần nhất về mô tả kĩ thuật) vào hệ thống.
Hệ thống cấp hoá chất bao gồm:
- Thùng chứa hóa chất.
- Bơm cấp hoá chất.
- Hoá chất tẩy cáu cặn, bùn lắng Descaler
Bước 5: Chạy tuần hoàn hoá chất làm bong cáu cặn, bùn lắng lâu ngày trong đường ống bằng Descaler với nồng độ khoảng 30%.
Bước 6: Gia nhiệt và ủ lò
Bước 7:Sau khi phản ứng hết cáu cặn trong đường ống thì dừng lại. Xả cáu cặn ra khỏi hệ thống theo đường xả đáy rồi tiến hành cấp nước sạch và xả lại thêm 1-2 lần nữa.
Bước 8: Lắp đặt trả lại hệ thống như hiện trạng ban đầu.
c. An toàn lao động.
- Nhân viên, vật tư thiết bị thi công phải được đăng ký.
- Tất cả nhân viên thực hiện đều phải có trang phục bảo hộ lao động cần thiết (gang tay cao su, giầy bảo hộ, mũ, khẩu trang…)
- Nhân viên chỉ được phép đi lại bên trong khu vực thi công mà chủ đầu tư cho phép.
- Khu vực sàn thi công phải được dải bạt và che chắn các thiết bị, máy móc cần thiết.
- Sau khi thi công tất cả mọi vị trí dính bẩn đều được khôi phục lại như hiện trạng ban đầu.