Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Đơn giản thôi Bạn. Đoạn ống đứng ngay khi vừa bơm ra khỏi Máy có tác dụng như cái Van 1 chiều chỉ cho Nước xả (có AS cao nhờ bơm) đi ra khỏi máy chứ không cho Nước từ Đường ống bên ngoài có AS thấp hoặc không có Áp (mà vì Lý do nào đó) dội ngược trở lại (qua đoạn ống đứng) vào lại trong Máy được!Khi lắp đặt hệ thống ống thoát nước ngưng cho Fcu loại có bơm nước ngưng thì luôn có 1 đoạn ống đứng trước khi kết nối vào đoạn ống có độ dốc, vậy tác dụng của đoạn ông đứng này là gì vậy các bácView attachment 38909
Bạn nói đúng. Mình đã dùng từ diễn đạt sai/ không chính xác. Đoạn ống đứng đầu ra không phải là cái Van 1 chiều. Mà chỉ là 1 cái Hàng rào Thế năng (Potential Barrier) để ngăn nước từ Mạch ống xả không thể chảy ngược vào trong Dàn lạnh. Cảm ơn Bạn.Bơm nước ngưng chỉ có tác dụng bơm nước lên cao, tăng thế năng để nước có thể chảy tự do theo độ dốc của ống thoát. Bơm này không có đủ dông suất để bơm nước từ máy đến điểm thoát cuối cùng đâu nhé. Do đó, đoạn ống thẳng đứng là bắt buộc để sử dụng đúng công năng của bơm (bơm nước lên cao).
Không phải do Cơ chế mồi Bạn nhé. Cơ chế mồi chỉ liên quan đến đường hút từ Bơm đến Vị trí hút (là máng nước Dàn lạnh). Đa số các Bơm xả nước đều nằm thấp hơn đáy máng nên lúc nào cũng hút được, nên không cần mồi Bạn nhétheo mình hiểu đơn giản vì bơm này không có cơ chế mồi, dễ bị E bơm nên cần đoạn thẳng đứng (tối đa là 700mm) để giữ và là cơ chế mồi nước cho bơm. Nếu máy có đường nước thoát độc lập thì không cần phải lắp đoạn thẳng đứng này (sẽ lắp giống như các dòng không bơm nước ngưng) đạt độ dốc 1% là được.
Rốt cuộc lại không hiểu ý bạn muốn nói gì?! Có 1 điều khẳng định với Bạn là Ý của Bạn mmq123 nói về Chức năng của Bơm xả, giống mọi Bơm khác là đúng: đó là nâng cao AS đầu xả lên 1 cấp (bằng Cột áp Bơm) so với đầu hút. Nhờ vậy mà nó (dòng nước xả) có thể vượt qua các Chướng ngại (gọi là Tổn thất áp, cả về Ma sát, lẫn cục bộ), mà nhất là vượt qua Thế năng của các đoạn phải tăng độ cao - giống như đoạn ống đứng ở ngay đầu ra của Bơm xả) suột dọc đường đi của Tuyến ống xả nước. Chỉ đơn giản có vậy thôi!. Bạn nhé.với lại sử dụng FCU có bơm thường là các hệ thống nhiều máy, có cơ chế gom các nhánh nước ngưng về chung một ống thoát, nên đoạn ống gom này dài hơn, độ dốc chênh lệch từ đầu nhánh đến cuối nhánh chênh lệch nhau nhiều, các máy ở đoạn đầu của nhánh sẽ có cao độ nước ngưng cao hơn các máy cuối, nên đoạn ống này cũng giúp nâng cao cao độ ống thoát của các máy đầu nhánh thoát nước ngưng chính, cũng giúp điều chỉnh cao độ thoát các nhánh còn lại của cả hệ thống. Còn việc không cho nước tràn ngược chỉ 1 phần vì phần việc tràn ngược này quyết định bởi độ dốc và các đoạn thoát khí (Air vent)
thế những model Daikin có dòng không bơm đó bạn, cùng công suất nhưng lại không có bơm?Rốt cuộc lại không hiểu ý bạn muốn nói gì?! Có 1 điều khẳng định với Bạn là Ý của Bạn mmq123 nói về Chức năng của Bơm xả, giống mọi Bơm khác là đúng: đó là nâng cao AS đầu xả lên 1 cấp (bằng Cột áp Bơm) so với đầu hút. Nhờ vậy mà nó (dòng nước xả) có thể vượt qua các Chướng ngại (gọi là Tổn thất áp, cả về Ma sát, lẫn cục bộ), mà nhất là vượt qua Thế năng của các đoạn phải tăng độ cao - giống như đoạn ống đứng ở ngay đầu ra của Bơm xả) suột dọc đường đi của Tuyến ống xả nước. Chỉ đơn giản có vậy thôi!. Bạn nhé.
bạn đã tháo ra xem chưa ạ? bơm là dạng bơm hút, khi đạt đến mức cần thoát sẽ nâng phao bơm và bơm chạy, hút nước khỏi máng, nếu máng dốc, ống thẳng thoát thẳng như các dòng không bơm thì máy có bơm hay không bơm đều không cần thiết ( máy có đường thoát riêng biệt)Không phải do Cơ chế mồi Bạn nhé. Cơ chế mồi chỉ liên quan đến đường hút từ Bơm đến Vị trí hút (là máng nước Dàn lạnh). Đa số các Bơm xả nước đều nằm thấp hơn đáy máng nên lúc nào cũng hút được, nên không cần mồi Bạn nhé
Bạn mở thử các Máy lạnh âm trần Cassette là điển hình nhất đấy. Bơm nó gắn ở du7oi1 của Mâm nước.thế những model Daikin có dòng không bơm đó bạn, cùng công suất nhưng lại không có bơm?
Với lại FCU nào lại có bơm dưới máng vậy bạn?
Bạn thử đem cái Bơm xả trong các Máy lạnh ra, đưa nó lên cao hơn mực nước của 1 cái Chậu nước bên ngoài thôi, khoảng 1-2m đi, xem nó có hút được không. là biết ngay. Theo mình loại Bơm xả trong Máy lạnh là Bơm nước rẻ tiền, nên cột áp hút không sâu. Nó không có khả năng hút "sâu" đâubạn đã tháo ra xem chưa ạ? bơm là dạng bơm hút, khi đạt đến mức cần thoát sẽ nâng phao bơm và bơm chạy, hút nước khỏi máng, nếu máng dốc, ống thẳng thoát thẳng như các dòng không bơm thì máy có bơm hay không bơm đều không cần thiết ( máy có đường thoát riêng biệt)
Trong Trường hợp nhiều Dàn lạnh cùng có Bơm mà cùng nối vào 1 Tuyến ống xả nước chung, thì Đoạn ống đứng để nâng cao Thế năng của Nước xả tại đầu ra mỗi máy (lên cao hơn 0.8m bằng Cột áp TK của Bơm) sẽ chính là Rào cản Thế năng không cho Nước xả (có thể có áp nhỏ) từ Đường xả chung dội ngược vào trong Dàn lạnh (khi Bơm dừng không chạy). Bạn ạ. Đoạn ống đứng (cao hơn Cột áp Bơm) chỉ là Giải phải Dự phòng chống Dội nước ngược vào trong Dàn lạnh thôi. Còn khi tất cả các Bơm đều chạy thì chẳng thể có chuyện dội ngược nước vào Dàn lạnh.còn nếu chung một hệ thoát khoảng 10-20 máy chung 1 nhánh thoát nước ngưng thì chẳng có ai dùng cái bơm thoát nước ngưng của máy để bơm thắng được các lực cản trở thoát nước của toàn tuyến cả, nó chỉ cần thắng được đoạn cao độ thoát đầu tiên (đoạn từ máy gom vào nhánh chính - cao khoảng 800mm cho máy đầu tiên) còn lại nước chảy tự nhiên. Bơm nước ngưng làm gì vượt qua các Chướng ngại (gọi là Tổn thất áp, cả về Ma sát, lẫn cục bộ) cái này, là ống thoát nhánh chính lo liệu (đó là độ dốc nhánh chính và kích thước đường ống thoát nhánh chính) bạn nhé.
Mình nói (Cột áp) Bơm nước xả giúp "vượt qua các Chướng ngại" là ý nói các VẬT CẢN tương đương với Tổn thất áp ở dạng Thế năng nhe. Phần này, nếu Bạn muốnTìm hiểu sâu hơn, hãy tìm đọc về Định luật và Phương trình Bernoulli cho các Dòng chảy Lưu chất nhe.còn nếu chung một hệ thoát khoảng 10-20 máy chung 1 nhánh thoát nước ngưng thì chẳng có ai dùng cái bơm thoát nước ngưng của máy để bơm thắng được các lực cản trở thoát nước của toàn tuyến cả, nó chỉ cần thắng được đoạn cao độ thoát đầu tiên (đoạn từ máy gom vào nhánh chính - cao khoảng 800mm cho máy đầu tiên) còn lại nước chảy tự nhiên. Bơm nước ngưng làm gì vượt qua các Chướng ngại (gọi là Tổn thất áp, cả về Ma sát, lẫn cục bộ) cái này, là ống thoát nhánh chính lo liệu (đó là độ dốc nhánh chính và kích thước đường ống thoát nhánh chính) bạn nhé.
tus đang hỏi tác dụng của đoạn ống đó, và giới hạn chiều cao đoạn ống đó là do các hãng yêu cầu ~ 800mm thôi. Bác lôi đống lý thuyết của bơm vào làm gì?Trong Trường hợp nhiều Dàn lạnh cùng có Bơm mà cùng nối vào 1 Tuyến ống xả nước chung, thì Đoạn ống đứng để nâng cao Thế năng của Nước xả tại đầu ra mỗi máy (lên cao hơn 0.8m bằng Cột áp TK của Bơm) sẽ chính là Rào cản Thế năng không cho Nước xả (có thể có áp nhỏ) từ Đường xả chung dội ngược vào trong Dàn lạnh (khi Bơm dừng không chạy). Bạn ạ. Đoạn ống đứng (cao hơn Cột áp Bơm) chỉ là Giải phải Dự phòng chống Dội nước ngược vào trong Dàn lạnh thôi. Còn khi tất cả các Bơm đều chạy thì chẳng thể có chuyện dội ngược nước vào Dàn lạnh.
Bơm nước ngưng FCU không cần mồi, nó thuộc kiểu tương tự như bơm chìm nước thải (submersible pump). Bơm đặt ở máng nước của điều hoà (đầu hút luôn ngập nước nên không bị air), nước trong máng dâng cao đủ để kích hoạt phao là bơm chạy.theo mình hiểu đơn giản vì bơm này không có cơ chế mồi, dễ bị E bơm nên cần đoạn thẳng đứng (tối đa là 700mm) để giữ và là cơ chế mồi nước cho bơm. Nếu máy có đường nước thoát độc lập thì không cần phải lắp đoạn thẳng đứng này (sẽ lắp giống như các dòng không bơm nước ngưng) đạt độ dốc 1% là được.