Chào các bạn,
Minh là thành viên mới trong diễn đàn và cũng là người mới chân ướt chân ráo vào ngành ĐHKK.
Hiện nay mình có thắc mắc về hệ thống VRF như sau:
các bạn có thể giúp minh giải thích tại sao các hãng Toshiba, Mitsubishi dàn nóng của họ sử dụng 100% máy nén biến tần (Inverter). Điều này có ưu điểm và nhược điểm gì?
Trong khi mình thấy VRV - Daikin chỉ sử dụng 1 đến 3 máy nén biến tần trong một tổ hợp dàn nóng. Điều này có ưu và nhược điểm gi?
Rất mong nhận được câu trả lời của các bạn có kinh nghiệm.
Chân thành cảm ơn.
 
Trả lời: Thắc mắc về máy ĐHKK trung tâm VRF

Chào bạn
Thực ra theo mình thì nếu sử dụng 100% inverter compressor thì có cái lợi là nó tạo ra một giải điều chỉnh năng suất rất lớn. Như vậy có thể tiết kiệm nhiều điện năng hơn. Tuy nhiên như vậy thì giá thành đầu tư ban đầu sẽ cao hơn nhiều so với các hãng chỉ sử dụng 1 cho đến 3 comp biến tần. Nếu chỉ sử dụng 1 hoặc một số comp biến tần trong hệ thống lạnh lớn thì chỉ có thể điều chỉnh năng suất lạnh trong một khoảng nào đó vì những khoảng khác thì Comp constant hoạt động.
- Theo minh được biết thì một chiếc Comp biến tần hiện nay giá thành gấp gần 10 lần so với một chiếc comp constant cùng năng suất. Do vậy mà chi phí sửa chữa sau khi hết hạn bảo hành là rất tốn kém ( Tuy nhiên nhà thiết kế cũng đảm bảo an toàn tối đa cho comp inverter khi có sự cố, bằng các hệ thống bảo vệ áp suất, nhiệt độ)
 
Trả lời: Thắc mắc về máy ĐHKK trung tâm VRF

Skyair da ro chua?
Rat don gian la moi mot thuong hieu khi tung ra thi truong thi can co 1 cai gi do... moi. tat nhien cai moi o day khong don thuan la khac cua nguoi khac ma nhu chuyen gia Viet da giai thich. Co het thi cang tot nhung khong co du (Daikin) cung khong phai la thua kem nguoi khac. Ve mat ky thuat thi minh dong y voi chuyen gia Viet, con ve mat kinh te, an toan co le chung ta can phai co thu va so sanh...........
TB
 
Trả lời: Thắc mắc về máy ĐHKK trung tâm VRF

ngvietlg viết:
Chào bạn
Thực ra theo mình thì nếu sử dụng 100% inverter compressor thì có cái lợi là nó tạo ra một giải điều chỉnh năng suất rất lớn. Như vậy có thể tiết kiệm nhiều điện năng hơn. Tuy nhiên như vậy thì giá thành đầu tư ban đầu sẽ cao hơn nhiều so với các hãng chỉ sử dụng 1 cho đến 3 comp biến tần. Nếu chỉ sử dụng 1 hoặc một số comp biến tần trong hệ thống lạnh lớn thì chỉ có thể điều chỉnh năng suất lạnh trong một khoảng nào đó vì những khoảng khác thì Comp constant hoạt động.
- Theo minh được biết thì một chiếc Comp biến tần hiện nay giá thành gấp gần 10 lần so với một chiếc comp constant cùng năng suất. Do vậy mà chi phí sửa chữa sau khi hết hạn bảo hành là rất tốn kém ( Tuy nhiên nhà thiết kế cũng đảm bảo an toàn tối đa cho comp inverter khi có sự cố, bằng các hệ thống bảo vệ áp suất, nhiệt độ)
Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn. bạn dùng 1 máy nến biến tần hay n máy nén biến tần thì cái điều chỉnh năng xuất lạnh cũng chỉ có giới hạn thôi bạn đọc tài liệu VRF bạn thấy điều chỉnh năng xuất lạnh cũng chỉ tương đương với 1 máy nén biến tần thôi (có thì nhỉnh hơn chút thôi). còn khi sử dụng thì có sự khác nhau là. bình thường 1 máy nén biến tần thí thời gian chạy có thể gấp 10 lần máy nén không biến tần nên hay chết máy nén biến tần. nếu nhiều máy nén biến tần khi chậy thì nó ngắt và đóng các máy nén theo thứ tự nên tăng tuổi thọ cho các máy nén giảm tỉ lệ hỏng xuống.
Cò bạn nói về giá thì thằng carrier giá khỏi nói luôn. giá ngon hơn cả Daikin dùng 1 máy nén biến tần đây.
 
Trả lời: Thắc mắc về máy ĐHKK trung tâm VRF

Mình nghĩ là 1 số công ty ngại về vấn đề điều khiển nên mới có chuyện một hay nhiều biến tần. Khi dùng 1 máy nén biến tần thì thời gian làm việc của máy nén này coi như không nghỉ trong suốt quá trình chạy máy. Cón dùng 2 hay 3 máy thì có thể luân phiên cho nó nghỉ được. Còn tất cả máy nén dùng biến tần thì mình nghĩ thằng này cực kì \"dốt\" chẳng tiết kiệm mà còn phung phí.
 
Trả lời: Thắc mắc về máy ĐHKK trung tâm VRF

Theo mình thì viêc một số hãng sử dụng 100% máy nén biến tần thì chắc chắn một điều là giải năng suất lạnh được điều chỉnh lơn hơn chứ, vì bản thân mỗi máy đã có khả năng điều chỉnh trọng một khoảng rồi khi ma phối hợp các máy vào nhau thì khả năng điều chỉnh sẽ tôt hơn chứ, Tuy nhiên minh không cho răng đó là phương án tối ưu. Vì khi ta lắp một số máy Cóntant và invêrter phối hợp cúng tạo ra một khoảng điều chỉnh năng suất lạnh khá cao. ví du:
1- Hiện nay vì vấn đề năng lượng và tuổi thọ của máy mà các hãng chế tạo đều bố trí nhiều máy nén năng suất nhỏ trong một tổ hợp lnăng suất lớn. Như vậy khi bô trí đan xem một số máy nén biến tần và một số máy nén constant là cúng tạo ra một khaỏng điều chỉnh năng suất rộng rồi: Như một tổ máy lạnh có 4 máy nén ( trong đó 2 Inverter và 2 Cóntant), khi đó nếu năng suất vận hành
 
Trả lời: Thắc mắc về máy ĐHKK trung tâm VRF

nếu nhỏ hơn 25% thì chạy một inv. comp và điều chỉnh năng suất tưong ứng, còn nếu năng suất tăng lên 50 hoặc 75% thì phối hợp chạy cả comp constant và Inv. để cho phù hợp.
Ngoài ra có thể bố trí chạy luân phiên để đảm bảo tuôi thọ của Comp khi năng suất lạnh thay đổi.
2.Công nghệ bây giờ có thể thay đổi nhiều nhưng không hãng nào làm một lần tất cả cả.
Đôi khi sự thay đổi của các hạng chỉ là lam cho khác hàng cảm thấy ah có cái mới chứ giá trị gia tăng thực tế cúng chưa thể nói một cách chắc chắn được
 
Trả lời: Thắc mắc về máy ĐHKK trung tâm VRF

sở dĩ tại sao các hãng muốn chế tạo toàn bộ inver là để tăng hiệu suất máy nén, tầng số dãi điều chỉnh công suất được nhuyễn hơn, hệ số COP cao hơn. thông qua bộ xử lý IPM (inteligent power module), thì khoảng thời gian chết khi điều chỉnh xung sẽ được thu ngắn hơn so với loại ko6 biến tần. và còn nhiều yếu tố nữa, bạn nào cần tài liệu thì pm cho mình.
 
Trả lời: Thắc mắc về máy ĐHKK trung tâm VRF

nếu được pác thiensu49 up tài liệu lên diễn đàn để mọi người đọc và chia sẻ ý kiến với nhau được không?
 
Trả lời: Thắc mắc về máy ĐHKK trung tâm VRF

Vấn đề tăng hiệu suất của máy nén thì coi lại. Mình nghĩ đường đặc tính của máy nén không phải là đường thẳng mà là đường cong. Khi nhà sản suất thiết kế, máy chạy ở 100% tải thì tại vị trí này hiệu suất máy nén sẽ gần như là cao nhất và hiệu quả nhất, điều này rất có ý nghĩa với loại máy constant.
Có thể ý kiến của mình còn chưa chính xác, nếu ai có tài liệu về cái này thì post lên anh em cùng thảo luận.
 
Trả lời: Thắc mắc về máy ĐHKK trung tâm VRF

Bạn có thể vào phần Download để up tài liệu lên (submit file) sau đó đưa link qua bên này cũng được.
- Tiếp theo ý trên mình muốn nói: Khi máy biến tần hoạt động 100% tải thì tại điểm 100% tải này chưa chắc là điểm thiết kế tối ưu do nhà sản suất qui định vì có 2 trường hợp xảy ra:
1. Biến tần có khả năng tăng công suất lên 110%, nhưng máy chỉ hoạt động tại 100% tải thôi, như vậy hiệu suất máy nén không tối ưu.
2. Biến tần hoạt động 100% tại vị trí này là dải công suất cao nhất mà máy nén biến tần hoạt động như vậy ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy.
- Về phần điều chỉnh dải công suất máy nén, bạn hãy hình dung khi giảm tải, giả sử có 2 máy 1 máy constant và 1 máy biến tần: khi máy giảm đến dưới 20% tải máy constant sẽ tắt và máy biến tần bắt đầu tăng tải lúc mày máy hoạt động rất hiệu quả. Nếu sử dụng 2 máy biến tần 1 máy dưới 20% tải sẽ tắt, máy kia cố gắng tăng công suất của mình lên 110% để đạt nhiệt độ yêu cầu.
- Để tăng tuổi thọ máy nén, thì mình nghĩ dùng 2 biến tần là tối ưu nếu số máy nén lơn hơn hoặc bằng 3.
 