THẢO LUẬN BỌC CÁCH NHIỆT ỐNG NƯỚC NGƯNG ÂM TƯỜNG

khanhvoduong

Thành Viên [LV 0]
Mời các anh em trong ngành thảo luận về vấn đề cần thiết hay không cần thiết bọc cách nhiệt ống nước ngưng âm tường
 
Mình nghĩ là rất cần thiết chứ bạn, nó giúp giữ nhiệt, giữ lạnh cho đường ống...Bạn có thể tham khảo catalogue dưới đây nhé.!!!
 

Đính kèm

  • CATALOGUE BAO ON _TKL.pdf
    21.8 MB · Xem: 784
Về mặt kỹ thuật thì nên bọc, nhưng lớp cách nhiệt dày sẽ khó thi công trong việc âm tường. Mình làm mấy dự án cũng không bọc và không nghe khách hàng phàn nàn gì. Nếu âm tường trong không gian điều hòa thì không cần, nhưng âm tường ngoài không gian điều hòa thì nên bọc.
 
Bạn khanhvoduong nêu vấn đề rất hay! Nhưng cách trả lời theo cảm tính thì không có gì hấp dẫn cả! Các anh em nên đi sâu vào tính toán một chút! Mọi vấn đề đều phải có tính toán kỹ mới quyết định làm! Mà đôi khi tính toán kỹ rồi vẫn còn sai cơ! Do đó, cần có một công thức tính toán để tính chiều dày vữa, nếu không thì mọi cái chỉ là võ đoán thôi!
Vấn đề bạn khanhvoduong nêu ra là thực tế với tường 100 mm, ta không thể đục tường để âm cả ống nước và cách nhiệt được, nên đây là vấn đề rất thực tế. Còn cái gì cũng phải bọc thì không khó đúng không????
 
Vậy theo Anh nguyenledung thì chúng ta nên làm thế nào? Có thể chỉ giáo thêm để ae học hỏi thêm được ko? Tks.
 
Theo mình nghĩ, ống nước ngưng đi âm tường thì không cần phải bọc cách nhiệt. Và tại sao thì trước hết xem thử bọc cách nhiệt để làm gì ???
1. Bọc cách nhiệt để đường ống không bị ngưng tụ nước (động sương)
2. Bọc cách nhiệt để giữ lanh, nhiệt cho đường ống, ở đây ống nước xả thì cần gì phải giữ nhiệt cho nó.
 
Vậy theo Anh nguyenledung thì chúng ta nên làm thế nào? Có thể chỉ giáo thêm để ae học hỏi thêm được ko? Tks.
Tôi nhớ là các bạn đều biết công thức tính độ dày cách nhiệt theo nhiệt độ đọng sương của vật liệu đúng không? Trong trường hợp này bạn chỉ thay cách nhiệt bởi cách nhiệt vữa lót. Hệ số của gạch vữa là từ 0.5 - 1.4 W/m/độ K.
Khi thay vào bạn sẽ tính được chiều dày vữa.
Khi áp dụng công thức này, bạn sẽ thấy có một số trường hợp có thể không cần bọc cách nhiệt!
 
Cảm ơn Anh Nguyễn Lê Dũng, Về công thức tính độ dày cách nhiệt tự động, AE có thể vào website: www.vinhthaikythuat.com. 0r www.thekylong.com. để tham khảo. Ở đây phần mềm hoàn toàn tự động "trong mục sản phẩm". AE chỉ cần nhập số liệu là máy tự nhảy ra. Hi.
 
Cảm ơn Anh Nguyễn Lê Dũng, Về công thức tính độ dày cách nhiệt tự động, AE có thể vào website: www.vinhthaikythuat.com. 0r www.thekylong.com. để tham khảo. Ở đây phần mềm hoàn toàn tự động "trong mục sản phẩm". AE chỉ cần nhập số liệu là máy tự nhảy ra. Hi.
Ngoài ra, nếu mọi người để ý kỹ hơn thì bản thân ống PVC cũng là chất cách nhiệt tốt, hệ số truyền nhiệt của PVC là 0.16 W/m/độ K. Do đó có thể dùng ống có chiều dày bao nhiêu để khỏi bọc cách nhiệt nữa. Áp dụng công thức tính toán chiều dày thu được là 9.68mm (khá dày so với bình thường là từ 2.7 - 4.2 mm). Tuy nhiên với chiều dày thông thường, nó làm hạn chế truyền nhiệt ra tường rất nhiều. Vấn đề là bạn chỉ cần tính hệ số truyền nhiệt kiểu vách 2 lớp (lớp trong là PVC dày 3mm, lớp ngoài là vữa chiều dày khoảng 20mm). Khi đó, những vấn đề mà ta tranh cãi lâu nay sẽ trở nên rõ ràng hơn.
 
Chào mọi người :)
Em là thành viên mới & và đang công tác bên đơn vị chuyên cấp bảo ôn Armaflex của Armacell - Đức.
Em có phần mềm tính toán độ dày cách nhiệt (bảo ôn) thích hợp cho từng hệ: chiller, nước ngưng, nước thải, ống gió...
Nếu mọi người cần sử dụng hoặc muốn tìm hiểu thêm thì cứ nói em biết nhé, em sẽ gửi cho mọi người tham khảo.

Chúc mọi người tuần mới nhiều niềm vui.

P/s: Mọi người có thể liên hệ nhận phần mềm tính toán này qua số dt: 0938 701 812.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào mọi người :)
Em là thành viên mới & và đang công tác bên đơn vị chuyên cấp bảo ôn Armaflex của Armacell - Đức.
Em có phần mềm tính toán độ dày cách nhiệt (bảo ôn) thích hợp cho từng hệ: chiller, nước ngưng, nước thải, ống gió...
Nếu mọi người cần sử dụng hoặc muốn tìm hiểu thêm thì cứ nói em biết nhé, em sẽ gửi cho mọi người tham khảo.

Chúc mọi người tuần mới nhiều niềm vui.
Nếu vậy bạn share cho mình với; [email protected], sdt 0918.37.0942
Cảm ơn bạn trước nhé
 
Chào mọi người :)
Em là thành viên mới & và đang công tác bên đơn vị chuyên cấp bảo ôn Armaflex của Armacell - Đức.
Em có phần mềm tính toán độ dày cách nhiệt (bảo ôn) thích hợp cho từng hệ: chiller, nước ngưng, nước thải, ống gió...
Nếu mọi người cần sử dụng hoặc muốn tìm hiểu thêm thì cứ nói em biết nhé, em sẽ gửi cho mọi người tham khảo.

Chúc mọi người tuần mới nhiều niềm vui.

P/s: Mọi người có thể liên hệ nhận phần mềm tính toán này qua số dt: 0938 701 812.
ban gui cho minh voi nhe mail cua minh la [email protected]. cam on nhieu
 
về lâu dài thì bạn nên bọc một lớp cách nhiệt mỏng, từ thực tế mình gặp khá nhiều trường hợp ẩm, mốc tường do đọng sương, đặc biệt khi trời nồm, độ ẩm cao.
 
Back
Bên trên