thảo luận về hệ thống lanh liên hoàn.

bachsan

Thành Viên [LV 0]
một htl lạnh đựoc bố trí như sau: máy nén,bình chứa cao áp ở tầng 1.dàn nóng ở trên mái tầng 2. các dàn lạnh ở trên tầng 2.
- về phần máy nén: có 4 máy xếp theo thứ tự- bình tách dầu ( bình chứa dầu) ở phía máy nén số 4.
- dàn nóng: giải nhiệt bằng gió
- phía lạnh: có 2 phòng âm(-20 độ) 10phòng ở hệ dương( từ 0-6 độ)
.hiện tại hệ thống này đang gặp sự cố dầu:\" dầu ở cacte máy 1 ko có\",
quan sát có hiện tượng sau: có lúc dầu vế máy nén 1 ,lên tới nửa mắt dầu .nhưng chỉ trong vài giây thôi dầu trong cácte đã biến máy đi đâu rùi.
.đã tiến hành kiểm tra tiến hành thay thế. sau đó cho máy chạy lại bình thường thì thấy:lúc đầu có dầu về cácte đầy mắt dầu .nhưng sau vài phút lại quay lại hiện tượng ban đầu.>
vậy nguyên nhân tại sao?

rất mong có sự góp ý của mọi người !
 
Trả lời: thảo luận về hệ thống lanh liên hoàn.

Nguyên nhân là do hệ thống các máy nén không được lắp đặt van kiểm soát mức dầu điện tử. Khi hệ thống hoạt động sẽ xảy ra hiện tượng mất cân bằng dầu giữa các máy nén, máy nén nào gần dàn lạnh nhất sẽ nhiều dầu nhất. Gửi bản vẽ thiết kế nguyên lí cho tôi, tôi sẽ có câu trả lời chính xác nhất.
 
Trả lời: thảo luận về hệ thống lanh liên hoàn.

Hệ thống mà bachsan đề cập có thể là do sử dụng một bình tách dầu cho nhiều máy nén và hồi dầu trực tiếp về cacte. Bạn cần khắc phục là mỗi máy nén nên bố trí valve phao để tự động hồi dầu nhằm tránh hiện tượng máy thiếu hoặc thừa.
 